fonctionnement en parallèle de deux pacs

Répondre
hello13
Très assidu
Très assidu
Messages : 197
Enregistré le : jeu. mars 20, 2008 10:13 pm

fonctionnement en parallèle de deux pacs

Message par hello13 »

Installation PC de 320m2, le client ne possède plus le plan des zones constituants le PC, eau vers 35 à 40°c. Est ce que quelqu'un pourrait me dire comme peut fonctionner deux pacs en parallèle alimentant un ballon tampon unique.
Comment se fait la répartition de puissance entre les deux pacs,
Comment faire pour que les résistances électriques d'une des pacs ne fonctionnent pas à la place de la seconde pac
Dans la doc Technibel et Dimplex j'ai vu un schéma avec des pacs en //, mais sans explication.
Est ce qu'une consigne de température de retour d'eau différente de 1°c entre chaque pac permettrait de faire fonctionner correctement chaque pac avec des paramétrages de courbe de chauffe identiques
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Salut

Tu peux effectivement faire une cascade de pompe en donnant à chacune sa propre courbe de chauffe de manière à ce que lorsque une des deux pac commence à être juste en puissance l'autre prend le relais.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Soit on équilibre bien les circuits pour avoir des débits identiques, et on prend deux pacs identiques, ou beaucoup plus simple, plus souple et résultat garanti, l'une maître et l'autre esclave, ou encore un automate qui pilote les deux.
hello13
Très assidu
Très assidu
Messages : 197
Enregistré le : jeu. mars 20, 2008 10:13 pm

régulation amzair

Message par hello13 »

est ce que la régulation amzair des pac basse température est capable et bonne pour fonctionner en maitre esclave car j'ai souvent vu qu'elle était un peu sommaire et que le régulateur est simpliste.
Si non quelle régulation utiliser avec des amzair
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Je pense que sur de l'amzair il faut passer par un automate, plus simple et mieux à l'utilisation...plus cher certes.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Sur Amzair BT, un automate, sans hésiter. Et du coup, aucune difficulté à jumeler deux PACs de puissance identiques ou non et d'envisager toutes les variantes possibles (un coup l'une, un coup l'autre, si puissances identiques, ou échelonner les puissances 1/3, 2/3, 1 par exemple...). Ce qui risquerait d'être difficile sur certains modèles devient très facile sur de l'Amzair, du fait de la rusticité initiale.
hello13
Très assidu
Très assidu
Messages : 197
Enregistré le : jeu. mars 20, 2008 10:13 pm

pourquoi pas comme çà

Message par hello13 »

est ce qu'un fonctionnement comme çelui-ci ne pourrait pas fonctionner avec 2 pacs TOR ?
la pac A en service, l'autre pac P démarre sur le contact de la résistance électrique de la A, les deux pac sont en service. Les deux pacs sont ensuite arrêtées automatiquement car la température dans l'habitation est obtenue. Sur démande de chaleur la A démarre en premier puis la B si nécessaire sur contact de résistance électrique de la A.
Votre avis, merci
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Il doit y avoir moyen de faire ca avec de l'électro mécanique et pilotant les pac avec des thermostat sur les retours d'eau, mais ca va nous obliger à faire de la température constante. A moins qu'il y ait sur la pac un contact de délestage ou dans ce cas la tu pourra la couper à la demande. Une horloge permettrait de faire fonctionner la pac A et B par intermittence et par des jeux de contacts commander l'appoint de A vers B ou B vers A suivant la position de l'horloge.....par exemple.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
King`Without`a`Crown
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : jeu. juil. 03, 2008 2:11 pm

Message par King`Without`a`Crown »

Bonjour,

Je pense que deux PAC en // ça a deux avantages : ça permet la continuité de service en cas de panne d'une des deux PAC ; et en mi-saison ça consomme un peu moins qu'une grosse PAC vu que seule l'une des deux PAC va tourner. Par contre le prix cumulé des deux PAC + le ballon tampon ça doit pas être donné. Financièrement c'est à étudier mais être sûr d'avoir du chauffage même en cas de panne, ça n'a pas de prix ^^

J'imagine que le plus simple c'est de prendre ça comme de la relève de chaudière où la chaudière est lancée en appoint en complément de la PAC par grand froid. Tu regardes le montage que préconise le fabricant pour une relève et tu branches ta deuxième PAC comme tu brancherais une chaudière ; tu auras une PAC Pilote et une PAC Appoint. Bien sûr ça ne marche pas chez certains fabricants qui préconisent d'utiliser SOIT la PAC, SOIT la chaudière en relève...
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Mettre deux pompes en parallèle me semble justifié quand la puissance nécessaire ne peut être fournie par une seule pompe de la gamme, sinon, ce sera souvent une solution plus coûteuse qu'une seule pompe plus puissante, sans parler de l'installation un peu plus complexe. Mais il y a évidemment un certain nombre d'avantages à avoir deux pompes.
bondeunaud
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : mar. oct. 21, 2008 9:53 pm

Message par bondeunaud »

RV45 a écrit :Si je reformule les trois posts précedents est ce que je peux dire:

Il faut privilégié dans la mesure du possible de prendre une seul pac en bi compresseur sans ballon tampon car plancher chauffant, mais si la pac tombe en panne tu n'auras pas de chauffage comme 99,9 des installations sans relève.

Par contre si c'est un compresseur qui tombe en panne tu pourras tourner sur un compresseur de la même facon que si tu avais deux pacs.

Mais au faite quelle est la panne importante (necessitant une intervention longue) qui puisse arrivé sur une pac? a part la mort d'un compresseur.

Alors y a t-il vraiment un avantage a avoir deux pacs plutôt qu'une pac bicompresseur? quand celle-ci existe bien sur!
ben oui les performances ..........................................; et surtout en relève

à voir les cop et puissances calorifiques des dites PAC à -7 avec différent régimes d'eau