Arrêt de la pompe - erreur 'Collage Contact'
- Sophie
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : jeu. juin 12, 2008 9:33 am
- Localisation : Alsace
Arrêt de la pompe - erreur 'Collage Contact'
Bonjour,
Après 3 ans sans soucis notre pompe à chaleur Eau/eau Stiebel nous met un message d'erreur 'Collage Contact'. On fait une réinitialisation qui relance la pompe et ça marche à nouveau pour quelques heures. Il semble qu'une ou plusieurs pièces soient à changer ....
K1 Contacteur resistances de demarrage
K2 Contacteur demarrage compresseur
Est-ce que d'autres personnes ont eu ce genre de problème ?
Est-ce quelque chose de courant ou inhabituel ?
Le coût de la réparation va t-il être élevé ?
Merci pour vos réponses
Après 3 ans sans soucis notre pompe à chaleur Eau/eau Stiebel nous met un message d'erreur 'Collage Contact'. On fait une réinitialisation qui relance la pompe et ça marche à nouveau pour quelques heures. Il semble qu'une ou plusieurs pièces soient à changer ....
K1 Contacteur resistances de demarrage
K2 Contacteur demarrage compresseur
Est-ce que d'autres personnes ont eu ce genre de problème ?
Est-ce quelque chose de courant ou inhabituel ?
Le coût de la réparation va t-il être élevé ?
Merci pour vos réponses
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1318
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
J'ai eu K1 contacteur de démarrage et R2 résistance de démarrage de changé pendant la garantie sur ma Wpl18 tri voir doc page 18 fig 14
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... tesmembres.
Il s'agissait pour ma part d'une surcharge suite à un cour-circuit sur la ligne principale et d'un fusible 40A UEM (comme EDF) avant le compteur qui a grillé et les 3 remplacé par des 60A par UEM
J'ai eu K1 contacteur de démarrage et R2 résistance de démarrage de changé pendant la garantie sur ma Wpl18 tri voir doc page 18 fig 14
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... tesmembres.
Il s'agissait pour ma part d'une surcharge suite à un cour-circuit sur la ligne principale et d'un fusible 40A UEM (comme EDF) avant le compteur qui a grillé et les 3 remplacé par des 60A par UEM
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Resp. Section
- Messages : 347
- Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
- Localisation : Sud ouest (de l'alsace)
hello
ce genre de pb. arrive parfois
c'est du a un manque de controle régulier de la pac (controle/serrage des connections élec, phases non équilibrées par EDF ... et/ou a surtension
le prix? , bin 1 déplacement, 2 contacteurs identiques à ceux d'origine (K1, K2) et le temps de les changer
attention, verifiez les "résistances " vertes et changer si dessoudé ou flaschée
un petit controle la dessus
MAIS
avant toute chose, controler que à la coupure, K1 et K2 se coupent dans un délai de 15 secondes maxi ... si c'est le cas et que le défaut s'affiche ... c'est la platine électronique qui beugue ... donc il suffit de la ressetter (attention il y a une procédure a respecter) ou de la changer si elle est HS
picétou
ce genre de pb. arrive parfois
c'est du a un manque de controle régulier de la pac (controle/serrage des connections élec, phases non équilibrées par EDF ... et/ou a surtension
le prix? , bin 1 déplacement, 2 contacteurs identiques à ceux d'origine (K1, K2) et le temps de les changer
attention, verifiez les "résistances " vertes et changer si dessoudé ou flaschée
un petit controle la dessus
MAIS
avant toute chose, controler que à la coupure, K1 et K2 se coupent dans un délai de 15 secondes maxi ... si c'est le cas et que le défaut s'affiche ... c'est la platine électronique qui beugue ... donc il suffit de la ressetter (attention il y a une procédure a respecter) ou de la changer si elle est HS
picétou
c'est l'plomb'art !
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
- Sophie
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : jeu. juin 12, 2008 9:33 am
- Localisation : Alsace
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
-
- Actif
- Messages : 25
- Enregistré le : mer. avr. 05, 2006 2:07 pm
Bonjour depuis cet hiver, J'ai aussi le même soucis (collage contacteur et Haute Pression).
Après changement des capteurs K1 et K2 le problème est toujours présent, je suis en attente d'info de mon installateur. Et à vous lire le K9 pourrait être aussi la cause du problème je vais lui suggérer sa...
Après changement des capteurs K1 et K2 le problème est toujours présent, je suis en attente d'info de mon installateur. Et à vous lire le K9 pourrait être aussi la cause du problème je vais lui suggérer sa...
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Quelle est votre type de PAC? Le souci n'est peut être pas le même. Qu'appelez vous capteurs K1 & K2?Marcooo a écrit :Bonjour depuis cet hiver, J'ai aussi le même soucis (collage contacteur et Haute Pression).
Après changement des capteurs K1 et K2 le problème est toujours présent, je suis en attente d'info de mon installateur. Et à vous lire le K9 pourrait être aussi la cause du problème je vais lui suggérer sa...
-
- Actif
- Messages : 25
- Enregistré le : mer. avr. 05, 2006 2:07 pm
C'est les contacteurs K1 et K2 qui ont été changé comme recommandé par STIEBEL en cas d’erreur "Collage Contacteur".
En ce moment la chaudière tourne en mode secours, 1 à 2 fois par jours je la reset en espérant que sa re-marche et éviter que le circuit puit/pompe gel.
La chaudière marchait bien récemment, mais depuis qu'il refait grand froid, elle plante au bout de 30 min. à 1h de fonctionnement elle se met soit en erreur "Collage Contacteur" ou "Haute Pression".
La chaudière est un WPF13 Eau/Eau Triphasé installé à l'été 2006 (hors garantie... ) et sans production d'ECS.
En ce moment la chaudière tourne en mode secours, 1 à 2 fois par jours je la reset en espérant que sa re-marche et éviter que le circuit puit/pompe gel.
La chaudière marchait bien récemment, mais depuis qu'il refait grand froid, elle plante au bout de 30 min. à 1h de fonctionnement elle se met soit en erreur "Collage Contacteur" ou "Haute Pression".
La chaudière est un WPF13 Eau/Eau Triphasé installé à l'été 2006 (hors garantie... ) et sans production d'ECS.
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Sur une WPF 13, le défaut "collage contact" provient du relais K9 a remplacer. Pas des K1 ou K2.Marcooo a écrit :C'est les contacteurs K1 et K2 qui ont été changé comme recommandé par STIEBEL en cas d’erreur "Collage Contacteur".
En ce moment la chaudière tourne en mode secours, 1 à 2 fois par jours je la reset en espérant que sa re-marche et éviter que le circuit puit/pompe gel.
La chaudière marchait bien récemment, mais depuis qu'il refait grand froid, elle plante au bout de 30 min. à 1h de fonctionnement elle se met soit en erreur "Collage Contacteur" ou "Haute Pression".
La chaudière est un WPF13 Eau/Eau Triphasé installé à l'été 2006 (hors garantie... ) et sans production d'ECS.
Demande a ton installateur qu'il contact STIEBEL afin de passer en garantie le relais K9.
-
- Actif
- Messages : 25
- Enregistré le : mer. avr. 05, 2006 2:07 pm
Merci Landt57, mon installateur est censé avoir appelé Stiebel lundi, mais je suis pour l'instant sans nouvel de lui. Je vais lui faire part du contacteur k9 dès qu'il voudra bien me répondre.
Vous pensez vraiment que sa peut passé en garantie le changement du contacteur ? mal-grès une chaudière de plus de 5 ans ?
encore merci
Vous pensez vraiment que sa peut passé en garantie le changement du contacteur ? mal-grès une chaudière de plus de 5 ans ?
encore merci