Bonjour à tous,
Ma PAC Ciat de 2008 à rendu l'âme cet automne, parce qu'elle elle à été mal installée :diamètre de tuyauterie insuffisante, pas de balon tampon ou de bouteillage de découplage, se qui faisait fonctionner la pompe trp longtemps ce qui à provoqué une usure prématurée. Et en plus l'artisan à déposé le depuis le départ et je n'ai pu rien réclamer.
Donc j'ai décidé d'acheter une PAC de marque Airwell et de la poser moi-même, j'ai considéré que je n'aurais de mal à faire mieux que l'artisan qui m'a installé cette PAC.
Pour la tuyauterie cuivre on m'a conseillé de mettre du 40 et j'ai acheté un ballon tampon de 20l, et dans la nouvelle installation j'ai prévu de raccorder la PAC au ballon tampon avec le tube cuivre de 40 et à la sortie du ballon, le circuit aller et retour en 22 comme le reste de la tuyauterie du chauffage.
Pourriez vous me dire si tout cela est correct.
Merci pour réponse.
remplacement de la PAC Ciat par la PAC Airwell
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : jeu. nov. 26, 2020 5:13 pm
-
- Scotché au forum
- Messages : 806
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: remplacement de la PAC Ciat par la PAC Airwell
bonjour
y a pas comme une erreur?
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : jeu. nov. 26, 2020 5:13 pm
Re: remplacement de la PAC Ciat par la PAC Airwell
bonjour,
effectivement grosse erreur c'est un ballon tampon de 200 l, toutes mes excuses.
effectivement grosse erreur c'est un ballon tampon de 200 l, toutes mes excuses.
-
- Scotché au forum
- Messages : 806
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: remplacement de la PAC Ciat par la PAC Airwell
12 ans de fct, on peut pas vraiment dire usure prématurée...
Cu22 sur radiateur fonte (gd volume eau) c'est pas pareil que Cu22 sur radia petite contenance..le circuit aller et retour en 22 comme le reste de la tuyauterie du chauffage..
un chiffre communement acquis pour bon fct pac, c'est d'avoir un volume eau instal qui rentre dans la gamme 20 litres/ kW pac pour assurer un temps fct Comp minimum
vous semblez vous orienter vers BT en //, donc 1 circul supplémentaire vers distribution, vous gérez comment la régul de T°côté distribution?
avec un BT en -- , pas de circul supplémentaire
plein de post sur +/- des différents montage BT ( dont un lien "programmepacte" dans le post de Sam57 au dessous du vôtre)
bye
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo