Page 1 sur 1

RVS21 - Réduction du nombre de démarrages par temps doux

Posté : lun. déc. 26, 2022 8:10 am
par Librentez
Bonjour à tous,

Je possède une Alfea équipée d'une RVS21.

Voici une régulation par temps frais et/ou passage réduit vers confort :
Image

Voici une régulation par temps doux
Image

Ma question : Y-a-t-il un moyen de réduire ce nombre de démarrages (même si on la température intérieure varie un peu plus...) ? J'ai peur d'une usure prématurée.

Voici une partie de la configuration :
Image

Merci d'avance !

Re: RVS21 - Réduction du nombre de démarrages par temps doux

Posté : lun. déc. 26, 2022 9:04 am
par Librentez
Je viens de voir que j'avais le paramètre 2842 à 0...

Essais de ce matin, je suis passé de ça :
Image

A ça :
Image

Re: RVS21 - Réduction du nombre de démarrages par temps doux

Posté : lun. févr. 20, 2023 4:23 pm
par Bernardenduro
Bonjour,
au final 15 20 ou 30 minutes de fonctionnement mini ?

Re: RVS21 - Réduction du nombre de démarrages par temps doux

Posté : lun. févr. 20, 2023 7:38 pm
par Librentez
J'ai terminé avec ces réglages :

2842 Heat pump - Verdichterlaufzeit Minimum: 30 min
2843 Heat pump - Verdichterstillstandszeit Min: 60 min