température du ballon tampon

Répondre
martial78
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : dim. déc. 21, 2008 3:51 pm
Localisation : PARIS

température du ballon tampon

Message par martial78 »

Bonjour, questions aux spécialiste....
Pourquoi aprés avoir donné une consigne de "température départ a 58° et un retour a 50°) le ballon tampon ne monte pas a plus de 43 voir 45° ?
Le ballon tampon est a peine a 2 mètres de la PAC et en intérieur. Les canas sont bien isolées et sous terre.
De ce fait, par -6 cette semaine t -2 aujourd"hui , j'ai du mal a atteindre les 19,5 °.
Qui peu m'expliquer le pourquoi du comment ?
Merci d'avance.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
J'ai posé cette question l'année dernière à mon installateur .
La réponse
Si la température dans la maison est la bonne température à savoir la température demandée, ne touchez à rien, laissez faire la sonde extérieure qui régulera la température du ballon tampon en fonction de la température extérieur.
Sincères salutations
Thierry LEROY
Si c'est la température indiquée par le thermometre elle est prise a un certain niveau donc une moyenne Que dit le module dans info températures ?
Par contre je monterais le retour à 52 voir 53° regarde la courbe que j'ai mise pour bruno12
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
martial78
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : dim. déc. 21, 2008 3:51 pm
Localisation : PARIS

ballon tampon

Message par martial78 »

w36xb2w tu dis de remonter la température retour ok ! sinon la température que j'annonce est celle indiquée sur le ballon c'est un thermonmetre sur dogt de gant je pense , a mon avis a 1ou 2 ° prés ça doit etre ça!
en tout cas OK j'essaye de remonter le retour et je vous dis "quoi" !
merci l'ami A+
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
A cet instant temp exte -12°1
Max puissance PAC 12620 W température ballon tampon 41°4 donc les résistances ont fonctionnées.
20° dans la maison ca a baissé de 0°1 à 0°4 je pense que ca viens du dégivrage par retour du ballon
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Re: température du ballon tampon

Message par landtd57 »

martial78 a écrit :Bonjour, questions aux spécialiste....
Pourquoi aprés avoir donné une consigne de "température départ a 58° et un retour a 50°) le ballon tampon ne monte pas a plus de 43 voir 45° ?
Le ballon tampon est a peine a 2 mètres de la PAC et en intérieur. Les canas sont bien isolées et sous terre.
De ce fait, par -6 cette semaine t -2 aujourd"hui , j'ai du mal a atteindre les 19,5 °.
Qui peu m'expliquer le pourquoi du comment ?
Merci d'avance.
si d'aprés ta courbe de chauffe tu te retrouve avec une consigne de T° retour de 50°c, (pas le retour max régler dans le menu lise en service, mais bien la consigne retour) et que ta pac n'y arrive pas, c'est qu'elle est a fond, il faut donc lui autoriser les résistances elec pour l'aider. voir réglage du point de bivalence etc... vois avec ton installateur, ne déregle pas tout
Michel-First
Accro
Accro
Messages : 329
Enregistré le : jeu. déc. 27, 2007 9:46 pm
Localisation : Taverny

Message par Michel-First »

Tout simplement car pour raison de cout , il faudrait pour bien faire, 2 elements au lieu de ton seul ballon tampon.
Dans votre cas, il fait office de bouteille de decouplage hydraulique-equivalent à un transformateur en electricité(qui pour etre efficace doit posseder des dimensions specifiques entre autre, la regle des 3D) ET de reservoir tampon(equivalent à un condensateur en electricité dont seul le volume importe.
Le regime dans ton reservoir tampon est un melange de flux laminaire et turbulent et Bernouilli se retourne dans sa tombe.
Cdlt.
Frigorite Attestation de capacité N°20347
Avatar du membre
BETconseil81
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 542
Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
Localisation : Albi - Tarn 81

Message par BETconseil81 »

Michel-First tu aimes bien déterrer les posts !!!!

Le message précédent date du 20 Dec 2009 !!!!

BET
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
Répondre

Retourner vers « Section STIEBEL »