Bonjour à tous,

Je possède une Alfea équipée d'une RVS21.

Voici une régulation par temps frais et/ou passage réduit vers confort :
Image

Voici une régulation par temps doux
Image

Ma question : Y-a-t-il un moyen de réduire ce nombre de démarrages (même si on la température intérieure varie un peu plus...) ? J'ai peur d'une usure prématurée.

Voici une partie de la configuration :
Image

Merci d'avance !
Librentez
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : lun. déc. 26, 2022 7:57 am

Re: RVS21 - Réduction du nombre de démarrages par temps doux

Message par Librentez »

Je viens de voir que j'avais le paramètre 2842 à 0...

Essais de ce matin, je suis passé de ça :
Image

A ça :
Image
Bernardenduro
Assidu
Assidu
Messages : 87
Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am

Re: RVS21 - Réduction du nombre de démarrages par temps doux

Message par Bernardenduro »

Bonjour,
au final 15 20 ou 30 minutes de fonctionnement mini ?
Librentez
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : lun. déc. 26, 2022 7:57 am

Re: RVS21 - Réduction du nombre de démarrages par temps doux

Message par Librentez »

J'ai terminé avec ces réglages :

2842 Heat pump - Verdichterlaufzeit Minimum: 30 min
2843 Heat pump - Verdichterstillstandszeit Min: 60 min