Courts cycles HITACHI YUTAKI S RAS-4HVRNME-AF
-
- Très assidu
- Messages : 103
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:23 pm
Re: Courts cycles HITACHI YUTAKI S RAS-4HVRNME-AF
C'est pour cette raison que je suis vos messages car les idées et expérimentations des uns sont peut être la solution pour les autres.
- Vinc
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : jeu. avr. 02, 2015 1:16 pm
- Localisation : 21
Re: Courts cycles HITACHI YUTAKI S RAS-4HVRNME-AF
Du coup c est pas simple.
Mais si on laisse ces reglages et qu on optimise la loi d eau sui sait peut bingo....
A voir, mais c est vrai que c est bizard sue tu ai réceptionné ta maison avec ces reglages et qur l on te dit le contraire....
Mais si on laisse ces reglages et qu on optimise la loi d eau sui sait peut bingo....
A voir, mais c est vrai que c est bizard sue tu ai réceptionné ta maison avec ces reglages et qur l on te dit le contraire....
-
- Très assidu
- Messages : 103
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:23 pm
Re: Courts cycles HITACHI YUTAKI S RAS-4HVRNME-AF
La seule explication que je vois c'est que le type qui a fait la mise en service est un vieux tres compétent sur la partie mécanique mais pas du tout sur l'électronique. Le type qui m'a dit le contraire semble vraiment bien connaître ces machines et en à posé des dizaines dans ma résidence et une autre pas très loin.
En même temps, le vieux est très souvent au tel avec hitachi pour la partie régulation. Il sait que c'est son point faible et se fait assister.
Donc je ne sais pas trop quoî en penser.
En même temps, le vieux est très souvent au tel avec hitachi pour la partie régulation. Il sait que c'est son point faible et se fait assister.
Donc je ne sais pas trop quoî en penser.
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Re: Courts cycles HITACHI YUTAKI S RAS-4HVRNME-AF
Vous pouvez peut être contacter elf (le concepteur d'itow) qui a aussi une HITACHI sur PC avec très certainement la même régulation (RAS-4HVRNE, 11.2 kW) et semble t'il avec les mêmes problèmes?
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoGr ... 1378218943
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoGr ... 1378218943
- Vinc
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : jeu. avr. 02, 2015 1:16 pm
- Localisation : 21
Re: Courts cycles HITACHI YUTAKI S RAS-4HVRNME-AF
Lol, ca vz pas aider toit ca...
Je vais telephoner au mec sui m a fait la mise en service, il pose que de cette marqur, il a le plis gros modele et alimente 52 radiateurs, je ne sais pas si il suit ves démarrage, mais bon je peuc lui telephoner et je completerai le post en indiquant son pointde vue.
Et on verra ce qu il dit, un autre point de bue ne peux pas faire de mal....
Je vais telephoner au mec sui m a fait la mise en service, il pose que de cette marqur, il a le plis gros modele et alimente 52 radiateurs, je ne sais pas si il suit ves démarrage, mais bon je peuc lui telephoner et je completerai le post en indiquant son pointde vue.
Et on verra ce qu il dit, un autre point de bue ne peux pas faire de mal....
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Re: Courts cycles HITACHI YUTAKI S RAS-4HVRNME-AF
Allez juste pour vous "taquiner"
Regardez cette belle modulation de puissance
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1351359487
Regardez cette belle modulation de puissance
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1351359487
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Re: Courts cycles HITACHI YUTAKI S RAS-4HVRNME-AF
Et......... tu peux refaire le post............en FrançaisVinc a écrit :Lol, ca vz pas aider toit ca...
Je vais telephoner au mec sui m a fait la mise en service, il pose que de cette marqur, il a le plis gros modele et alimente 52 radiateurs, je ne sais pas si il suit ves démarrage, mais bon je peuc lui telephoner et je completerai le post en indiquant son pointde vue.
Et on verra ce qu il dit, un autre point de bue ne peux pas faire de mal....
-
- Très assidu
- Messages : 103
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:23 pm
Re: Courts cycles HITACHI YUTAKI S RAS-4HVRNME-AF
Alain, c'est une belle modulation comme ça que je veux !
A en voir les graphiques de Elf je pense qu'on va galèrer.
Par contre j'ai vraiment un gros regret, c'est celui de ne pas pouvoir parler directement au technicien de chez hitachi. Ils ne traitent qu'avec les pros.
A en voir les graphiques de Elf je pense qu'on va galèrer.
Par contre j'ai vraiment un gros regret, c'est celui de ne pas pouvoir parler directement au technicien de chez hitachi. Ils ne traitent qu'avec les pros.
- Vinc
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : jeu. avr. 02, 2015 1:16 pm
- Localisation : 21
Re: Courts cycles HITACHI YUTAKI S RAS-4HVRNME-AF
Maudit telephone portable, avec des petites lettres et des gros pouces c est difficile d ecrire... désolé je vais faire un effort...
Sinon, c est vrai que c est une belle modulation, moi aussi j en vue une comme ca, 1 a 2 démarrage par jour, le top...
J avais un peu échangé avec elf sur ces cycles sur le forum itow, il m avait dit que ca allait, mais il me semble que j avais moins de demarrage que ca, je devais en avoir une 30aine, mais la je tourne plutot a une 100aine....
Soit 100 fois plus que Nelly30........snif
Sinon, c est vrai que c est une belle modulation, moi aussi j en vue une comme ca, 1 a 2 démarrage par jour, le top...
J avais un peu échangé avec elf sur ces cycles sur le forum itow, il m avait dit que ca allait, mais il me semble que j avais moins de demarrage que ca, je devais en avoir une 30aine, mais la je tourne plutot a une 100aine....
Soit 100 fois plus que Nelly30........snif
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Re: Courts cycles HITACHI YUTAKI S RAS-4HVRNME-AF
Si l'installation est dimensionnée correctement, le BT avec une inverter ne se justifie pas, mais une inverter a ses limites, suivant les marques et modèles "l'invertérisation" (on va le dire comme ça) s'arrête autour de 15% pour les meilleures et monte jusqu'à 30% pour les moins bonnes.Guillou a écrit : Pour le ballon tempon, le raisonnement est tout à fait cohérent mais il me semble avoir lu ici des fervents défenseurs de l'absence de BT sur PAC inventer. Ca promet une discussion encore animée entre pro et anti...
Un exemple:
Une PAC avec une puissance de 10kW ne modulera plus à partir d'un besoin de 3 kW (si l'on prend 30%) et fonctionnera en TOR, par T°C douces si les déperditions de la maison sont < à 3 kW le court cycle n'est plus très loin.
-
- Très assidu
- Messages : 103
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:23 pm
Re: Courts cycles HITACHI YUTAKI S RAS-4HVRNME-AF
Sur le forum de Elf tu dis être à 0,5 de loi d'eau sur PC. C'est pas un peu trop dans une maison récente oû tu demande 20 en temperature de consigne ? Tu dois plutôt etre à 22 en ambiance ?
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
- Vinc
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : jeu. avr. 02, 2015 1:16 pm
- Localisation : 21
Re: Courts cycles HITACHI YUTAKI S RAS-4HVRNME-AF
alain30 a écrit :Si l'installation est dimensionnée correctement, le BT avec une inverter ne se justifie pas, mais une inverter a ses limites, suivant les marques et modèles "l'invertérisation" (on va le dire comme ça) s'arrête autour de 15% pour les meilleures et monte jusqu'à 30% pour les moins bonnes.Guillou a écrit : Pour le ballon tempon, le raisonnement est tout à fait cohérent mais il me semble avoir lu ici des fervents défenseurs de l'absence de BT sur PAC inventer. Ca promet une discussion encore animée entre pro et anti...
Un exemple:
Une PAC avec une puissance de 10kW ne modulera plus à partir d'un besoin de 3 kW (si l'on prend 30%) et fonctionnera en TOR, par T°C douces si les déperditions de la maison sont < à 3 kW le court cycle n'est plus très loin.
Du coup il faudrait trouver le minimum ou la pac peut invertiser et regler la loi d eau pour que la pac debite....
Le probleme si on fait ca, c est qu il risque de faire chaud dans les maisons, non?
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Re: Courts cycles HITACHI YUTAKI S RAS-4HVRNME-AF
Normalement dans ta régulation tu devrais avoir deux paramètres dans ce style qui t'indiquent:Vinc a écrit : Du coup il faudrait trouver le minimum ou la pac peut invertiser et regler la loi d eau pour que la pac debite....
Le probleme si on fait ca, c est qu il risque de faire chaud dans les maisons, non?
Modulation de coupure maxi (100 % par exemple)
Modulation de coupure mini (16 % par exemple)
- Vinc
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : jeu. avr. 02, 2015 1:16 pm
- Localisation : 21
Re: Courts cycles HITACHI YUTAKI S RAS-4HVRNME-AF
Ha bin la, impossible a dire, et je ne sais meme pas que sont ces parametres sur mon modele de pac...