Erreur dans la doc Stiebel WPL33 ?

Répondre
usap
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : lun. févr. 23, 2009 9:00 am
Localisation : Loiret

Erreur dans la doc Stiebel WPL33 ?

Message par usap »

Bonjour à tous,
je suis actuellement en phase de recherche d'une PAC efficace, en parcourant les rubriques du forum, je suis tombé sur une documentation Stiebel - notice de montage de la WPL 33 http://www.chaleurterre.com/Documentations/WPL33.pdf

bien.

Ce qui me rend perplexe c'est ceci :
en page 3 je lis ceci :
Puissance calorifique :
-7°C/35°C : 14.9 kW
2°C/35°C : 10.8 kW

(première remarque ici : je ne suis pas spécialiste, mais je trouve bizarre que la puissance augmente quand la temp. extérieure diminue... :?: )

Mais là où je ne comprend plus rien, c'est qu'à la page d'après (page 4 donc), ils présentent un magnifique diagramme des puissances en fonction de la température extérieure :
je retrouve bien mes 14.9 kW à -7°C (35°C en sortie)
mais moi je lis quelque chose comme 17.5 kW à 2°C et non pas les 10.8 annoncé plus haut.

Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce "détail"? :wink:
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
c'est certainement une coquille
Le diagramme est juste
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
usap
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : lun. févr. 23, 2009 9:00 am
Localisation : Loiret

Message par usap »

w36xb2w a écrit :Bonjour
c'est certainement une coquille
Le diagramme est juste
Merci de cette conformation, c'est aussi ce que je pensais,


tiens, à propos de coquille :

"" Maison 1981 107 m2 57
9 rad aciers 13558 Kw déperdition de 11000 Kw "

13558 kW ça fait quand même 13 Mégawatts : COSTAUDS LES RADIATEURS ! :lol:
techfou
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : dim. sept. 06, 2009 11:12 pm
Localisation : En bretagne

Re: Erreur dans la doc Stiebel WPL33 ?

Message par techfou »

usap a écrit :Bonjour à tous,
je suis actuellement en phase de recherche d'une PAC efficace, en parcourant les rubriques du forum, je suis tombé sur une documentation Stiebel - notice de montage de la WPL 33 http://www.chaleurterre.com/Documentations/WPL33.pdf

bien.

Ce qui me rend perplexe c'est ceci :
en page 3 je lis ceci :
Puissance calorifique :
-7°C/35°C : 14.9 kW
2°C/35°C : 10.8 kW

(première remarque ici : je ne suis pas spécialiste, mais je trouve bizarre que la puissance augmente quand la temp. extérieure diminue... :?: )

Mais là où je ne comprend plus rien, c'est qu'à la page d'après (page 4 donc), ils présentent un magnifique diagramme des puissances en fonction de la température extérieure :
je retrouve bien mes 14.9 kW à -7°C (35°C en sortie)
mais moi je lis quelque chose comme 17.5 kW à 2°C et non pas les 10.8 annoncé plus haut.

Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce "détail"? :wink:
Ce n'est pas une coquille, cette machine possède deux compresseurs et le A2/W35 à 10.8Kw, c'est seulement avec 1 compresseur. La machine possède 2 courbes de puissance, une avec 2CP page 4 et une avec 1CP page 5.
Il faut lire la notice jusqu'au bout :D
usap
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : lun. févr. 23, 2009 9:00 am
Localisation : Loiret

Re: Erreur dans la doc Stiebel WPL33 ?

Message par usap »

Merci de l'info,
mais franchement voir écrit dans le tableau descriptif de la notice d'une PAC :

<<
Puissance calorifique :
-7°C/35°C : 14.9 kW
2°C/35°C : 10.8 kW
>>

sans une petite explication en bas de page par exemple, pour expliquer que dans 1 cas c'est avec 2 compresseurs et que dans l'autre cas ce n'est qu'avec 1 seul compresseur, franchement c'est un peu déroutant, non?
moi je pense que si.

parce que si c'est ce niveau de qualité-là, la règle dans les spécifications et autres notices d'installation des PAC, je comprends beaucoup mieux l'engouement pour cet excellent forum! :wink:
techfou
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : dim. sept. 06, 2009 11:12 pm
Localisation : En bretagne

Re: Erreur dans la doc Stiebel WPL33 ?

Message par techfou »

usap a écrit :Merci de l'info,
mais franchement voir écrit dans le tableau descriptif de la notice d'une PAC :

<<
Puissance calorifique :
-7°C/35°C : 14.9 kW
2°C/35°C : 10.8 kW
>>

sans une petite explication en bas de page par exemple, pour expliquer que dans 1 cas c'est avec 2 compresseurs et que dans l'autre cas ce n'est qu'avec 1 seul compresseur, franchement c'est un peu déroutant, non?
moi je pense que si.

parce que si c'est ce niveau de qualité-là, la règle dans les spécifications et autres notices d'installation des PAC, je comprends beaucoup mieux l'engouement pour cet excellent forum! :wink:
c'est vrai que je suis d'accord, il faudrait un standart dans les température de COP car les fabricants choisisse la température qu'ils veulent.
quand j'ai acheté ma pompe, j'ai demandé les courbes de puissance des machines qui m'intérressait pour pouvoir les comparer.
aujourd'hui, il y a des opportunistes et il faut être très vigilant sur ce qu'on nous propose.
Répondre