entretien et nettoyage echangeur sur une WPF 7S

Répondre
VilleMorel
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : sam. oct. 17, 2009 10:19 am

entretien et nettoyage echangeur sur une WPF 7S

Message par VilleMorel »

bonjour,

j'ai installé (fait installer) une PAC WPF 7S en 2006. je n'ai jamais eu de problème et suis très satisfait de cette installation et ce matériel.

depuis une semaine j'ai eu deux fois la même erreur "Gaz chaud max" que j'ai annulées par une réinitialisation de la pompe.

J'ai vu le post de Fabrice22 qui parle d'un nettoyage d'échangeurs et de l'installation de filtres. en attendant mon plombier, quelqu'un peut-il m'expliquer comment nettoyer les échangeurs et si cela est possible par un bricoleur mais non professionnel.

d'avance merci et bonnes fêtes de fin d'année,
Olivier
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
extrait de la notice
1.11 Entretien et nettoyage
1.11.1 Entretien
La pompe à chaleur fonctionne d’une façon entièrement automatique et ne nécessite aucun entretien particulier. Lorsque des calorimètres sont installés, il faut régulièrement nettoyer leurs filtres.
1.11.2 Nettoyage
1.11.2.1 Evaporateur
Si des particules solides en suspension contenues dans l’eau du puits se déposent dans l’évaporateur et l'obstruent, il conviendra de nettoyer l’évaporateur par ses raccords (entrée source primaire et sortie source primaire).
1.11.2.2 Condenseur
En cas de dysfonctionnements de la pompe à chaleur (par ex. le déclenchement du pressostat haute pression) suite au dépôt de particule dû à la corrosion (boues) dans le condenseur, seule leur dissolution chimique à l’aide de solvants appropriés est efficace, à réaliser par le service après vente
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
VilleMorel
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : sam. oct. 17, 2009 10:19 am

Message par VilleMorel »

merci pour ta réponse. je pensais bien faire intervenir mon plombier pour ca.
pour le nettoyage des filtres, as-tu une idée du procédé?

merci
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Non malheureusement.
Mais peut etre un intervenant t'aideras.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Répondre

Retourner vers « Section STIEBEL »