Besoin d'aide pour régulation plancher chauffant

MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Fab6347 a écrit : Quand a Avenir Energie je leur ai écris un mail mais je n'ai toujours pas de réponse.
C'est bien dommage, car c'est sur qu'il y a une regulation dasn leur boitier, il faut essayer d'obtenir une notice avec détails des paramètres ( T°max, T°Min, hysteresis ) de la PAC.
Et votre installateur ne vous a rien fourni?
Concernant les thermostat programmable, il faut bien veiller à ce qu'il soit en tout ou rien et non proportionnel, n'est ce pas.
Concernant l'hystérésis à combien vous la réglez?
En general c'est du TOR car en terme de prix on est <20€. L'hysteresis est generalement faible entre 1 à 3°C et pas réglable, sur mon modèle c'est 0.2 ou 0,5°C.
notez qu'il faut bien choisir l'emplacement, afin que les activités de la maison ne viennent pas pertuber sans cesse la mesure de temperature.
Avec une PAC connectée en direct sur le PC, vous avez egalement une hysteresis sur la T°C de retour d'eau, generalement à 3 K .( Réglage par defaut chez Technibel).
Donc pour la phase de réglage du Thermostat, ne pas hésiter à fixer une T°C de consigne un peu plus élévée ( par ex 22°C) de facon à observer le comportement de la PAC sur un long cycle de chauffe. Cela vous donnera une idée de l'inertie aussi.
Où est ce que je peux trouver un revendeur pour les référence de thermostat que vous m'avez communiqué?
Vous en trouverez à tous les prix chez leroy , casto ou chez conrad, voici un produit assez complet
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6106 ... Detail=005 ou encore [url]http://www.leroymerlin. ... at&xtcr=13
ou en core sur leboncoin
http://www.leboncoin.fr/bricolage/270308645.htm?ca=16_s
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Fab6347
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : jeu. nov. 01, 2012 12:28 pm
Localisation : Puy de Dôme

Message par Fab6347 »

Dans mon boitier à l'intérieur de la maison, il n'y a qu'un démarreur progressif, une tempo anti-court cycle et les protections elec nécessaires à la PAC, au compteur Ty-watt,et au circulateur.
Dans ma PAC, il 'y a qu'un thermostat qui sert de limiteur. Il se compose uniquement d'une molette graduée.
Quand à mon fournisseur, non il ne m'a rien remis.
Hormis mon thermostat je n'ai rien trouvé qui pourrai me permettre de faire des réglages sur la température.
J'ai demandé concernant les thermostats programmable si il fallait un tout ou rien ou proportionnel, car le premier que j'ai eu qui était un delta dore était proportionnel et il enclenché, déclenché l'ensemble PAC+circulateur sans cesse ce qui n'était pas bon du tout.
J'avais demandé à delta dore si il y avait moyen de modifier ça mais ce n'étais pas possible.
Du coup j'ai récupéré un vieux thermostat qui était en TOR mais à part la consigne, je ne peux pas régler l'hystérésis.
J'ai un ami qui peux m'avoir un THEBEN Ramsess 833 top 2 HF qui est un thermostat radio, ce qui me permettrai de pouvoir le mettre ailleurs que dans mon séjour qui est un endroit influencer par le rayonnement solaire du aux baies vitrées.
http://www.theben.fr/fr/Produits/CHAUFF ... 2-HF-Set-1
Quand pensez vous?
En tout cas merci pour l'ensemble de vos remarques
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Fab6347 a écrit :Dans mon boitier à l'intérieur de la maison, il n'y a qu'un démarreur progressif, une tempo anti-court cycle et les protections elec nécessaires à la PAC, au compteur Ty-watt,et au circulateur.
Dans ma PAC, il 'y a qu'un thermostat qui sert de limiteur. Il se compose uniquement d'une molette graduée.
Quand à mon fournisseur, non il ne m'a rien remis.
Cela veut dire que la régulation de la PAC se trouve dasn le boitier extérieur, L'avez-vous deja ouvert? Si non, faites le et essayer de voir s'il ya une platine avec une carte electronique et postez nous la photo.
Voici à quoi ressemble l'intérieur de ma PAC
Image
Hormis mon thermostat je n'ai rien trouvé qui pourrai me permettre de faire des réglages sur la température.
J'ai demandé concernant les thermostats programmable si il fallait un tout ou rien ou proportionnel, car le premier que j'ai eu qui était un delta dore était proportionnel et il enclenché, déclenché l'ensemble PAC+circulateur sans cesse ce qui n'était pas bon du tout.
La connection thermostat-boitier_intérieur est une boucle qui ferme un circuit pour la demande de chauffe à la PAC, et l'ouvre pour stopper la chauffe PAC. Vous ne pourrez pas faire plus que du TOR
Du coup j'ai récupéré un vieux thermostat qui était en TOR mais à part la consigne, je ne peux pas régler l'hystérésis.
J'ai un ami qui peux m'avoir un THEBEN Ramsess 833 top 2 HF qui est un thermostat radio, ce qui me permettrai de pouvoir le mettre ailleurs que dans mon séjour qui est un endroit influencer par le rayonnement solaire du aux baies vitrées.
http://www.theben.fr/fr/Produits/CHAUFF ... 2-HF-Set-1
Quand pensez vous?
Comme jke l'ai dt plus haut vous ne pouvez avoir qu'un fonctionement TOR, doncv un appareil sophistiqué ne s'impose pas.
Perso j'aime pas les appareils emetteurs radio à pile ( usure rapide de celles-ci) mais si vous pouvez l'avoir pour moins de 20€, c'est toujours mieux pour avoir un positionement optimal de la sonde de t°C
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Répondre