amplitude chauffage
-
- Assidu
- Messages : 87
- Enregistré le : jeu. nov. 17, 2005 11:31 am
amplitude chauffage
Bonjour,
Pour une wpl33 avec 2 régulateurs WPMW II et MSMW est il possible de régler l’amplitude de la température de chauffage (régulation avec FE07)?
Je m’explique si je désire 20°, la P.A.C va chauffer jusque 22° puis se couper pour se ré-enclencher vers 19°.
Peut-on limiter cette amplitude de 3° afin d’avoir une température plus homogène ?
Merci de vos réponses
Pour une wpl33 avec 2 régulateurs WPMW II et MSMW est il possible de régler l’amplitude de la température de chauffage (régulation avec FE07)?
Je m’explique si je désire 20°, la P.A.C va chauffer jusque 22° puis se couper pour se ré-enclencher vers 19°.
Peut-on limiter cette amplitude de 3° afin d’avoir une température plus homogène ?
Merci de vos réponses
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
bonsoir,
Si vous demandez 20°c en consigne, et que vous atteignez 22°c; c'est tout simplement que votre courbe de chauffe est un peu trop haute;
il suffit de la descendre un peu, et de laisser les T° ce stabiliser pendant 2 / 3jours.
Efin d'ajuster au mieux votre courbe.
La FE7 n'est utile que dans les cas où l'on a des apports externes, genres grosses baies vitrées plein sud, cheminé etc..
Dans votre cas, il vaux mieux ajuster votre courbe et vosu aurez un fonctionnement optimomum.
Cordialement
Si vous demandez 20°c en consigne, et que vous atteignez 22°c; c'est tout simplement que votre courbe de chauffe est un peu trop haute;
il suffit de la descendre un peu, et de laisser les T° ce stabiliser pendant 2 / 3jours.
Efin d'ajuster au mieux votre courbe.
La FE7 n'est utile que dans les cas où l'on a des apports externes, genres grosses baies vitrées plein sud, cheminé etc..
Dans votre cas, il vaux mieux ajuster votre courbe et vosu aurez un fonctionnement optimomum.
Cordialement
-
- Assidu
- Messages : 87
- Enregistré le : jeu. nov. 17, 2005 11:31 am
Merci landtd57 de ta réponse.
Pour la courbe de chauffe, elle est à 1,05 pour un circuit sur radiateurs (dép 57) donc je ne pense pas trop haute.
Travaillant avec FE7 j’ai bien sur mon régulateur une température demandée de 20° et une température réelle de 22° et là encore le circulateur continue à tourner.
Je suis conscient que l’on ne peut pas régler au dixième de degré mais un écart de 3° n’est pas très confortable.
Merci de votre aide
Pour la courbe de chauffe, elle est à 1,05 pour un circuit sur radiateurs (dép 57) donc je ne pense pas trop haute.
Travaillant avec FE7 j’ai bien sur mon régulateur une température demandée de 20° et une température réelle de 22° et là encore le circulateur continue à tourner.
Je suis conscient que l’on ne peut pas régler au dixième de degré mais un écart de 3° n’est pas très confortable.
Merci de votre aide
-
- Assidu
- Messages : 87
- Enregistré le : jeu. nov. 17, 2005 11:31 am
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour tataneb
je suis en 57 sans Fe7 .
Température homogène varie de 20°2 à 21°2 consigne demandé 20°.5 jour et 19° nuit
consigne entrée PAC 54° sortie 50°
Arrivée eau radiateur 50° mesurée avec sonde de température électronique pour cuisson viande pointe posée sur l'arrivée cuivre.
Courbe de chauffe 1.1
Je ne sais pas si l'accélérateur s'arrète, mais je pense que oui pendant le dégivrage par retour d'eau du ballon.A confirmer
comment as tu fait ce constat ?
je suis en 57 sans Fe7 .
Température homogène varie de 20°2 à 21°2 consigne demandé 20°.5 jour et 19° nuit
consigne entrée PAC 54° sortie 50°
Arrivée eau radiateur 50° mesurée avec sonde de température électronique pour cuisson viande pointe posée sur l'arrivée cuivre.
Courbe de chauffe 1.1
Je ne sais pas si l'accélérateur s'arrète, mais je pense que oui pendant le dégivrage par retour d'eau du ballon.A confirmer
comment as tu fait ce constat ?
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Assidu
- Messages : 87
- Enregistré le : jeu. nov. 17, 2005 11:31 am
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
ton installateur a du te donner la feuille des réglages qu'il a réalisé.
Quant aux accélérateurs je n'ai pas perçu d'arret et je ne peux pas rester devant le circulateur pour faire ce constat .
Mon réglage de dégivrage manuel est sur Off donc automatique
Copie de ce qui est dit dans la doc
En outre, dans le cas de PAC de types 2 et 3, pendant la phase de dégivrage, la
pompe du circuit de chauffage 1 destinée au circuit de chauffage direct est arrêtée.
ton installateur a du te donner la feuille des réglages qu'il a réalisé.
Quant aux accélérateurs je n'ai pas perçu d'arret et je ne peux pas rester devant le circulateur pour faire ce constat .
Mon réglage de dégivrage manuel est sur Off donc automatique
Copie de ce qui est dit dans la doc
En outre, dans le cas de PAC de types 2 et 3, pendant la phase de dégivrage, la
pompe du circuit de chauffage 1 destinée au circuit de chauffage direct est arrêtée.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Assidu
- Messages : 87
- Enregistré le : jeu. nov. 17, 2005 11:31 am
Bonjour w36xb2w
Moi non plus je ne reste pas devant mes circulateurs mais avec une telle amplitude ,le temps de perdre 3° dans la maison je constate que les radiateurs redeviennent froid et donc là je peux aller écouter mes circulateurs qui est pour celui dédié au chauffage radiateurs à l'arrêt.
J'ai bien une une doc avec les paramétrages du WPN mais entre temps il y a eu rajout d'un MSM (en allemand) et le chauffage par radiateurs se retrouve sur celui là.
J'ai bien regardé la courbe de chauffe est à 1,05 et celle du plancher chauffant à 0,70.
A+
Moi non plus je ne reste pas devant mes circulateurs mais avec une telle amplitude ,le temps de perdre 3° dans la maison je constate que les radiateurs redeviennent froid et donc là je peux aller écouter mes circulateurs qui est pour celui dédié au chauffage radiateurs à l'arrêt.
J'ai bien une une doc avec les paramétrages du WPN mais entre temps il y a eu rajout d'un MSM (en allemand) et le chauffage par radiateurs se retrouve sur celui là.
J'ai bien regardé la courbe de chauffe est à 1,05 et celle du plancher chauffant à 0,70.
A+
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Bonsoir,tataneb a écrit :De toutes façons loi d'eau ou FE7 il n'y a pas de raison que cela change le problème car les valeurs lues par mon FE7 sont exactes.
Pourquoi la PAC ou le circulateur s'arrête à +2° et redémarre entre -1° et -0,5°???
Mystère
Si quelqu'un à une idée je suis preneur
Merci
Non, pas du tout, le fonctionnement avec une FE7 ou sans est très différente.
Avec une FE7, on coupe le circulateur chauffage a T° atteinte dans la pièces de référence. on remet le circulateur en route quand la T° ambiante diminue.
Sans FE7, on régul une T° de retour dans le ballon tampon, avec une iste de 3°c. et le circulateur chauffage tourne tout le temps, donc une régulation de la T° ambiance bien meilleurs puisque la T° d'eau dans les radiateur ne bouge quasiment pas.
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
-
- Assidu
- Messages : 87
- Enregistré le : jeu. nov. 17, 2005 11:31 am
- Pivert
- Pro de la thermo
- Messages : 776
- Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
- Localisation : en haut à droite
hors tension, décabler et/ou cablertataneb a écrit :Merci à vous
Je crois que pour l'hiver je vais tourner sans FE7 et dés les beaux jours la remettre en service (à cause des baies vitrées plein sud)
Quelqu'un peut-il me rappeler la procédure pour mettre ou remettre la FE7?
Cordialement
c'est tout
et toujours rester sur mode auto
Si ça ne marche pas, prends un gros marteau!!