Régulation PAC DAIKIN 14KW sur PC sans thermostat ambiant

Avatar du membre
Solderman
Très assidu
Très assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 9:26 pm

Message par Solderman »

Bonsoir fredoche,
Sais tu pour quelle température ext cela avait été calculé, ta température de référence ?
As tu une indication sur la température de surface du PC pour ces valeurs (35 °C) notamment ?
Désolé, je n'ai pas ces éléments
Le bypass, celui qui est vers les 3 voies, est reglable, de 0.1b à 0.5b (actuellement 0.4)
En faite j'ai fais une recherche, c'est un by-pass automatique de marque Danfoss, qui se regle entre 0.1 bar et 0.5bar. Je te vois bondir, et tu auras raison, car même fermé à fond, c'est une veritable porte de grange devant la pression du circuit PC qui est à 1.2bar, ce qui implique un retour instantané d'eau chaude vers l'altherma, je comprends qui perde les pédales
T'as toujours tes 2 circulateurs en fonction ?
non, seulement celui de l'altherma, car effectivement, mécaniquement deux en serie s'est pas top, surtout si leur vitesse est differente
le dernier bypass, c'est au cas où tu aurais toutes les boucles sur vanne thermo je pense.
Exacte, vu dans la doc c'est exactement cela, et je ne l'avais jamais vu, il est déjà fermé, donc pour lui son sort est réglé.

Voilà, je vais donc refaire venir l'installateur, lui faire depacer ce by pass faire la chaudiére fuel, comme il était, et surtout pas sur la sortie des 3 voies, car l'altherma en profite......

Je vais donc faire une treve sur le forum, regler ce probleme et reviendrais vous raconter la suite.

Merci fredoche pour ton aide precieuse et au temps que tu m'as consacré, ainsi qu'a tous les autres protagonistes qui ont égallement contribué au debat.
PAC DAIKIN 14 KW Altherma + 120m² de PC , collecteur modulaire de marque REHO
Lieu de residence Nord de la Loire, à 760m d'altidude
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8361
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

J'ai lu vite, j'espère ne pas dire de bêtise. La pression de 1,2 bars du PC est la pression statique, alors que le by-pass va s'ouvrir sur une pression différentielle, qui n'a donc rien à voir.
Avatar du membre
Solderman
Très assidu
Très assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 9:26 pm

Message par Solderman »

Bonjour,
Comme quoi les forums ont au moins cet avantage, c'est d'amener la réplique, bonne ou mauvais, le tout c'est de vérifier.
Donc au benefice du doute, la data sheet du by pass est ici:
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VD55K802_AVDO.pdf
si un spécialiste peut décoder..... dans mon cas il est monté en parrallele sur la sortie PAC.
remerciements
PAC DAIKIN 14 KW Altherma + 120m² de PC , collecteur modulaire de marque REHO
Lieu de residence Nord de la Loire, à 760m d'altidude
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8361
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Un by-pass ne peut connaître que la pression différentielle entre les deux côtés du circuit hydraulique, le manomètre sur le circuit d'eau mesure la pression différentielle entre l'atmosphère et le circuit d'eau. Avoir 2 bars dans le circuit n'implique pas que le by-pass sera ouvert, même réglé à 0,5 bar, cela va dépendre de la pression différentielle dans le circuit, créée par le circulateur et dépendant de l'ouverture ou non des différentes vannes.