Bonjour,
Je viens d'installer une Pac De Dietrich AWHP8MR (8kw) avec appoint électrique de 2x3kw. J'aurais aimé savoir à partir de quelle température extérieure dois je autoriser le démarrage des appoints électriques ? Le constructeur indique 5°C, mais ça me parait un peu élevé :!:

Merci. Cordialement.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Chaque cas est particulier, donc perso, moi je règlerai au plus bas (-15° par ex) et dés que je constate une baisse de temp dans la maison, je note la temp ext et règlerai ainsi le déclenchement à cette temp ext.
le plus tard est le mieux! :wink: (because cop=1)
Ben 81
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : dim. juil. 13, 2008 8:41 pm
Localisation : Mazamet

Message par Ben 81 »

J'ai fait un réglage à -10°C, température où le COP est encore aux alentours de 2. Je vais comme tu dis surveiller ma température intérieure et ajuster si necessaire.

Merci de ta réponse. Slts.
glode
Assidu
Assidu
Messages : 93
Enregistré le : lun. janv. 12, 2009 2:08 pm
Localisation : Charentes Maritimes
Contact :

Message par glode »

la vache +5° il est vache l'installateur et n'a visiblement pas bien confiance en son matos. lol