wpl 10 as et temperature de la maison

bruno12
Assidu
Assidu
Messages : 97
Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 7:49 pm
Localisation : capdenac-gare

Message par bruno12 »

attends elle est sous garantie alors
tu parle en franglais là !!!

explique moi en message perso svp
Avatar du membre
Armor
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 545
Enregistré le : mer. août 16, 2006 5:05 pm

Message par Armor »

w36xb2w a écrit :Bonjour Armor
Tu as juste aussi pour la bivalence ECS (j'ai -10°).
Mais si tu es un pro, quelle est le problème de ce point de bivalence par rapport a celui du chauffage si on programme ECS la nuit et de ce fait en mode réduit le jour ?
Je ne suis qu'un modeste installateur :oops:

Et bien même si tu ne programme ton ECS que la nuit, si ta bivalence est à -2 par exemple et qu'il faut -10° dehors qui te dit qu'une partie de l'ECS n'est pas faite avec la résistance électrique....ce qui ne serait pas normal !

Le but de regler la bivalence ECS (ATTENTION ON NE PARLE QUE DE L'ECS!!) tres bas c'est de s'assurer du bon fonctionnement de la PAC....et si un jour y'a pas d'eau chaude ou plus froide que d'habitude et bien tu es sûr que ta PAC ne tourne pas rond ;)

Et avec les températures actuelles, PENSEZ A VERIFIER VOS EVACUTATIONS DE CONDENSATS :twisted:
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour Armor
Merçi de tes indications pour bruno12 que j'essaye d'aider comme toi

Je viens de modifier la courbe de chauffe sur excel pour bruno12 pour essai
Et constat si il ne monte pas la température de retour il plafonnera a 53° par -2° quelque soit la bivalence
Image
Modifié en dernier par w36xb2w le sam. déc. 19, 2009 5:04 pm, modifié 1 fois.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour bruno12
Ne soit pas si dur avec Armor
Il veut te dire d'aller dans le module Wxxx et de modifier le réglage de la courbe
Mais en premier modifie la température de consigne intérieure à 22° car elle a une interaction sur la courbe
Puis vas dans le module de réglage des parametres avec le mot de passe qui doit etre 1000 c'est écrit dans la doc du module que tu dois avoir
Modifie ou vérifie la température de consigne chauffage aller 58°
puis celle retour 53°
Puis bivalence chauffage -4° je mettrais -2° si tu met 53° comme plus haut
puis bivalence ECS -10°
Puis retour
puis tu vas sur réglage de la courbe pour voir ce quelle indique ce doit etre comme sur ma copie d'écran
25 50 53 A CONFIRMER
Il est certain que tes résistances vont ce mettre en route
Mais je n'ai toujours pas la réponse si le fioul fonctionne en relève?
bruno12 a écrit :attends elle est sous garantie alors
tu parle en franglais là !!!

explique moi en message perso svp
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Avatar du membre
Armor
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 545
Enregistré le : mer. août 16, 2006 5:05 pm

Message par Armor »

bruno12 a écrit :attends elle est sous garantie alors
tu parle en franglais là !!!

explique moi en message perso svp
Quel rapport avec la garantie :shock:
bruno12
Assidu
Assidu
Messages : 97
Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 7:49 pm
Localisation : capdenac-gare

Message par bruno12 »

ok

pas de releve ici

la courbe de chauffe est a 25 49 51
consigne fixe off
les bivalences sont a -2.5
je demande 22 °

cons depart chauff 58
le retour est variable
la c 51

bruno12
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
J'ai dmandé a Stiebel la formule de la courbe mais pas de réponse j'ai donc fais par estimation et controle avec l'affichage du module ce n'est pas parfait mais ca tient la route
ma copie d'écran confirme ce que tu dis et ce que je pense depuis le début
en fait la bivalence devrait etre +1° dans ton cas et non pas négative
Image
Tu dis les bivalences donc celle ECS n'est pas correcte comme le dit Armor
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
bruno12
Assidu
Assidu
Messages : 97
Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 7:49 pm
Localisation : capdenac-gare

Message par bruno12 »

merci des conseils

curieusement en poussant le circulateur a 3 je monte de 1 °
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour bruno12
C'est normal tu alimentes plus rapidement les radiateurs.
as tu modifié la bivalence ECS a -10°
Pour Armor
départ max de 60 °C jusqu‘à une température extérieure de - 10 °C / départ max de 50 °C
jusqu‘à une température extérieure de - 20 °C pour la WPL 10 A ,par contre effectivement rien ne dit si c'est pareil pour la WPL 10AS ca pourrait etre une explication du problème.
Modifié en dernier par w36xb2w le sam. déc. 19, 2009 6:20 pm, modifié 1 fois.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
bruno12
Assidu
Assidu
Messages : 97
Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 7:49 pm
Localisation : capdenac-gare

Message par bruno12 »

non je vais le faire
bruno12
Assidu
Assidu
Messages : 97
Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 7:49 pm
Localisation : capdenac-gare

Message par bruno12 »

bonsoir à tous

suite aux conseils d'armor et w.... que je remercie d'avance ,

j'ai poussé la demande à 22°c
la bivalence ecs a -10° elle fait encore de l'ecs donc no problem
la bivalence chauffage à -2.5

la pompe va chercher le deuxieme generateur , elle sort de l'eau a 50°2 en départ

la t° ext est remonté à -2.7 ce soir à 22h50

j'ai par contre mis le circulateur sur trois ce qui a du aidé aussi

au final nous avons enfin 20°c dans la piece la plus froide

alors a votre avis ?
probleme de circulation ?
pac sous dimensionnée ?
radiateur en cause ?
Avatar du membre
Armor
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 545
Enregistré le : mer. août 16, 2006 5:05 pm

Message par Armor »

w36xb2w a écrit :Bonjour bruno12
C'est normal tu alimentes plus rapidement les radiateurs.
as tu modifié la bivalence ECS a -10°
Pour Armor
départ max de 60 °C jusqu‘à une température extérieure de - 10 °C / départ max de 50 °C
jusqu‘à une température extérieure de - 20 °C pour la WPL 10 A ,par contre effectivement rien ne dit si c'est pareil pour la WPL 10AS ca pourrait etre une explication du problème.
Autant pour moi c'est -10° effectivement, mais je savais bien que la WPL10 ne maintenait pas 60° jusqu'à -20°

Donc par une température ext. de -10° on est sur le fil tres rouge, pas surprenant qu'elle n'atteigne pas les 60° pile poil ;)
bonsoir à tous

suite aux conseils d'armor et w.... que je remercie d'avance ,

j'ai poussé la demande à 22°c
la bivalence ecs a -10° elle fait encore de l'ecs donc no problem
la bivalence chauffage à -2.5

la pompe va chercher le deuxieme generateur , elle sort de l'eau a 50°2 en départ

la t° ext est remonté à -2.7 ce soir à 22h50

j'ai par contre mis le circulateur sur trois ce qui a du aidé aussi

au final nous avons enfin 20°c dans la piece la plus froide

alors a votre avis ?
probleme de circulation ?
pac sous dimensionnée ?
radiateur en cause ?
La temp ext remonte et aussi dans la maison, c'est donc bien un problème de radiateur sous dimensionné !

Bivalence à 2.5 ça sert à rien, faut arrêter avec les chiffres à virgules ça ne sert à rien :roll: met -2 tout rond !

Quel est la temp ext. de base dans ta région ?

Tu aurais le même problème avec une WPL23, ça ne vient pas de la puissance de la PAC.
bruno12
Assidu
Assidu
Messages : 97
Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 7:49 pm
Localisation : capdenac-gare

Message par bruno12 »

salut

pourtant les radiateurs ont été vérifié avant l'installation

ce sont les meme qu'avant

la j'ai mis 21° on a 1.8 dehors

l'eau chaude se fait correctement

le deuxieme generateur est resté jusqu'a 0.8 environ puis maintenant elle marche seule avec de l'eau vers 43°

je pars bosser je regarderais mes mails a mon retour demain apres midi

merci de l'aide
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
le problème pour tous ceux qui ont des radiateurs est de connaitre leur puissances exactes
Je suis dans le même cas mais j'avais déja prévu plus puissant que le calcul.
Constat tout de même aujourd'hui lorsque les températures atteignent des -15 et en deça il faut que je monte la consigne à 23° pour avoir 21° et retour a 55° donc aller 60°
L'année dernière je n'avais pas supprimé les cloisons du salon , cuisine, couloir et il faisait plus chaud dans le salon de ce fait car les valeurs températures pour calcul cuisine et couloir étaient de 18° et salon 20°.
Donc si nous avons encore des températures négatives les prochianes années je remplacerais les radiateurs simples par des doubles pour soulager la PAc
Mais pour le moment il fait bon après avoir modifié les réglages.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Avatar du membre
Armor
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 545
Enregistré le : mer. août 16, 2006 5:05 pm

Message par Armor »

Heureux de lire que même par -15° tu as 21° dans la maison, ça cloue le bec à certains 8)

Pour la puissance des radiateurs, logiquement avec leur hauteur, largeur, longueur et nombre d'éléments on arrive quand même à quelque chose prêt à retrouver leur puissance dans les catalogues.

Pour Bruno, tes radiateurs ont été vérifié....mais ont-ils été bien vérifié et calculé avec les bons deltaT :?
Répondre