Intervenir sur la courbe de chauffe ou les consignes
-
- Très assidu
- Messages : 118
- Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
J'ai "joué" avec la courbe hier soir et a aucun moment ma courbe ne descend sous les 50°C malgré que la courbe soit sur 1.
Elle ne change jamais la consigne a -20°C malgré la modification de la courbe.
Ce que tu essayes de me dire c'est que ton ballon a toujours la même température malgré les variations de température ext.
Je tacherai de faire des photos de ma gestion avec les paramètres dont je parle.
Elle ne change jamais la consigne a -20°C malgré la modification de la courbe.
Ce que tu essayes de me dire c'est que ton ballon a toujours la même température malgré les variations de température ext.
Je tacherai de faire des photos de ma gestion avec les paramètres dont je parle.
-
- Assidu
- Messages : 87
- Enregistré le : jeu. nov. 17, 2005 11:31 am
Pour le ballon : impression que sa T° est constante
Pour la courbe tu peux descendre sous le 1.00 (je pense que vers 0.85 le paramètre va bouger)
Je pense que pour ton réglage ,le ballon tampon doit être vers les 50/55° (car radiateurs pas forcement dimensionnés pour une PAC) et ensuite jouer sur la temperature normal/reduit.
Fonctionnes-tu avec un FE7?
Pour la courbe tu peux descendre sous le 1.00 (je pense que vers 0.85 le paramètre va bouger)
Je pense que pour ton réglage ,le ballon tampon doit être vers les 50/55° (car radiateurs pas forcement dimensionnés pour une PAC) et ensuite jouer sur la temperature normal/reduit.
Fonctionnes-tu avec un FE7?
-
- Très assidu
- Messages : 118
- Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
Me voici de retour avec plein d'info :
Courbe de chauffe sur 1
à 20°C la courbe donne 23°C
à 0°C la courbe donne 42°C
à -20°C la courbe donne 50°C
Effectivement si je descend ma courbe à 0.68 la température de consigne à -20°C passe sous les 50°C et est à 43°C
A l'extérieur il fait 5,7°C
La température de retour est de 40,5°C
La consigne de retour est de 38°C
La consigne fixe sur OFF
La consigne tampon 38°C (je sais pas trop ce que cela est)
Limite de charge OFF
La température IWS 1 43,6°C (je sais pas trop ce que cela est)
Voila tu a les info te permettant de me donner un coup de main
Merci
Courbe de chauffe sur 1
à 20°C la courbe donne 23°C
à 0°C la courbe donne 42°C
à -20°C la courbe donne 50°C
Effectivement si je descend ma courbe à 0.68 la température de consigne à -20°C passe sous les 50°C et est à 43°C
A l'extérieur il fait 5,7°C
La température de retour est de 40,5°C
La consigne de retour est de 38°C
La consigne fixe sur OFF
La consigne tampon 38°C (je sais pas trop ce que cela est)
Limite de charge OFF
La température IWS 1 43,6°C (je sais pas trop ce que cela est)
Voila tu a les info te permettant de me donner un coup de main
Merci
-
- Assidu
- Messages : 87
- Enregistré le : jeu. nov. 17, 2005 11:31 am
Salut tili67
Désolé je n'ai regardé ton message hier soir et je suis déjà au boulot.
Ce soir je prends mes relevés et on va comparer.
Certes ta maison est peu être moins bien isolée mais j'ai plus de surface à chauffer(792 m3,deperdition 22176W).
La seule valeur que je me souviens est la consigne tampon à 50°.
As tu recu de chez Stiebel le certificat de garantie où ton installateur a rempli tes parametres ( temp ainsi que ceux que tu accédes dans le mode installateur 1000)?
Bien à toi
Désolé je n'ai regardé ton message hier soir et je suis déjà au boulot.
Ce soir je prends mes relevés et on va comparer.
Certes ta maison est peu être moins bien isolée mais j'ai plus de surface à chauffer(792 m3,deperdition 22176W).
La seule valeur que je me souviens est la consigne tampon à 50°.
As tu recu de chez Stiebel le certificat de garantie où ton installateur a rempli tes parametres ( temp ainsi que ceux que tu accédes dans le mode installateur 1000)?
Bien à toi
-
- Très assidu
- Messages : 118
- Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
Pas de probleme je peux réussir a patienter jusqu'à ce soirtataneb a écrit :Salut tili67
Désolé je n'ai regardé ton message hier soir et je suis déjà au boulot.
Ce soir je prends mes relevés et on va comparer.
Certes ta maison est peu être moins bien isolée mais j'ai plus de surface à chauffer(792 m3,deperdition 22176W).
La seule valeur que je me souviens est la consigne tampon à 50°.
As tu recu de chez Stiebel le certificat de garantie où ton installateur a rempli tes parametres ( temp ainsi que ceux que tu accédes dans le mode installateur 1000)?
Bien à toi
Oui je dois avoir cela dans mes documents je tacherai de les avoir sous la main ce soir.
-
- Très assidu
- Messages : 118
- Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
-
- Assidu
- Messages : 87
- Enregistré le : jeu. nov. 17, 2005 11:31 am
Bonjour tili67
Dans l’après-midi je te passerai les valeurs que j’ai relevé chez moi hier soir.
Pour te faire patienter voici selon Stiebel comment bien choisir la courbe de chauffe :
Si la T° ambiante s’élève pour une T° ext. en baisse,la courbe est trop haute.
Si la T° ambiante baisse pour une T° ext. en baisse,la courbe est trop basse.
Vous trouverez la courbe idéale en modifiant progressivement la courbe pour des T° ext. en dessous de 0°.
Bonne méditation
Dans l’après-midi je te passerai les valeurs que j’ai relevé chez moi hier soir.
Pour te faire patienter voici selon Stiebel comment bien choisir la courbe de chauffe :
Si la T° ambiante s’élève pour une T° ext. en baisse,la courbe est trop haute.
Si la T° ambiante baisse pour une T° ext. en baisse,la courbe est trop basse.
Vous trouverez la courbe idéale en modifiant progressivement la courbe pour des T° ext. en dessous de 0°.
Bonne méditation
-
- Assidu
- Messages : 87
- Enregistré le : jeu. nov. 17, 2005 11:31 am
A l'extérieur il fait 5,7°C 4°
La température de retour est de 40,5°C 44,4°
La consigne de retour est de 38°C 40,4°
La consigne fixe sur OFF OFFLa consigne tampon 38°C (je sais pas trop ce que cela est) 47,1°
Limite de charge OFF OFF
La température IWS 1 43,6°C (je sais pas trop ce que cela est) 49,6°
IWS1 : Temp. Hors gel de la commande interne des pompes à chaleur ????
Consigne ballon : plus grande valeur de consigne des circuits de chauffage H1,H2 pour une régulation sur valeur fixe,la temp. De la valeur fixe est affichée.
A part la valeur pour le ballon tampon,je ne vois rien d'incoherent.
Pour les courbes de chauffage ,j'ai le graphique sous les yeux ,il n'y a que la valeur à -20 qui me chagrine car par exemple avec une courbe à 1,2 on a une temp. de 60° donc il doit y avoir un parametre qui limite à 50° (ballon tampon )
J'attends tes commentaire tili67
La température de retour est de 40,5°C 44,4°
La consigne de retour est de 38°C 40,4°
La consigne fixe sur OFF OFFLa consigne tampon 38°C (je sais pas trop ce que cela est) 47,1°
Limite de charge OFF OFF
La température IWS 1 43,6°C (je sais pas trop ce que cela est) 49,6°
IWS1 : Temp. Hors gel de la commande interne des pompes à chaleur ????
Consigne ballon : plus grande valeur de consigne des circuits de chauffage H1,H2 pour une régulation sur valeur fixe,la temp. De la valeur fixe est affichée.
A part la valeur pour le ballon tampon,je ne vois rien d'incoherent.
Pour les courbes de chauffage ,j'ai le graphique sous les yeux ,il n'y a que la valeur à -20 qui me chagrine car par exemple avec une courbe à 1,2 on a une temp. de 60° donc il doit y avoir un parametre qui limite à 50° (ballon tampon )
J'attends tes commentaire tili67
- Armor
- Scotché au forum
- Messages : 545
- Enregistré le : mer. août 16, 2006 5:05 pm
Ca n'a strictement AUCUN interet de modifier les consignes sur des temps si court!tili67 a écrit :Effectivement les réglages sont en fonction de la maison et comme la mienne et de 1950 avec radiateur et peu isolé.
Je voulais savoir si je devais d'abord réglé la courbe de chauffe ou la consigne de température car j'ai du mal a comprendre comment la consigne influe sur la chauffe du circuit.
J'ai réglé ma PAC en consigne de la maniere suivant :
La semaine
Confort de 11h à 13h
Réduit de 13h à 17h
Confort de 17h à 21H
réduit de 21h à 4h
confort de 4h à 7h
Le WE
Confort de 11h à 15h
Réduit de 15h à 18h
Confort de 18h à 21H
réduit de 21h à 4h
confort de 4h à 9h
j'ai les heures creusent de 21h à 5H
Et j'ai vraiment du mal actuellement a voir une différence entre réduit et confort car pas de signe de froid dans la maison malgré la consigne reduite
Tu n'y gagnes strictement rien bien au contraire, car ton systeme doit s'auto adapter tres souvent, donc démarage plus fréquent!
L'ideal c'est une plage confort (6h 22H par ex.), une plage réduite
Pour ceux ayant une installe avec PC et RAD quelle courbe de chauffe avez vous adopté?
-
- Très assidu
- Messages : 118
- Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
Avec une courbe à 1.2 nous avions remarqué que la température a l'intérieur augmentait quand le température extérieur chutait. maintenant je comprends mieux.tataneb a écrit : Si la T° ambiante s’élève pour une T° ext. en baisse,la courbe est trop haute.
Si la T° ambiante baisse pour une T° ext. en baisse,la courbe est trop basse.
Vous trouverez la courbe idéale en modifiant progressivement la courbe pour des T° ext. en dessous de 0°.
Bonne méditation
Merci
Avec qu'elle courbe ?tataneb a écrit :A l'extérieur il fait 5,7°C 4°
La température de retour est de 40,5°C 44,4°
La consigne de retour est de 38°C 40,4°
La consigne fixe sur OFF OFFLa consigne tampon 38°C (je sais pas trop ce que cela est) 47,1°
Limite de charge OFF OFF
La température IWS 1 43,6°C (je sais pas trop ce que cela est) 49,6°
IWS1 : Temp. Hors gel de la commande interne des pompes à chaleur ????
Consigne ballon : plus grande valeur de consigne des circuits de chauffage H1,H2 pour une régulation sur valeur fixe,la temp. De la valeur fixe est affichée.
A part la valeur pour le ballon tampon,je ne vois rien d'incoherent.
Pour les courbes de chauffage ,j'ai le graphique sous les yeux ,il n'y a que la valeur à -20 qui me chagrine car par exemple avec une courbe à 1,2 on a une temp. de 60° donc il doit y avoir un parametre qui limite à 50° (ballon tampon )
J'attends tes commentaire tili67
Pour IWS 1 cela ne serait pas la température de sortie de la PAC ?
Le paramètre qui limite à 50°C est modifiable dans le module de gestion car les température que tu constate lorsque tu modifie la courbe sont les température de retour .
-
- Très assidu
- Messages : 118
- Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
Effectivement j'ai palier a cela en mettant une consigne fixe maintenantArmor a écrit : Ca n'a strictement AUCUN interet de modifier les consignes sur des temps si court!
Tu n'y gagnes strictement rien bien au contraire, car ton systeme doit s'auto adapter tres souvent, donc démarage plus fréquent!
L'ideal c'est une plage confort (6h 22H par ex.), une plage réduite
Pour ceux ayant une installe avec PC et RAD quelle courbe de chauffe avez vous adopté?
-
- Très assidu
- Messages : 118
- Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
-
- Assidu
- Messages : 87
- Enregistré le : jeu. nov. 17, 2005 11:31 am
Salut tili67
Avec ma courbe à 1.00 la journée j'ai 22° dans le salon,cette nuit avec des t° de 0° à 6H j'avais 21,5°.cette légére baisse ne me géne pas car c'est la nuit.Par contre si un jour les T° seront de -10,là on pourra ajuster cette courbe.
Pour info sur ma partie PC j'ai constaté qu'un écart de 0,5 sur la courbe avait une incidence de 1° sur la T° ambiante.
Cordialement
Avec ma courbe à 1.00 la journée j'ai 22° dans le salon,cette nuit avec des t° de 0° à 6H j'avais 21,5°.cette légére baisse ne me géne pas car c'est la nuit.Par contre si un jour les T° seront de -10,là on pourra ajuster cette courbe.
Pour info sur ma partie PC j'ai constaté qu'un écart de 0,5 sur la courbe avait une incidence de 1° sur la T° ambiante.
Cordialement