Si l'installation le permet (pertes de charges pas trop importantes) même si c'est un circuit fermé:picotsec a écrit :Bonsoir Alain,
Ma config actuelle est : Pac,bt,radiateurs,bt,pac, nous avions essayé en passant directement de la pac aux radiateurs mais le résultat était très mauvais, pour l'instant c'est la meilleure config qui me donne satisfaction, en ayant changé mon ballon tampon pour un 500l, en déplacant la sonde départ pac sur le départ radiateurs, en réglant le circulateur primaire sur 3 et le secondaire sur 1 et également je fais tourner la pac en mode nuit pour reduire sa puissance, voilà toutes les modifs effectués jusqu'a présent, si tu as des idées je suis preneur pour améliorer au maximum le fonctionnement de cette foutue pac.
Merci, cordialement.
Picotsec.
Pour moi il me semble que la config en série :PAC-RADIATEURS-BT-PAC avec sonde sur départ radiateurs (sortie radiateurs) n'utilise pas vraiment l'inertie du BT 500 Litres car l'eau monte assez vite en température et la sonde coupe la PAC, alors que la config série : PAC-BT-RADIATEURS-PAC devrait rallonger le temps de fonctionnement de la PAC car il faut réchauffer le BT + les RADIATEURS avant que la sonde coupe la PAC.
Cette config a t-elle été essayé
Le branchement actuel étant un branchement // l'efficacité en est diminuée.
Dés que la température le permettra (pas assez froid dans le Gard pour 'instant) je vais tester une inverter (en loi d'eau et non en loi d'air) dans cette config (PAC-BT-PC-PAC) qui en mi saison en dessous d'un certain seuil de fréquence ( 30 % environ) régule en TOR et a tendance à faire des courts-cycles.
L'install sera suivie sur ITOW.
Cordialement,
Alain30.