PAC Stiebel Eltron WPF7S - Problème Gaz trop chauds
- copalp
- VIP Chaleurterre
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 3:11 pm
- Localisation : Alpes Alt. 800m
Alors, elle a encore assez de fluide ou pas cette PAC
Ton installateur n'a pas mis le nez dedans pour voir si tout est OK ?
Elle fonctionne avec quel réfrigérant R407C, R410A ?
Les gaz à 120 °C c'est vraiment pas bon ça, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps : risque de dégradation de l'huile, risque de surchauffe des bobinages du moteur.
Ton installateur n'a pas mis le nez dedans pour voir si tout est OK ?
Elle fonctionne avec quel réfrigérant R407C, R410A ?
Les gaz à 120 °C c'est vraiment pas bon ça, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps : risque de dégradation de l'huile, risque de surchauffe des bobinages du moteur.
Ce n'est pas parce que les conseils sont gratuits que leur valeur est nulle !
- Fabrice Faucheux
- Assidu
- Messages : 35
- Enregistré le : dim. nov. 26, 2006 9:11 pm
- Localisation : Saint-Bihy (22)
- Contact :
-
- Très assidu
- Messages : 193
- Enregistré le : mer. nov. 29, 2006 5:08 pm
- Localisation : Alpes
- Pivert
- Pro de la thermo
- Messages : 776
- Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
- Localisation : en haut à droite
salut les frileux
Bin z'avez tort et raison
les compresseurs actuels (les anciens aussi en modèles pro.)acceptent + de 120° pendant des années MAIS n'aiment pas les courts cycles (arret, demarrage,arret,dem....)
Attention je parle des compresseurs reconnus sur le marché(copeland, bitzer, UH..) pas des sous-sous-sous... marques ou sèries test.
Ce qui fait qu'on préconise un ballon tampon pour faire tourner la bète assez longtemps
Donc no soucye
@+
Bin z'avez tort et raison
les compresseurs actuels (les anciens aussi en modèles pro.)acceptent + de 120° pendant des années MAIS n'aiment pas les courts cycles (arret, demarrage,arret,dem....)
Attention je parle des compresseurs reconnus sur le marché(copeland, bitzer, UH..) pas des sous-sous-sous... marques ou sèries test.
Ce qui fait qu'on préconise un ballon tampon pour faire tourner la bète assez longtemps
Donc no soucye
@+
- Fabrice Faucheux
- Assidu
- Messages : 35
- Enregistré le : dim. nov. 26, 2006 9:11 pm
- Localisation : Saint-Bihy (22)
- Contact :
- Pivert
- Pro de la thermo
- Messages : 776
- Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
- Localisation : en haut à droite
heu si il a démonté, nettoyé et rechargé en fluide ça doit marcher maintenant ??Fabrice Faucheux a écrit :Merci de me rassurer Guy !!
Le problème vient d'être trouvé : c'est le détendeur !
Le Technicien le demonte pour le nettoyer pour que ça marche en attendant la piece
voilà à + tard pour de nouveaux éléments
non ??
- Fabrice Faucheux
- Assidu
- Messages : 35
- Enregistré le : dim. nov. 26, 2006 9:11 pm
- Localisation : Saint-Bihy (22)
- Contact :
Le technicien a nettoyé la pièce. Il y avait des particules dans le détendeur.
Aux dernières nouvelles le technicien envoie le rapport à stiebel qui decidera s'il faut changer la piece.
Pour l'instant, la PAC refonctionne normalement.
Il faut que l'on surveille fréquemment nous a indiqué le technicien.
D'où viennent ces particules ? Mystère
La suite au prochain n° !
Aux dernières nouvelles le technicien envoie le rapport à stiebel qui decidera s'il faut changer la piece.
Pour l'instant, la PAC refonctionne normalement.
Il faut que l'on surveille fréquemment nous a indiqué le technicien.
D'où viennent ces particules ? Mystère
La suite au prochain n° !
Fabrice
- Fabrice Faucheux
- Assidu
- Messages : 35
- Enregistré le : dim. nov. 26, 2006 9:11 pm
- Localisation : Saint-Bihy (22)
- Contact :
Bonjour Guy,
A la vue de vos différentes réponses, je pense que vous connaissez bien le matériel Stiebel Eltron.
Lors de mes incidents, les réglages ont été souvent modifiés. Pour revenir à des réglages plus corrects, pouvez vous l'indiquer les réglages par défaut de la température sur les deux circuits (plancher chauffant (circ 1) + radiateurs (circ 2) ?
Pouvez vous également les réglages par défaut pour chauffer la maison à 21°C en confort et à 18 °C en réduit ?
L'arrivée de la source est entre 8°C et 9,5 °C
Si vous avez besoin de plus d'infos, indiquez le moi
Merci
A la vue de vos différentes réponses, je pense que vous connaissez bien le matériel Stiebel Eltron.
Lors de mes incidents, les réglages ont été souvent modifiés. Pour revenir à des réglages plus corrects, pouvez vous l'indiquer les réglages par défaut de la température sur les deux circuits (plancher chauffant (circ 1) + radiateurs (circ 2) ?
Pouvez vous également les réglages par défaut pour chauffer la maison à 21°C en confort et à 18 °C en réduit ?
L'arrivée de la source est entre 8°C et 9,5 °C
Si vous avez besoin de plus d'infos, indiquez le moi
Merci
Fabrice
- Pivert
- Pro de la thermo
- Messages : 776
- Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
- Localisation : en haut à droite
- Fabrice Faucheux
- Assidu
- Messages : 35
- Enregistré le : dim. nov. 26, 2006 9:11 pm
- Localisation : Saint-Bihy (22)
- Contact :
- Fabrice Faucheux
- Assidu
- Messages : 35
- Enregistré le : dim. nov. 26, 2006 9:11 pm
- Localisation : Saint-Bihy (22)
- Contact :
- Fabrice Faucheux
- Assidu
- Messages : 35
- Enregistré le : dim. nov. 26, 2006 9:11 pm
- Localisation : Saint-Bihy (22)
- Contact :
- copalp
- VIP Chaleurterre
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 3:11 pm
- Localisation : Alpes Alt. 800m
Bonjour,
c'est bien plus prudent effectivement de changer le détendeur ... l'orifice de passage du fluide est très petit et le pointeau qui ajuste cet orifice pourrait se coincer. Bref le pb est résolu, tant mieux !
Les particules peuvent être les copeaux de cuivre, des résidus de brasure ou de la calamine ... Ce qui est surprenant, c'est que le filtre déshydrateur normalement monté juste en amont du détendeur devrait avoir retenu ces impuretées. Des photos de l'intérieur de la machine seraient intéressantes
c'est bien plus prudent effectivement de changer le détendeur ... l'orifice de passage du fluide est très petit et le pointeau qui ajuste cet orifice pourrait se coincer. Bref le pb est résolu, tant mieux !
Les particules peuvent être les copeaux de cuivre, des résidus de brasure ou de la calamine ... Ce qui est surprenant, c'est que le filtre déshydrateur normalement monté juste en amont du détendeur devrait avoir retenu ces impuretées. Des photos de l'intérieur de la machine seraient intéressantes
Ce n'est pas parce que les conseils sont gratuits que leur valeur est nulle !
- Fabrice Faucheux
- Assidu
- Messages : 35
- Enregistré le : dim. nov. 26, 2006 9:11 pm
- Localisation : Saint-Bihy (22)
- Contact :