Suivi de ma régulation DAIKIN HT 16 kw /radiateurs
-
- Très assidu
- Messages : 178
- Enregistré le : mar. sept. 13, 2011 7:21 pm
- Localisation : Saint pierre es champs 60
je n'ai pas de sondes sur les tubes du r134a , les touts petits tuyaux en bas , mais sur ceux du R410a qui vont de la pac vers l unité extérieure.
Pour le moment ,voici les mini max.
J'attends des nouvelles d'ailleurs de daikin pour la reprogrammation de ma pac (toujours pas effectuée puisque à priori elle y a droit) , je vais donc les contacter je pense .
La pac semble avoir trouver un bon rythme en loi d'eau pour le moment mais effectivement à voir si il y a un souci sur la quantité de gaz??? Fuite ou Manque??
Pour le moment ,voici les mini max.
J'attends des nouvelles d'ailleurs de daikin pour la reprogrammation de ma pac (toujours pas effectuée puisque à priori elle y a droit) , je vais donc les contacter je pense .
La pac semble avoir trouver un bon rythme en loi d'eau pour le moment mais effectivement à voir si il y a un souci sur la quantité de gaz??? Fuite ou Manque??
-
- Très assidu
- Messages : 178
- Enregistré le : mar. sept. 13, 2011 7:21 pm
- Localisation : Saint pierre es champs 60
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Amp transmis par la téléinfo du compteur dédié à la PAC,
kW calculés sur une minute par rapport aux relevés du compteur soit +/- 60W,
donc 220*34=7480W on est pas loin sachant que les Amp transmis par le compteur sont à +/-1
220*33=7260W alors que la valeur max relevée par iTow est 7260W
kW calculés sur une minute par rapport aux relevés du compteur soit +/- 60W,
donc 220*34=7480W on est pas loin sachant que les Amp transmis par le compteur sont à +/-1
220*33=7260W alors que la valeur max relevée par iTow est 7260W
Modifié en dernier par elf le lun. nov. 21, 2011 1:55 pm, modifié 1 fois.
-
- Très assidu
- Messages : 178
- Enregistré le : mar. sept. 13, 2011 7:21 pm
- Localisation : Saint pierre es champs 60
C'est vrai qu' il ne faut pas chercher de problème si il n'y en a pas mais j'avoue que à force de chercher je me pose des questions .
La pac n'a pas été capable d'aller plus haut que 51 °en sortie d'eau avec 2/3 ° ext sur les deux cycles alors que la demande était à 70° (j'avais monté un peu plus).
C'est une HT donc elle doit y arriver , non?et de plus la temp ext était positive.
Voilà les photos que j'ai prise dans l unité ext pendant le deuxième cycle :
Tout est gelé , est ce normal?? j'avoue que je n'en sais rien et que je ne sais pas à quoi correspondent ces tuyaux .
La pac n'a pas été capable d'aller plus haut que 51 °en sortie d'eau avec 2/3 ° ext sur les deux cycles alors que la demande était à 70° (j'avais monté un peu plus).
C'est une HT donc elle doit y arriver , non?et de plus la temp ext était positive.
Voilà les photos que j'ai prise dans l unité ext pendant le deuxième cycle :
Tout est gelé , est ce normal?? j'avoue que je n'en sais rien et que je ne sais pas à quoi correspondent ces tuyaux .
-
- Très assidu
- Messages : 178
- Enregistré le : mar. sept. 13, 2011 7:21 pm
- Localisation : Saint pierre es champs 60
-
- Très assidu
- Messages : 178
- Enregistré le : mar. sept. 13, 2011 7:21 pm
- Localisation : Saint pierre es champs 60
ça y est , vous me parlez chinois?????je ne suis plus P=Q*T??agnes67 a écrit :OK ca c est basique. Si vos "recepteurs" de calories pompent plus que votre PAC peux donner c est normal qu elle ne peux monter a 80 deg...P=Q*T
J espere que vous avez le chauffage au sol installé dans l UE Parce que l accumulation de glace n est pas controlé. Ce kit ne se mets en route que pendant le cycle de degivrage. Chez moi en Alsace il fonctionne parfaitement.
Vous parlez du kit de plaque chauffante de fond ? si oui il est installé de serie sur l unité ERRQ mais il n'est que dans la partie des ventilos au sol.L'eau s'évacue très bien pour le moment.
Pour les voyants de l'unité intérieure , j'ai vu :
HAP qui clignote vert sur les trois cartes electroniques, et H2P test qui clignote .
Bon alors , il y a t il des raisons de s'inquieter où tout roule?
Ma loi d'eau est à -10/46 et 12/33 et les courbes de puissance m'ont l'air normales d'après ce que l'on m'a dis ici , mais si j'avais laissé la loi d'usine , cad -10/70 et 15/45 , la pac aurait des soucis à fournir le 60 ° puisque là elle n'y est pas arrivée , ou alors c'est que je l'ai pas laissé assez longtemps tourner à ce régime mais alors le Ta aurait coupé arriver à 21.5° int .
-
- Scotché au forum
- Messages : 703
- Enregistré le : dim. juin 27, 2010 9:17 am
Avec cette PAC si tu n'arrives pas plus haut en T° d'eau, il y a un problème.naturealex a écrit :La pac n'a pas été capable d'aller plus haut que 51 °en sortie d'eau avec 2/3 ° ext sur les deux cycles alors que la demande était à 70° (j'avais monté un peu plus).
C'est une HT donc elle doit y arriver , non?et de plus la temp ext était positive.
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12443
-
- Très assidu
- Messages : 178
- Enregistré le : mar. sept. 13, 2011 7:21 pm
- Localisation : Saint pierre es champs 60
C'est un peu le doute que ce test de température et les comm de Elf semme dans mon esprit .
Mais en combien de temps la pc doit elle monter à 70° avec les 3 ° ext , vu qu'elle va dégivrer toutes les 25min .
Parce que si je refais un test , ça va monter à 25° dans la maison , alors je sais plus trop quoi penser .
Mais en combien de temps la pc doit elle monter à 70° avec les 3 ° ext , vu qu'elle va dégivrer toutes les 25min .
Parce que si je refais un test , ça va monter à 25° dans la maison , alors je sais plus trop quoi penser .
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Agnes67 veut dire que tous tes radiateurs ouverts demandent peut etre plus de puissance que ce que peut fournir la PAC et donc la température d'eau ne peut pas monter (elle plafonne à un certain moment).naturealex a écrit :ça y est , vous me parlez chinois?????je ne suis plus P=Q*T??agnes67 a écrit :OK ca c est basique. Si vos "recepteurs" de calories pompent plus que votre PAC peux donner c est normal qu elle ne peux monter a 80 deg...P=Q*T
Pour vérifier qu'elle peut bien monter en température, ferme tous tes radiateurs sauf 1 seul pas trop loin de la PAC , et lance une chauffe à par exemple 70° sur ce seul radiateur. Si elle n'arrive pas à monter c'est qu'il y a vraiment un problème.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1