Gestion du degivrage de ma PAC
-
- Très assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am
Gestion du degivrage de ma PAC
Bonjour à tous,
j'ai besoin d'un avis sur une partie de la doc suivante, à savoir une PAC ESTIA Toshiba.
Il s'agit de la gestion du dégivrage de mon groupe extérieur. Il s'avère que le celui-ci est réalisé trop tard à mon gout alors que l'échangeur est déjà bien givré.
Pensez vous que les jumps J805 et J806 peuvent régler ce problème en passant de 150min à 90min ou cela n'a rien à voir ?
Doc complète ici => http://www.toshibaclim.com/estia-pompe- ... ie2_UK.pdf
Merci d'avance
j'ai besoin d'un avis sur une partie de la doc suivante, à savoir une PAC ESTIA Toshiba.
Il s'agit de la gestion du dégivrage de mon groupe extérieur. Il s'avère que le celui-ci est réalisé trop tard à mon gout alors que l'échangeur est déjà bien givré.
Pensez vous que les jumps J805 et J806 peuvent régler ce problème en passant de 150min à 90min ou cela n'a rien à voir ?
Doc complète ici => http://www.toshibaclim.com/estia-pompe- ... ie2_UK.pdf
Merci d'avance
-
- Très assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am
Re: Gestion du degivrage de ma PAC
Un petit up, sait-on jamais si quelqu'un a un avis
Merci d'avance
Merci d'avance
-
- Très assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am
Re: Gestion du degivrage de ma PAC
Je viens également davoir un défaut de capteur basse pression, des avis ?
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: Gestion du degivrage de ma PAC
Bonjour
Pour le degivrage je suis pas expert en anglais, mais le défaut BP est sûrement lié au givrage qui fait chuter la BP.
Pour le degivrage je suis pas expert en anglais, mais le défaut BP est sûrement lié au givrage qui fait chuter la BP.
-
- Très assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am
Re: Gestion du degivrage de ma PAC
effectivement c'est sûrement lié.
J'ai forcé un dégivrage, défaut identique.
J'ai reforcé un degivrage après avoir moi même dégivré la Pac et la le degivrage se lance correctement pas de défaut.
Maintenant reste à savoir pourquoi le degivrage ne veut pas se faire correctement alors que tout était ok auparavant.
Le degivrage est bien demandé, l'apoint se déclenche, j'entends bien le compresseur commencer à faire son cycle sur l'unité exterieur mais après une trentaine de secondes il s'arrête et le défaut Capteur BP apparaît.
J'ai forcé un dégivrage, défaut identique.
J'ai reforcé un degivrage après avoir moi même dégivré la Pac et la le degivrage se lance correctement pas de défaut.
Maintenant reste à savoir pourquoi le degivrage ne veut pas se faire correctement alors que tout était ok auparavant.
Le degivrage est bien demandé, l'apoint se déclenche, j'entends bien le compresseur commencer à faire son cycle sur l'unité exterieur mais après une trentaine de secondes il s'arrête et le défaut Capteur BP apparaît.
-
- Très assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am
Re: Gestion du degivrage de ma PAC
Un manque de fluide peut il en être la cause ?
-
- Très assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am
Re: Gestion du degivrage de ma PAC
Je viens de recevoir un devis de 500€ pour une recharge de gaz et recherche de fuite.
Ma Pac estia Toshiba est installée depuis 4 ans et réellement en service depuis 3 ans.
D'après vous, est-il "normal" qu'une fuite apparaisse après si peu de temps?
D'après vous , ai-je un recours suite à cette fuite qui arrive si peu de temps après l'installation?
Merci d'avance pour vos conseilles et réponses .
Ma Pac estia Toshiba est installée depuis 4 ans et réellement en service depuis 3 ans.
D'après vous, est-il "normal" qu'une fuite apparaisse après si peu de temps?
D'après vous , ai-je un recours suite à cette fuite qui arrive si peu de temps après l'installation?
Merci d'avance pour vos conseilles et réponses .
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: Gestion du degivrage de ma PAC
Ba non, bien sur que ce n'est pas normal après si peu de temps, mais, plusieurs choses peuvent en être la cause, frottement et percement d'un tuyau, fuite sur une soudure, mauvaise qualité d'un tuyau cuivre et fissures dûes aux vibrations. Il ne sera guère possible d'avoir un recours après 5 ans d'installation. Vu le défaut BP, il y a très probablement un manque de gaz.yayer27 a écrit :D'après vous, est-il "normal" qu'une fuite apparaisse après si peu de temps?
D'après vous , ai-je un recours suite à cette fuite qui arrive si peu de temps après l'installation?
-
- Très assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : mer. janv. 28, 2009 1:30 am
Re: Gestion du degivrage de ma PAC
Plus d'infos par iciummolae a écrit :Ba non, bien sur que ce n'est pas normal après si peu de temps, mais, plusieurs choses peuvent en être la cause, frottement et percement d'un tuyau, fuite sur une soudure, mauvaise qualité d'un tuyau cuivre et fissures dûes aux vibrations. Il ne sera guère possible d'avoir un recours après 5 ans d'installation. Vu le défaut BP, il y a très probablement un manque de gaz.yayer27 a écrit :D'après vous, est-il "normal" qu'une fuite apparaisse après si peu de temps?
D'après vous , ai-je un recours suite à cette fuite qui arrive si peu de temps après l'installation?
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 73#p157573