Posté : jeu. janv. 31, 2013 12:53 pm
Bonjour à tous.
1°) PROBLÉMATIQUE
Nombreuses sont les PAC qui ont des primaires à circulation permanente.
C'est une hérésie énergétique affreuse. En effet en plus de consommer 200 à 250Wh en dehors de la marche compresseur, on crée un thermosiphon en régime turbulent qui peut amener à perdre 3 fois l'énergie électrique du circulateur, même avec les tuyauteries bien isolées en Armaflex de 13 mm......soit 600 wh....moyenne 0,4kwh
Je laisse le lecteur faire les calculs :
Formule Nb jours de chauff X 24 x 0,4 kwh x % temps arrêt du CP...
2°) Circulateur optimisé par Chiller
C'est mon cas , à ma demande, sur option chez SDEEC avec sonde déportée.
Dans le cadre de mes différents échanges, sur mes fils, j'ai eu un contact fructueux, avec Bubus, sur un paramétrage défaillant du circulateur principal qui provoquait un démarrage anticipé.
Personne sur ce forum, n'a trouvé la solution et le contact avec Cedro35 n'a rien résolu, sauf qu'il a fait comme moi, branché son circulateur sur le CAREL !!
Il va encore descendre sa consommation , déjà super optimisée , par ses efforts depuis 3 ans !!
(PAC SDEEC aussi et régulateur CAREL aussi, mais circulateur sur Tri permanent).
Après de nombreuses recherches, je me cite dans mes échanges avec Bubus
------------------------------------------------------------
1°) Fonction basse charge
Malheureusement, sauf incompréhension de ma part, cela ne joue pas.
En effet, ayant :
un r27 à 0 : fonction basse charge débranchée
On doit pouvoir considérer que le r30 reste toujours inactif et ne vient pas remplacer mon r04 ???
J'ai un r30 = 3
Quant au r28 dans lequel je lis 60 secondes, ( maxi 999 sec ) la suite de la phrase me laisse encore plus perplexe, car sauf mail réveillé, que vient faire un
r04 : r28xr30 ??? , ce qui donne en multiplient des vaches par des cochons ( sec par °c), un nouveau r04 de 180°C !!
Si tu comprends, merci d'avance..mais je semble fatigué, car sur un autre post , j'ai aussi du mal à la "comprennette "...
2°) Régulation compresseur
Quant à l'autre piste, je suis avec
r06 : 2 : sortie proportionnelle ....donc pas de zone neutre ( bande morte)
donc action directe
Me revoilà de retour à la case départ sauf si je suis fatigué..
------------------------------------------------------------
J'ai contacté CAREL italie, qui m'a donné la solution au bout de .....5 semaines.
L'erreur venait d'un paramètre A mal configuré.
En effet , même si le A10 est à 0, ce qui veut dire
"ALLUMAGE AUTOMATIQUE ANTIGEL = Non Autorisé "
Il n'empêche que le circulateur primaire démarre à
T°eau = A08+ compensation de loi d'eau
et ceci même si des résistances antigel ne sont pas là et même si A10 =0 ...
Personnellement , je n'ai pas compris la subtilité de la documentation sur ce point.
Il faut donc que le A08 soit le plus bas possible, pour éviter que le code H05 de paramétrage du circulateur , soit pollué par ce code de sécurité antigel.
Cela marche et c'est le principal et la doc reste une énigme pour moi.
J'ai essayé d'éclaircir la raison en anglais italianisé....Nada Rien à faire.
Pourtant les doc CAREL sont excellentes.
Voilà, si cela peut servir un jour à un "Careliste ou à d'autres qui tournent 4800 heures / an !! "
Cordialement
Alkhasar
1°) PROBLÉMATIQUE
Nombreuses sont les PAC qui ont des primaires à circulation permanente.
C'est une hérésie énergétique affreuse. En effet en plus de consommer 200 à 250Wh en dehors de la marche compresseur, on crée un thermosiphon en régime turbulent qui peut amener à perdre 3 fois l'énergie électrique du circulateur, même avec les tuyauteries bien isolées en Armaflex de 13 mm......soit 600 wh....moyenne 0,4kwh
Je laisse le lecteur faire les calculs :
Formule Nb jours de chauff X 24 x 0,4 kwh x % temps arrêt du CP...
2°) Circulateur optimisé par Chiller
C'est mon cas , à ma demande, sur option chez SDEEC avec sonde déportée.
Dans le cadre de mes différents échanges, sur mes fils, j'ai eu un contact fructueux, avec Bubus, sur un paramétrage défaillant du circulateur principal qui provoquait un démarrage anticipé.
Personne sur ce forum, n'a trouvé la solution et le contact avec Cedro35 n'a rien résolu, sauf qu'il a fait comme moi, branché son circulateur sur le CAREL !!
Il va encore descendre sa consommation , déjà super optimisée , par ses efforts depuis 3 ans !!
(PAC SDEEC aussi et régulateur CAREL aussi, mais circulateur sur Tri permanent).
Après de nombreuses recherches, je me cite dans mes échanges avec Bubus
------------------------------------------------------------
1°) Fonction basse charge
Malheureusement, sauf incompréhension de ma part, cela ne joue pas.
En effet, ayant :
un r27 à 0 : fonction basse charge débranchée
On doit pouvoir considérer que le r30 reste toujours inactif et ne vient pas remplacer mon r04 ???
J'ai un r30 = 3
Quant au r28 dans lequel je lis 60 secondes, ( maxi 999 sec ) la suite de la phrase me laisse encore plus perplexe, car sauf mail réveillé, que vient faire un
r04 : r28xr30 ??? , ce qui donne en multiplient des vaches par des cochons ( sec par °c), un nouveau r04 de 180°C !!
Si tu comprends, merci d'avance..mais je semble fatigué, car sur un autre post , j'ai aussi du mal à la "comprennette "...
2°) Régulation compresseur
Quant à l'autre piste, je suis avec
r06 : 2 : sortie proportionnelle ....donc pas de zone neutre ( bande morte)
donc action directe
Me revoilà de retour à la case départ sauf si je suis fatigué..
------------------------------------------------------------
J'ai contacté CAREL italie, qui m'a donné la solution au bout de .....5 semaines.
L'erreur venait d'un paramètre A mal configuré.
En effet , même si le A10 est à 0, ce qui veut dire
"ALLUMAGE AUTOMATIQUE ANTIGEL = Non Autorisé "
Il n'empêche que le circulateur primaire démarre à
T°eau = A08+ compensation de loi d'eau
et ceci même si des résistances antigel ne sont pas là et même si A10 =0 ...
Personnellement , je n'ai pas compris la subtilité de la documentation sur ce point.
Il faut donc que le A08 soit le plus bas possible, pour éviter que le code H05 de paramétrage du circulateur , soit pollué par ce code de sécurité antigel.
Cela marche et c'est le principal et la doc reste une énigme pour moi.
J'ai essayé d'éclaircir la raison en anglais italianisé....Nada Rien à faire.
Pourtant les doc CAREL sont excellentes.
Voilà, si cela peut servir un jour à un "Careliste ou à d'autres qui tournent 4800 heures / an !! "
Cordialement
Alkhasar