régulation pac ophely (airpac)

Répondre
klibre666
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 10:48 pm

régulation pac ophely (airpac)

Message par klibre666 »

bonjour, je possède une pac ophely 254 sur plancher chauffant avec 2 circuits que j'aimerais régler au niveau régulation (loi d'eau sur retour d'eau et ambiance).
plusieurs réglages sont possible.
1. pente loi d'eau voisine à -0,4 toujours une unité négative est demandée.
2. température eau début de pente entre 15 et 25°
3.température extérieure début de pente d'usine réglé sur 18°
4.consigne max hiver: limiteur de température à atteindre. réglé sur 45° d'usine.
5 décalage eau ambiance réglé sur 4° d'usine.
pouvez vous m'aidez à affiner les réglages? si d'autre informations sont nécessaires, n’hésitez pas merci.
Maison de 2007 k45
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Re: régulation pac ophely (airpac)

Message par arnal.dz »

klibre666 a écrit : bonjour, je possède une pac ophely 254 sur plancher chauffant avec 2 circuits que j'aimerais régler au niveau régulation (loi d'eau sur retour d'eau et ambiance).
plusieurs réglages sont possible.
j'en ai installer quelques unes et la logique de régulation est un peu particulière...
Je suppose que tu as en général trop chaud ... J"ai bon ??
En fait il faut une loie d'eau basse car même en cas de dépassement de la température du thermostat radio la PAC continue de produire de l'eau chaude suivant la courbe de loie d'eau.
Seul la différence de température (réglage N° 5) permet de faire baisser la température d'eau de façon a ce qu'il n'y ai plus de chauffe.
klibre666 a écrit : 1. pente loi d'eau voisine à -0,4 toujours une unité négative est demandée.
2. température eau début de pente entre 15 et 25°
3.température extérieure début de pente d'usine réglé sur 18°
4.consigne max hiver: limiteur de température à atteindre. réglé sur 45° d'usine.
5 décalage eau ambiance réglé sur 4° d'usine.

Pour une maison de 2007 voici ce que je te conseil :

1. pente loi d'eau -0,4 ok
2. température eau début de pente 20°
3 température extérieure début de pente 16°
4. consigne max hiver: 35°
5 décalage eau ambiance : 4°

C'est une loie d'eau très basse. Mais qui sera corrigé par le différenciel du thermostat d'ambiance.
Avec le réglage 5 sur "4" tu rajoute 4 °c d'eau par ° c manquant entre la consigne du thermostat et la température d'ambiance.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
klibre666
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 10:48 pm

Message par klibre666 »

merci pour votre réponse.

trop chaud pas vraiment, car je n'arrive casi pas à la température du thermostat pendant les périodes au dela de 10°.
Par contre en dessous de cette température, je me rapproche de la consigne du thermostat.

Sur mon deuxième circuit (hall de nuit et sdb) je n'arrive pas à la température demandée 23° car la température ne dépasse pas 19° .

Pour la pente de température ext, est ce la limite de température extérieure de fonctionnement de la machine?

J'ai 3 circulateurs:
Le premier est celui de la machine vers un ballon de 80l
le deuxième pour le rez (salon, sam, cuisine, wc, buanderie, hall jour)
le 3eme pour le haut (hall nuit,sdb, wc)
Pouvez vous me dire sur quelles vitesses doivent-ils êtres?

en ce qui concerne le réglage n°5 sur 4 admettons que ma sdb soit réglée sur 21,5° et que la température lue par le thermostat soit de 18,5°( 21,5-18,5=3)donc (3X4=12°)
Cela me parait bizarre non?

Un probleme supplémentairement: pour le moment j'ai l'impression que ma pac fait des court cyle.

merci pour vos renseignements et bonne soirée[/quote]