Bonsoir,
yseorosiere a écrit : mais pour le reste que faire??? je viens de regarder l'historique de consommation, à ce rythme je vais en être pour 2000 euros/an en électricité.
Je désespère.
-baisser l'aquasta de l'ECS?
Non, normalement, l'aquastat compare la T° du BT et celle du ballon ECS.
Si le BT est plus chaud, alors il fait circuler entre les 2.
Si ce n'est pas le cas, il ne fait rien.
yseorosiere a écrit :-baisser ST6 à 11 (Courbe de compensation pour le chauffage) ?
- baisser ST14 à 45 (Point de consigne maxi mode chaud) ?
Oui, baisser la loi d'eau te fera faire des économies… mais ne couvrira pas tes besoins de chauffage.
La loi d'eau doit-être réglée pour te permettre d'avoir le confort souhaité.
Si après ce confort coûte cher, il faut se poser d'autres questions :
- Est-ce que je préfère mettre un pull ou payer un peu plus.
- mais, surtout,
n'aurais-je pas intérêt à renforcer mon isolation.
yseorosiere a écrit :Pour le schéma hydraulique sinon je n'ai pas bien compris, j'ai déja une boucle avec une vanne que l'on tourne manuellement (mais après le BT), mais je ne sais même pas comment la régler???
Cette vanne sert à équilibre le débit du circuit radiateur. Elle permet d'obtenir le delta T° souhaité mais ne correspond en rien au principe évoqué plus haut (le montage d'Alain30).
yseorosiere a écrit :Sinon d'après ce que j'ai compris de ce que tu m'as expliqué il faudrait relier la sortie de la PAC directement vers une V3V qui redirigerait le flux soit vers l'entrée du BT soit vers les radiateurs, mais en fonction de quelles données (sondes) et comment être sur que cela ne risque pas de créer une surpression si tout le flux est dirigé vers les radiateurs ?
Naaaannn ! C'est pas ça.
De toute façon, oublis la V3V, c'était uniquement dans le cas où ta PAC pouvait gérer l'ECS.
La solution simple est de mettre en série PAC et Radiateurs… sous réserve que la PAC est toujours le débit nécessaire (voilà pourquoi je préconisait le montage "Alain30", montage qui permet de by-passer en partie le circuit radiateur pour maintenir un débit suffisant sur la PAC).
Mais, pour faire simple, considérons (hypothèse) que le circuit de radiateur offre le débit nécessaire :
- La sortie de la PAC va directement dans les radiateurs
- Le retours des radiateurs va dans le haut du BT (qui est toujours couplé à l'ECS)
- Le retour de la PAC est raccordé au bas du BT.
But de la manœuvre :
Actuellement, pour avoir une eau à 40° dans tes radiateurs, ta PAC doit produire une eau à ±45°.
Dans le montage en série, la T° de sortie de PAC = la T° envoyé au radiateurs.
Donc tu peux baisser la loi d'eau tout en gardant la même puissance émettrice au niveau des radiateurs.
Et quand on baisse la loi d'eau, on gagne en COP, donc en consommation électrique.