Ci joint mon graphe (celle du haut est la courbe finale):
http://www.megaupload.com/?d=01QL8DLB
Donc tu bypass ton TA pour l'instant (tout le temps en demande), tu choisis deux températures actuelles, sur mon graphe j'avais choisi -3/0 (température extérieur le jour ou j'ai fait mon graphe).
Tu assignes deux valeurs de retour plancher et tu traces ta droite.
Après à l'usage tu adaptes, si tu as trop froid a n'importe quelle température extérieur tu relève toute ta droite, si tu as trop froid que quand la temp ext est très basse tu remontes que le haut de ta droite et si tu as trop froid que quand la temp ext est moyenne tu remontes que le bas de ta droite.
Si tu as trop chaud tu baisses.
Pas facile à expliquer ...
Moi par exemple j'augmente mon retour plancher de 1° tous les 3° extérieur.
Pour la doc, je vais regarder si je l'avais pas déjà scanner sinon je te la scannerais la semaine prochaine au taf.
Pour les débimètres, ils sont tous ouverts à fond, ils sont entre 2.5 et 3.
Au début j'ai essayé d'affiner le réglage mais c'était pire, je crois que la nourrice qu'ils m'ont installés est pas terrible et elle n'est pas assez précise, du coup je faisait un réglage et le lendemain il n'était plus le même souvent il fermait encore plus, du coup le circulateur forçais et il y avais une mauvaise circulation.
Depuis il fait toujours un peu plus froid dans la chambre mais ce n'est pas génant.
Pour le circulateur il est placé sur le retour en entrée de PAC.
Cordialement.