Guillou a écrit :Bonjour à tous,
Je reviens vers vous avec quelques infos complémentaires. Grâce aux conseils de bubus j'ai pu désactiver la compensation d'ambiance sur la sonde d'ambiance. Désormais, je suis donc sensé fonctionner uniquement en loi d'eau.
Ce matin, à 7h, il fait 0° extérieur. Dans la maison, il fait 22°. C'est 1° de trop par rapport à la température de confort que je me suis fixé (21°).
Nous sommes donc encore dans des températures douces. C'est donc sur le pied de la courbe que je dois agir pour réguler ? Ou sur mon coefficient en général pour aplatir ma courbe ?
Pour rappel, celle-ci est paramétré comme suit : pour une température extérieure de 20°, la température de départ du PC est de 20°. Le coefficient est à 0,4.
Dans un post précédent:
Guillou a écrit :
Mathématiquement, cela nous donne 28° à 0° extérieure et 32° à -10° extérieur.
Avec 0°C extérieur, tu as 22°C en ambiance OK ..................et combien en sortie PAC
Toujours en attente de la doc
Tu peux descendre la pente à 0.38 si c'est possible
mais là......... tu n'es pas loin d'un réglage correct, du moins à 0°C pour -10°C ou +10°C ......
il faudra tester lorsque ces T°C se présenteront.
As tu fait des relevés de cycle (temps de marche, temps d'arrêt) car l'étude thermique réalisée est vraiment trop "confortable".
8.4 Kw de déperditions annoncées............ avec l'isolation que tu as (il ont pris une marge de 20 à 30%) avec une PAC de 12 KW à +7°C soit autour de 9Kw à -7°C