amplitude chauffage

Répondre
tataneb
Assidu
Assidu
Messages : 87
Enregistré le : jeu. nov. 17, 2005 11:31 am

amplitude chauffage

Message par tataneb »

Bonjour,
Pour une wpl33 avec 2 régulateurs WPMW II et MSMW est il possible de régler l’amplitude de la température de chauffage (régulation avec FE07)?
Je m’explique si je désire 20°, la P.A.C va chauffer jusque 22° puis se couper pour se ré-enclencher vers 19°.
Peut-on limiter cette amplitude de 3° afin d’avoir une température plus homogène ?
Merci de vos réponses
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

bonsoir,
Si vous demandez 20°c en consigne, et que vous atteignez 22°c; c'est tout simplement que votre courbe de chauffe est un peu trop haute;
il suffit de la descendre un peu, et de laisser les T° ce stabiliser pendant 2 / 3jours.
Efin d'ajuster au mieux votre courbe.
La FE7 n'est utile que dans les cas où l'on a des apports externes, genres grosses baies vitrées plein sud, cheminé etc..
Dans votre cas, il vaux mieux ajuster votre courbe et vosu aurez un fonctionnement optimomum.
Cordialement
tataneb
Assidu
Assidu
Messages : 87
Enregistré le : jeu. nov. 17, 2005 11:31 am

Message par tataneb »

Merci landtd57 de ta réponse.
Pour la courbe de chauffe, elle est à 1,05 pour un circuit sur radiateurs (dép 57) donc je ne pense pas trop haute.
Travaillant avec FE7 j’ai bien sur mon régulateur une température demandée de 20° et une température réelle de 22° et là encore le circulateur continue à tourner.
Je suis conscient que l’on ne peut pas régler au dixième de degré mais un écart de 3° n’est pas très confortable.
Merci de votre aide
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

Pour ma part, je ne travaille pas avec une FE7, et j'ai bien en ambiance la température demandé en consigne.
tataneb
Assidu
Assidu
Messages : 87
Enregistré le : jeu. nov. 17, 2005 11:31 am

Message par tataneb »

De toutes façons loi d'eau ou FE7 il n'y a pas de raison que cela change le problème car les valeurs lues par mon FE7 sont exactes.
Pourquoi la PAC ou le circulateur s'arrête à +2° et redémarre entre -1° et -0,5°???
Mystère
Si quelqu'un à une idée je suis preneur
Merci
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour tataneb
je suis en 57 sans Fe7 .
Température homogène varie de 20°2 à 21°2 consigne demandé 20°.5 jour et 19° nuit
consigne entrée PAC 54° sortie 50°
Arrivée eau radiateur 50° mesurée avec sonde de température électronique pour cuisson viande pointe posée sur l'arrivée cuivre.
Courbe de chauffe 1.1
Je ne sais pas si l'accélérateur s'arrète, mais je pense que oui pendant le dégivrage par retour d'eau du ballon.A confirmer
comment as tu fait ce constat ?
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
tataneb
Assidu
Assidu
Messages : 87
Enregistré le : jeu. nov. 17, 2005 11:31 am

Message par tataneb »

Bonjour w36xb2w
Un réglage comme le tien avec +/- 0,7° serait idéal . :lol:
Quel constat : que le circulateur s'arrête (oreille dessus ou lame de scie tu l'entends tourner) par contre cette amplitude doit bien être définie quelque part.
Merci
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
ton installateur a du te donner la feuille des réglages qu'il a réalisé.
Quant aux accélérateurs je n'ai pas perçu d'arret et je ne peux pas rester devant le circulateur pour faire ce constat .
Mon réglage de dégivrage manuel est sur Off donc automatique
Copie de ce qui est dit dans la doc
En outre, dans le cas de PAC de types 2 et 3, pendant la phase de dégivrage, la
pompe du circuit de chauffage 1 destinée au circuit de chauffage direct est arrêtée.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
tataneb
Assidu
Assidu
Messages : 87
Enregistré le : jeu. nov. 17, 2005 11:31 am

Message par tataneb »

Bonjour w36xb2w
Moi non plus je ne reste pas devant mes circulateurs :lol: mais avec une telle amplitude ,le temps de perdre 3° dans la maison je constate que les radiateurs redeviennent froid et donc là je peux aller écouter mes circulateurs qui est pour celui dédié au chauffage radiateurs à l'arrêt.
J'ai bien une une doc avec les paramétrages du WPN mais entre temps il y a eu rajout d'un MSM (en allemand) et le chauffage par radiateurs se retrouve sur celui là. :(
J'ai bien regardé la courbe de chauffe est à 1,05 et celle du plancher chauffant à 0,70.
A+
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
mes radiateurs ne sont jamais froid
Donc c'est ton Msm qui pose problème et e ne connais pas.
désolé
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
tataneb
Assidu
Assidu
Messages : 87
Enregistré le : jeu. nov. 17, 2005 11:31 am

Message par tataneb »

Salut w36xb2w
Normal que tes radiateurs ne soient jamais froid avec ta petite amplitude, moi le temps que la température de la maison baisse de 3°, ils ont le temps de refroidir.
Alors personne n'a une petite idée
A+
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

tataneb a écrit :De toutes façons loi d'eau ou FE7 il n'y a pas de raison que cela change le problème car les valeurs lues par mon FE7 sont exactes.
Pourquoi la PAC ou le circulateur s'arrête à +2° et redémarre entre -1° et -0,5°???
Mystère
Si quelqu'un à une idée je suis preneur
Merci
Bonsoir,
Non, pas du tout, le fonctionnement avec une FE7 ou sans est très différente.
Avec une FE7, on coupe le circulateur chauffage a T° atteinte dans la pièces de référence. on remet le circulateur en route quand la T° ambiante diminue.
Sans FE7, on régul une T° de retour dans le ballon tampon, avec une iste de 3°c. et le circulateur chauffage tourne tout le temps, donc une régulation de la T° ambiance bien meilleurs puisque la T° d'eau dans les radiateur ne bouge quasiment pas.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour landtd57
Bien vu et bonne journée
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
tataneb
Assidu
Assidu
Messages : 87
Enregistré le : jeu. nov. 17, 2005 11:31 am

Message par tataneb »

Merci à vous
Je crois que pour l'hiver je vais tourner sans FE7 et dés les beaux jours la remettre en service (à cause des baies vitrées plein sud)
Quelqu'un peut-il me rappeler la procédure pour mettre ou remettre la FE7?
Cordialement
Avatar du membre
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 776
Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
Localisation : en haut à droite

Message par Pivert »

tataneb a écrit :Merci à vous
Je crois que pour l'hiver je vais tourner sans FE7 et dés les beaux jours la remettre en service (à cause des baies vitrées plein sud)
Quelqu'un peut-il me rappeler la procédure pour mettre ou remettre la FE7?
Cordialement
hors tension, décabler et/ou cabler
c'est tout
et toujours rester sur mode auto :wink:
Si ça ne marche pas, prends un gros marteau!!
Répondre

Retourner vers « Section STIEBEL »