Page 3 sur 4

Re: Régulateur ECH 210

Posté : mar. avr. 18, 2023 8:57 pm
par dfranc
Image

Bonjour Il semble que l'ECH 210BDT fonctionne sur modbus 32.
Il lit, mais il ne semble pas écrire, sur l'ECH 210BDT Comment puis-je changer le mot de passe pour pouvoir accéder au H-5-H57 ?

J'utilise cet appareil maintenant.

Image

Re: Régulateur ECH 210

Posté : mar. avr. 18, 2023 9:31 pm
par bubus
so it's correct with ech210bdt
have you changed the H26 from 0 to 1 to activate the modbus protocol?

if you have "time out error" on other ech, it seems because the modbus protocol is not activated

Re: Régulateur ECH 210

Posté : mar. avr. 18, 2023 9:36 pm
par bubus
dfranc a écrit : mar. avr. 18, 2023 8:57 pm
Il lit, mais il ne semble pas écrire, sur l'ECH 210BDT Comment puis-je changer le mot de passe pour pouvoir accéder au H-5-H57 ?
bubus a écrit : mar. avr. 11, 2023 11:18 amune autre manière d'écrire des data:
modscan_writing.png
to activate the display on ech for some parameters, you have to change the "parameter visibility" for those param

Re: Régulateur ECH 210

Posté : mar. avr. 18, 2023 10:34 pm
par dfranc
Bonjour, et merci beaucoup, vous m'aidez beaucoup ! Puis-je changer les mots de passe et les paramètres ici, dans ce programme, c'est ECH 210BDT, connecté ?

Imageclosest atm near me

Re: Régulateur ECH 210

Posté : mer. avr. 19, 2023 9:11 am
par bubus
not sure that with this soft "Dial ECH2XX..." you can change the value of all parameters; maybe only in the tab "Dégivrage dynamique" (dynamic defrost) and " loi d'eau" , dynamic Setpoint to have HeatSet = function ( T° outside)

to change parameters value for all kind as Cnf, All, Cp, Fan, dFr ..., you have to use Modscan, read the value stored in register with the right address
and double click on the value which open a dialog box to change the value ; it's describe in a precedent picture "writing data"

for example to change the pss 199 with ech210bdt, read the param value H46 stored in the register with decimal address 2096 and double click on the line, change in the dialog box the value in Decimal or Hexa , depending your's display option and press " update" in the frame ; turn OFF, ON the Ech to valid the modif and read again the same register to verify

for a direct access to H05 (for example) on Ech display without soft:
the default setting for visibility paramater is 768 (access forbiden on Ech even with the good password)
this value is stored in register address 5126 ( find in the available doc )
you can replace this value by "3" which allows to have a direct access on ech display BUT BE CAREFULL

the différent access are 3, 258, 768, and 770 (describe in docs)

have you a solution with HSA which seems not be configured to allow Modbus protocol ?
the Eliwell ref should contain "B" which means Modbus available
in the other way it's the Televis protocol which is available and the proprietary soft are Paramanager or Varmanager

an other question ; to have access with soft to Ech210bdt, have you first change in the Ech, the H26 value from 0 to 1 ?

how many adapters you have ? in pictures we can see 2 different ; sometimes some board with Prolific components have pb with serial com

Re: Régulateur ECH 210

Posté : mer. avr. 19, 2023 10:35 am
par dfranc
J'ai un régulateur, INVENSYS ECH 210B, sur une pompe à chaleur, qui fonctionne avec des petits problèmes, avec tous les paramètres ouverts.Un autre avec la marque HSA3, que j'ai acheté sur eBay, comme correct, mais sans paramètres ouverts, et ECH 210bdt, avec des paramètres partiellement ouverts, que je voudrais ouvrir pour remplacer celui qui fonctionne avec des erreurs fréquentes.
Image
Imageprint screen windows 7

J'ai aussi acheté ceci.

https://www.gastroparts.com/en/part-195909

Re: Régulateur ECH 210

Posté : mer. avr. 19, 2023 11:36 am
par bubus
so with the copycard, you can transfert all the settings from one to an another Eliwell device BUT you need the password stored in H47 (Decimal Ad 2097)

easy with 210BDT it's "7" (read in doc)

but with 210B ? if the pss stored in H46 is " 47 " as you said earlier, try " 48 " for this specific copycard pss (logical if H46=47 so H47=48)

the proceeding to use the copy card are temporaly here in ECH200BD chapt 3.6.1 :https://drive.google.com/drive/folders/ ... share_link
copycard.PNG

Re: Régulateur ECH 210

Posté : jeu. avr. 20, 2023 12:33 pm
par dfranc
Maintenant j'attends qu'ils m'envoient cette carte de copie, car la première n'est pas disponible depuis 12 semaines, celle-ci servira-t-elle aussi à copier les paramètres ?

https://www.gastroparts.com/en/part-229423

Re: Régulateur ECH 210

Posté : jeu. avr. 20, 2023 3:38 pm
par bubus
extract from the link google drive above
copycard_.PNG

Re: Régulateur ECH 210

Posté : mar. avr. 25, 2023 6:22 pm
par dfranc
Comme je ne peux pas changer le mot de passe avec modscan32, j'attends qu'ils m'envoient une copie de la carte. Merci beaucoup pour votre aide, je ne pourrais rien faire sans vous. Je vous suis redevable !

Re: Régulateur ECH 210

Posté : mer. avr. 26, 2023 8:19 am
par bubus
dfranc a écrit : mar. avr. 25, 2023 6:22 pm Comme je ne peux pas changer le mot de passe avec modscan32..
on which Eliwell you can't change the pss H46?

on 210BDT( default value 199) it easy to change it by setting H26=1 to allowing Modbus RTU and after by Modscan use

on 210B (you said earlier pss value=47) H26 is available or not on ECH display?
  • if not and default H26=0; it will be impossible to allow Modbus com, only Televis protocol available ;
    with the copy card you could transfer all parameters if you know the specific pss for copy card(H47 and not H46)
    BUT you transfer on the new one (ech210bdt) the values from old one (ech210b) for parameters H26,H46,H47 and all visibility parameters
    AND can't change them after by Modbus if H26=0 without possibility to set it at "1"
  • if not and default H26=1, it will be possible to change it by Modscan
instead using the "writing data" proceeding describe earlier, you can also write with an other tools in Modscan ; it's in the menu "setup\extended\user msg" but you have to understand the Modbus syntax

Re: Régulateur ECH 210

Posté : mer. mai 03, 2023 4:40 pm
par dfranc
La carte de copie est arrivée, maintenant j'ai besoin d'instructions pour ne pas faire d'erreur?Salute

Imagenavigate me to chevron

Re: Régulateur ECH 210

Posté : mer. mai 03, 2023 6:36 pm
par dfranc
J'ai essayé de suivre cette instruction, mais cela ne copie pas les paramètres ?
Image

Re: Régulateur ECH 210

Posté : jeu. mai 04, 2023 2:27 pm
par bubus
copycard_pb.PNG

Re: Régulateur ECH 210

Posté : jeu. mai 04, 2023 3:32 pm
par dfranc
Image


A password will be requested to perform this operation
On the display, it is shown - - -• Type the password value corresponding to the parameter value Pa H47 ,,,,neeting - - -• Il n'y a pas de possibilité d'entrer un mot de passe,,,,,


Rien! Il n'y a pas de possibilité d'entrer un mot de passe

Soit la carte copie est défectueuse, soit elle doit être formatée, mais comment ?