Loi d'eau et thermostat

Posté : jeu. déc. 04, 2014 10:53 am
par fred02fred02
Bonjour,

J'aurai une question assez triviale, mais j'ai un doute...

Cas d'une PAC inverter, alimentant un PC sur loi d'eau, le tout couplé à un thermostat d'ambiance.

Pour moi il y a 2 façons de fonctionner :

A - Soit on met une loi d'eau pil poil comme il faut, et alors le Th ne coupera quasiment jamais, sauf en cas d’ensoleillement ou autre apport...mais pas évident à régler, car si réglée trop basse, on atteindra jamais la consigne d'ambiance de confort...

B - Ou alors, pour être "sûr de son coup", on la règle un petit peu plus haute. Dans ce cas on est sur d'avoir le confort en ambiance, et c'est le Th qui se chargera, plus souvent, de couper...

Au niveau rendement, efficacité, consommation, confort, etc....y'a t'il une des 2 méthode qui est préférable ?

Merci à vous

Re: Loi d'eau et thermostat

Posté : jeu. déc. 04, 2014 3:10 pm
par Vforce
Salut

Ou aussi on met une sonde d'ambiance qui se chargera de faire un décalage de la loi d'eau plutôt que de couper net.

Re: Loi d'eau et thermostat

Posté : jeu. déc. 04, 2014 4:01 pm
par fred02fred02
Si on en a une oui très bien, mais sinon, A ou B ?

Re: Loi d'eau et thermostat

Posté : jeu. déc. 04, 2014 5:57 pm
par ummolae
fred02fred02 a écrit :Si on en a une oui très bien, mais sinon, A ou B ?
B meilleur compromis possible pour le confort et la longévité du compresseur.

Re: Loi d'eau et thermostat

Posté : jeu. déc. 04, 2014 7:16 pm
par fred02fred02
Tiens c'est marrant, j'aurais parié que tu dirais A...

En rapport à ta réponse à une question similaire sur un de mes posts...Je te cite :

---------------------------------------------------------------------
fred02fred02 a écrit:
Dans le premier cas, c'est quasiment un régime en compensation, mais la PAC n'a pas de période de repos. Dans le 2eme cas, elle aura de temps en temps une petite période de repos.


Bonjour, c'est quoi ces périodes de repos ?? une PAC est une machine, elle ne fatigue pas elle se dégrade par usure et d'autant plus qu'on la sollicite en redémarrages successifs.

Le mieux pour une PAC inverter est de fonctionner en compensation des déperditions, c'est à dire avec un fonctionnement continu sur de longues périodes, 1 ou 2 démarrages par 24H.
----------------------------------------------------------------------

1 ou 2 demarrages par 24h en choisissant B, il faut toute de même super bien la régler la loi d'eau :D

Re: Loi d'eau et thermostat

Posté : jeu. déc. 04, 2014 7:26 pm
par Vforce
Salut
Tu as beaucoup d'apport ? Dans toutes les pièces ?
Tu peux aussi piloter la boucle ou tu as ton apport avec ton thermostat plutôt que de coupe tout le chauffage.

A +

Re: Loi d'eau et thermostat

Posté : jeu. déc. 04, 2014 7:35 pm
par fred02fred02
J'ai 2 zones gérées indépendamment avec 1 Th chacun, donc c'est bien comme ça que ça marche...

En fait, cette question peut être formulée autrement : Disposant d'une inverter qui régule bien, quelle est la durée idéale pour un cycle compresseur ?
10 minutes est bien trop court...50 heures est bien trop long...
alors vers quelle durée idéale doit on se rapprocher ??

Re: Loi d'eau et thermostat

Posté : jeu. déc. 04, 2014 7:51 pm
par ummolae
Bonjour

Ma réponse n'est pas incompatible du tout avec le régime B qui me semble avoir le meilleur compromis court cycle/longévité du matériel.

Pour le nombre d'heure de fonctionnement continu, voilà comment je le vois sur mon matériel, 17h de fonctionnement ininterrompu ce jour frais et pluvieux en Bretagne. La durée idéale, c'est quand le confort est assuré au mieux.

Image

Re: Loi d'eau et thermostat

Posté : jeu. déc. 04, 2014 7:59 pm
par fred02fred02
Ok, je vois un peu, merci pour les réponses !