Contact le notaire chez qui vous avez sidné l'acte de vente, pose lui la question pour vice caché. Normalement c'est de son ressort, ou du moins il pourra te conseiller. Ne lache pas l'affaire.hakimissimo a écrit :eh bien, avec les hypothèses de travail suivantes:dbercy a écrit :bon déjà calcul tes déperditions avec ce programme:
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/
ou celui ci:
http://chaleurterre.free.fr/Documentati ... yoannd.xls
et compare à la puissance de chaque modèle de pac à la température de base soit pour -7° dans le 77
Les déperditions doivent être égales à la puissance de la pac (à -7°)
-surface à chauffer (niveau 1) :150m²
-hauteur sous plafond 3,5 mètre (c'est une moyenne vu que j'ai 5,5 pour 40m² et pour le reste 2,5m²
-température minimale : -10°C
-Puissance totale estimée : 12,60kW
Avec les 6,6kW de la WPL13 actuelle...pas étonnant qu'elle "rame"
Merci pour toutes ces infos
En pratique, si je veux engager une procédure de vice caché et / ou defaut de conseils et réalisation de l'installateur, comment m'y prendre?
Tu peux demander des domage pour le temps passé "sans chauffage" et rembourssement de l'échange de PAC et tt ce qui va avec.