Bonjour,
Quelle est la bonne régulation a faire sur les vannes (robinnets) et les débitmètres des nourrices pour pc ? (alimenter par une PAC)
Mon plombier m'a donné comme consigne d'ouvrir à fond les robinets sur la nourrice d'arrivée et d'ouvrir aussi à fonds les débitmètres sur la nourrice de retour, ensuite de fermer au fur et à mesure les débitmètres sur chaque boucle (retour) afin d'avoir la température souhaitée dans chaque pièce.
Quelle est la bonne manip ??
Merci
Régulation sur nourrice PC
-
- Assidu
- Messages : 39
- Enregistré le : mer. juil. 18, 2007 11:47 pm
- Localisation : Loire
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: Régulation sur nourrice PC
Ton plombier a raison, c'est la bonne manip !!lolo42 a écrit :Mon plombier m'a donné comme consigne d'ouvrir à fond les robinets sur la nourrice d'arrivée et d'ouvrir aussi à fonds les débitmètres sur la nourrice de retour, ensuite de fermer au fur et à mesure les débitmètres sur chaque boucle (retour) afin d'avoir la température souhaitée dans chaque pièce. Quelle est la bonne manip ??
-
- Très assidu
- Messages : 155
- Enregistré le : mar. janv. 16, 2007 11:24 am
- Localisation : Région de Vienne (Isère)
Bonjour,
je rebondis un peu sur ce post, car j'essaye de régler mon PC en jouant sur les nappes, mais je n'y arrive pas...
J'ai toujours deux nappes, les plus éloignées qui sont plus froides, même en les laissant ouvertes à fond et en fermant un peu les autres...
Le PC a été nettoyé il y a trois ans lors de l'installation de la PAC.
D'autre part je joue uniquement sur les nourrices d'entrées grace à une clé 6 pans et je laisse les robinets sur la nourrice de sortie ouverts à fond.
Malgré tous ces réglages, que je fais vraiment très lentement pour attendre l'inertie du PC, pas de résultat probants.. en plus le delta entre entrée PC et sortie PC relevé sur les thermomètres des nourrices est toujours en moyenne de 8 degrés ...
Bref il y a un problème mais je ne sais pas lequel ...
je rebondis un peu sur ce post, car j'essaye de régler mon PC en jouant sur les nappes, mais je n'y arrive pas...
J'ai toujours deux nappes, les plus éloignées qui sont plus froides, même en les laissant ouvertes à fond et en fermant un peu les autres...
Le PC a été nettoyé il y a trois ans lors de l'installation de la PAC.
D'autre part je joue uniquement sur les nourrices d'entrées grace à une clé 6 pans et je laisse les robinets sur la nourrice de sortie ouverts à fond.
Malgré tous ces réglages, que je fais vraiment très lentement pour attendre l'inertie du PC, pas de résultat probants.. en plus le delta entre entrée PC et sortie PC relevé sur les thermomètres des nourrices est toujours en moyenne de 8 degrés ...
Bref il y a un problème mais je ne sais pas lequel ...
PAC air/eau Ajtech/Daikin RZQ100 sur PC complet ; 300 m d'altitude.
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Je pense qu'il y a un réel problème de débit dans ce PC, le delta T°C devrait être de 4/5°C maximum.comax38 a écrit : en plus le delta entre entrée PC et sortie PC relevé sur les thermomètres des nourrices est toujours en moyenne de 8 degrés ...
Bref il y a un problème mais je ne sais pas lequel ...
La seule solution pour le contrôler, il sera de mettre le circulateur au maximum, installer un compteur d'eau sur l'alimentation du PC et noter boucle par boucle (ouvertes au maximum) les différents débits et températures E/S.
-
- Très assidu
- Messages : 155
- Enregistré le : mar. janv. 16, 2007 11:24 am
- Localisation : Région de Vienne (Isère)
Effectivement j'ai bien pensé à augmenter le circulateur au maximum ( je vais le passer en position 3 , il est en 2 actuellement), par contre je ne me sens pas capable d'installer un compteur d'eau sur les tuyaux des nourrices...ummolae a écrit :Je pense qu'il y a un réel problème de débit dans ce PC, le delta T°C devrait être de 4/5°C maximum.comax38 a écrit : en plus le delta entre entrée PC et sortie PC relevé sur les thermomètres des nourrices est toujours en moyenne de 8 degrés ...
Bref il y a un problème mais je ne sais pas lequel ...
La seule solution pour le contrôler, il sera de mettre le circulateur au maximum, installer un compteur d'eau sur l'alimentation du PC et noter boucle par boucle (ouvertes au maximum) les différents débits et températures E/S.
Une question en plus, actuellement la pression est de 1.7 sur le mano du module ajtech, et ce que le fait de l'augmenter un peu (1.9 par exemple) pourrait changer quelquechose ??
PAC air/eau Ajtech/Daikin RZQ100 sur PC complet ; 300 m d'altitude.
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Non, la pression hydrostatique du circuit n'y changera rien, seul le débit est important, si tu ne te sens pas d'installer un compteur d'eau, il serait intéressant de contrôler les températures E/S pour chaque boucles lorsque les températures externes seront d'environ 0°C..comax38 a écrit :[Une question en plus, actuellement la pression est de 1.7 sur le mano du module ajtech, et ce que le fait de l'augmenter un peu (1.9 par exemple) pourrait changer quelquechose ??
L'augmentation du débit du circulateur peut améliorer la dynamique de l'ensemble.