question de novice : thermostat siemens et "contact sec

Répondre
denisc
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : sam. août 09, 2008 8:16 am

question de novice : thermostat siemens et "contact sec

Message par denisc »

Bonjour,

J'ai acheté un thermostat d'ambiance siemens rev24/rf sans fil pour faire de la régulation avec ma chaudiere.

Ma chaudiere dispose de 2 bornes (contact sec) dédiées au thermostat.

Le recepteur du thermostat possède 2 bornes d'alimentation phase et neutre 230 v ainsi que 3 bornes pour brancher une chaudiere :

- Lx : Phase, 24...250 V-

- L1 : Contact travail NO, 24...250 V/16 (2) A

- L2: Contact repos NF, 24...250 V/16 (2) A

J'étais sur le point de brancher ma chaudiere sur les bornes Lx et L1.... mais tout à coup en voyant 24...250V j'ai un doute... s'agit il d'un contact sec comme le requiere ma chaudiere...

Ce thermostat est il compatible ?

Merci :D
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Bonjour,

Il y a pas de problèmes, tu raccordes le contact de ta chaudière ou PAC en LX et L1.

250V / 2A c'est la tension et intensité maximale que peut supporté le contact du thermostat.

Image
denisc
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : sam. août 09, 2008 8:16 am

Message par denisc »

Bonjour et merci stephk
Je vais tester car Il a l'air pas mal ce thermostat d'ambiance au niveau perf non ?

Dernière question ; faut il prévoir un disjoncteur avant l'alimentation de ce thermostat d'ambiance (2A, 10 A), alimentation distincte ou prélevée sur la chaudière ?

Merci

:D

:D
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

C'est toujours mieux de mettre un petit disjoncteur de 2A.

Celà reste de la régulation TOR donc rien de plus qu'un simple thermostat.
denisc
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : sam. août 09, 2008 8:16 am

Message par denisc »

ok çà fonctionne !
par contre le thermostat n'est pas des plus simple à paramétrer !
Répondre

Retourner vers « Discutons REGULATION »