bonjour je voudrez faire installer une pompe a chaleur mais quoi installer ?
maison de 1973 moyenement isolè
surface habitable de 230 M
isolation brique de 27 et brique rouge de 5 cm + platre au sud au nord brique de 27 ba13+10cm de polistyrene au nord 24 cm de laine de verre sous toiture
bilan energie
surface 230m hsp 2.7 volume 621 M3 G=1.1
altitude 25m deperdition 19,8099 conso annuelle 27345,859
PUISSANCE A INSTALLER 23,77188
POUVEZ VOUS ME CONSEIILER MERCI
conseil pompe a chaleur
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. oct. 10, 2009 9:16 pm
- Localisation : AVIGNON
-
- VIP Chaleurterre
- Messages : 360
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
Bonsoir JEJER 84
Tu nous cite des chiffres brut, de où viennent ils, conso, déperdition, qui te les as calculé.
Qu'as tu comme émetteurs, radiateur? , plancher? ...
A première vue une maison de 1973 à moins quelle n'est été rénové néccéssite une haute température.
Tu post dans la section STIEBEL c'est du matériel hautement recomandable.
Richard
Tu nous cite des chiffres brut, de où viennent ils, conso, déperdition, qui te les as calculé.
Qu'as tu comme émetteurs, radiateur? , plancher? ...
A première vue une maison de 1973 à moins quelle n'est été rénové néccéssite une haute température.
Tu post dans la section STIEBEL c'est du matériel hautement recomandable.
Richard
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Bonjour
ISOLER d'abord TOUS les murs avec 8 à 10cm de polystyrène+BA13 ou panneau composite 8+1 (polystyrène ou LDV genre calibel ou LDR) .
A noter que les laines isolent du bruit ce qui n'est pas le cas du polystyrène.
Et les fenêtres ont-elles été changées ou rénovées (étancheité , double vitrage) ?
Après isolation les radiateurs existants deviennent surdimentionnés (baisse des déperditions) et la température d'eau du chauffage s'en trouve abaissée : plus elle est basse et mieux c'est pour le COP de la PAC (qu'elle soit B.T. ou H.T.)
Une PAC B.T. sera plus simple(donc plus fiable) et moins chère.
A noter que Technibel fait des promos , je pense que d'autres promos ne vont pas tarder à vouloir liquider leur stock en prévision d'une basse l'an prochain suite à la baisse du C.I. de 40% à 25%. C'est le moment de tirer les prix avnt le 31/12.
Attention c'est la date de la facture ACQUITEE qui fait fois pour le C.I. (les travaux sont terminés et la mise en service réalisée).
ISOLER d'abord TOUS les murs avec 8 à 10cm de polystyrène+BA13 ou panneau composite 8+1 (polystyrène ou LDV genre calibel ou LDR) .
A noter que les laines isolent du bruit ce qui n'est pas le cas du polystyrène.
Et les fenêtres ont-elles été changées ou rénovées (étancheité , double vitrage) ?
Après isolation les radiateurs existants deviennent surdimentionnés (baisse des déperditions) et la température d'eau du chauffage s'en trouve abaissée : plus elle est basse et mieux c'est pour le COP de la PAC (qu'elle soit B.T. ou H.T.)
Une PAC B.T. sera plus simple(donc plus fiable) et moins chère.
A noter que Technibel fait des promos , je pense que d'autres promos ne vont pas tarder à vouloir liquider leur stock en prévision d'une basse l'an prochain suite à la baisse du C.I. de 40% à 25%. C'est le moment de tirer les prix avnt le 31/12.
Attention c'est la date de la facture ACQUITEE qui fait fois pour le C.I. (les travaux sont terminés et la mise en service réalisée).
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. oct. 10, 2009 9:16 pm
- Localisation : AVIGNON
re pompe a chaleur
radiateur alu fonte fenetres doubles vitrages changer il y a 2 ans
j'ai fait faire des devis sa oscile entre 12000 ET17000 euros pour des pac eau eau 16KW
quand pensez vous ?
j'ai fait faire des devis sa oscile entre 12000 ET17000 euros pour des pac eau eau 16KW
quand pensez vous ?
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Re: re pompe a chaleur
Bonjour
tu parles de PAC eau/eau as tu un puit avec un volume assez important d'eau a température constante et un point de rejet.
Sinon es tu sur nappe phréatique ?
tu parles de PAC eau/eau as tu un puit avec un volume assez important d'eau a température constante et un point de rejet.
Sinon es tu sur nappe phréatique ?
jejer84 a écrit :radiateur alu fonte fenetres doubles vitrages changer il y a 2 ans
j'ai fait faire des devis sa oscile entre 12000 ET17000 euros pour des pac eau eau 16KW
quand pensez vous ?
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : dim. sept. 06, 2009 11:12 pm
- Localisation : En bretagne
Re: re pompe a chaleur
Bonjour,w36xb2w a écrit :Bonjour
tu parles de PAC eau/eau as tu un puit avec un volume assez important d'eau a température constante et un point de rejet.
Sinon es tu sur nappe phréatique ?
jejer84 a écrit :radiateur alu fonte fenetres doubles vitrages changer il y a 2 ans
j'ai fait faire des devis sa oscile entre 12000 ET17000 euros pour des pac eau eau 16KW
quand pensez vous ?
Avec une pac eau/eau, il est souvent préconisé un échangeur intermédiaire pour éviter d'endommagé l'échangeur de la PAC au cas ou l'eau serait corrosive.
Il y a des réglementation concernant les puits de puisage et de rejets.
a voir, mais perso, j'opterai pour une version eau glycolé/eau avec forage vertical, cout environ identique voir moins cher
@+