Quel Delta T° privilégier ?
Posté : ven. janv. 08, 2010 3:48 pm
Bonjour,
Je suis nouveau sur ce forum qui m'a l'air assez pointu. Peut-être quelqu'un pourra répondre à ma question.
Pour fonctionner avec un plancher chauffant et des radiateurs, j'ai une PAC eau-eau Waterkotte DS 5014.3 sur nappe phréatique à 13° avec échangeur primaire externe à plaques et circuit à eau glycolée en échangeur secondaire. Waterkotte a recommandé l'adjonction de cet échangeur primaire du fait d'une eau de puisage trop agressive (selon eux) à l'analyse.
Dans la notice il est indiqué que les conditions d'utilisation optimales conduisent aux différences de températures suivantes :
- Delta T (source) = 4° (différence entre les t° d'entrée et sortie de la PAC).
- Delta T (chauffage) = 5° (différence entre les t° de départ et de retour chauffage).
Selon la position du sélecteur de vitesse du circulateur Grudfos utilisé dans le circuit (source) secondaire, j'obtiens les écarts suivants :
Sélecteur sur 1 (vitesse minimale) : Delta T (source) = 4°9 -- Delta T (chauffage) = 4°
Sélecteur sur 2 (vitesse moyenne) : Delta T (source) = 3°3 -- Delta T (chauffage) = 4°2
Sélecteur sur 3 (vitesse maximale) : Delta T (source) = 3°1 -- Delta T (chauffage) = 4°6
La modification des vitesses des autres circulateurs (avant et après ballon tampon ou circulateur du plancher chauffant) n'influent pas sur les valeurs ci-dessus. Ce qui est bizarre, soit dit en passant, en ce qui concerne le Delta T (chauffage), mais c'est ainsi.
Aucune des 3 positions ne convient tout à fait. Mais quelle est la moins mauvaise ?
Ma question est donc la suivante : Sur quelle position dois-je placer le sélecteur du circulateur source ?
Merci pour vos avis.
Je suis nouveau sur ce forum qui m'a l'air assez pointu. Peut-être quelqu'un pourra répondre à ma question.
Pour fonctionner avec un plancher chauffant et des radiateurs, j'ai une PAC eau-eau Waterkotte DS 5014.3 sur nappe phréatique à 13° avec échangeur primaire externe à plaques et circuit à eau glycolée en échangeur secondaire. Waterkotte a recommandé l'adjonction de cet échangeur primaire du fait d'une eau de puisage trop agressive (selon eux) à l'analyse.
Dans la notice il est indiqué que les conditions d'utilisation optimales conduisent aux différences de températures suivantes :
- Delta T (source) = 4° (différence entre les t° d'entrée et sortie de la PAC).
- Delta T (chauffage) = 5° (différence entre les t° de départ et de retour chauffage).
Selon la position du sélecteur de vitesse du circulateur Grudfos utilisé dans le circuit (source) secondaire, j'obtiens les écarts suivants :
Sélecteur sur 1 (vitesse minimale) : Delta T (source) = 4°9 -- Delta T (chauffage) = 4°
Sélecteur sur 2 (vitesse moyenne) : Delta T (source) = 3°3 -- Delta T (chauffage) = 4°2
Sélecteur sur 3 (vitesse maximale) : Delta T (source) = 3°1 -- Delta T (chauffage) = 4°6
La modification des vitesses des autres circulateurs (avant et après ballon tampon ou circulateur du plancher chauffant) n'influent pas sur les valeurs ci-dessus. Ce qui est bizarre, soit dit en passant, en ce qui concerne le Delta T (chauffage), mais c'est ainsi.
Aucune des 3 positions ne convient tout à fait. Mais quelle est la moins mauvaise ?
Ma question est donc la suivante : Sur quelle position dois-je placer le sélecteur du circulateur source ?
Merci pour vos avis.