PB Regulation PAC S...th!

Répondre
math6391
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : ven. juin 01, 2007 11:53 pm

PB Regulation PAC S...th!

Message par math6391 »

Bonjour à tous et bonne année!

Je sais vous allez me dire "Ouille il a une PAC S...th".
Voila j'ai une PAC Sol/Eau sur PC avec une surface de 110m2.
La regulation est faite sur loi d'eau par une sonde de T° exterieur.
J'ai donc demandé à mon installateur de modifier son installation de base.

J'ai demandé une régulation sur loi d'eau avec un ballon tampon de 100L (en série )et une sonde de T° sur le retour.

Et c'est la le pb. En fait la pompe fait des démarrages toutes les 10 minutes pour maintenir la température du retour. Mais j'ai remarqué que le circulateur est coupé en même temps que la PAC.
Si mon raisonnement est bon, le circulateur se coupe et la température locale diminue donc la pompe se déclenche.

Par contre j'ai l'impression que ce n'est pas une régulation différentielle... pour une loi d'eau c'est pas terrible?

Si j'ai bon, le circulateur doit tourner en continu?

Merci pour votre aide.
Math.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Oui, le circulateur doit fonctionner en permanence pour que la régulation sur loi d'eau fonctionne, même sur les PAC Sofath :lol:
math6391
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : ven. juin 01, 2007 11:53 pm

Message par math6391 »

Par contre pour la regulation? Elle doit être diferentielle?
Si oui, l'histeresis doit être de 1 2 ou 3 degrés?

Merci pour votre aide.
Math.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

je dirais plutot de type proportionel !

Pour une température ext. donnée on obtient une T°c de retour d'eau suivant la pente réglé dans le régulateur. Ensuite il y a un différentiel entre la consigne et la T°c d'arrêt ou une hystérisie autour de la consigne, celà dépend des régulateurs.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

math6391 a écrit :Par contre pour la regulation? Elle doit être diferentielle?
Si oui, l'histeresis doit être de 1 2 ou 3 degrés?
.
En théorie, l'hystérésis doit se situer entre 1 et 1,5K pour un plancher chauffant soit une amplitude max de 3° et entre 2 et 2,5K pour un réseau radiateur soit 5° d'amplitude max.
En dessous de ces valeurs, risque de cycles courts et au dessus, risque d'inconfort!
Faut trouver le bon compromis.

Je confirme, le circulateur ne doit pas se couper avec la pac, sinon comment circule l'eau du Ballon tampon vers l'emetteur?
Répondre

Retourner vers « Discutons REGULATION »