défault général sur wpl 16s

Répondre
eric1562
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : sam. août 21, 2010 6:58 pm
Localisation : bretagne

défault général sur wpl 16s

Message par eric1562 »

que signifie ce message dans la liste des erreurs,j'ai aussi défault hp bp à plusieurs reprises, à peine 85 m² ,depart 58 retour 50 consigne chauf. 20°,pas de ecs,ballon 250
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Re: défault général sur wpl 16s

Message par w36xb2w »

eric1562 a écrit :que signifie ce message dans la liste des erreurs,j'ai aussi défault hp bp à plusieurs reprises, à peine 85 m² ,depart 58 retour 50 consigne chauf. 20°,pas de ecs,ballon 250
Bonjour
J'ai eu aussi ce genre de message qui peux correspondre à des coupures de courant (Défaut général) par contre Défaut HP Bp/bp voir pages 28 29 de la doc pour les remèdes
a mon avis tes paramètres ne sont pas ok 58° trop haut et surement point de bivalence également mauvais.
Si tu es sous garantie fait appel pour modifier les réglages

Liste de mes 13 défauts depuis la mise en route le 4 4 2008

22 04 2010 16h 11 Défaut général ( soit pratiquement même jour/heure que l'année dernière)
11 01 2010 Intervention de Stiebel pour changer protections K1 R2 suite à un problème de disjonction fusible sur compteur UEM
10 01 2010 23h 48 Défaut général
10 01 2010 09h 38 Défaut HP BP l'heure d'arrét je suppose de la PAC ?
10 01 2010 09h 14 Défaut général
10 01 2010 07h 00 Défaut général
10 01 2010 06h 14 Défaut général
10 01 2010 05h 07 Défaut général
08 01 2010 05h 28 Défaut général
07 01 2010 22h 17 Défaut général
03 01 2010 05h 36 Défaut général
02 01 2010 22h 53 Défaut général
26 12 2009 19h 41 Défaut général

30 07 2009 01h 39 Défaut général ( Mois d'été bizarre)

21 04 2009 16h 06 Défaut général (20 jours après mise en route)
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
papyclim
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 347
Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
Localisation : Sud ouest (de l'alsace)

Message par papyclim »

Bonjour

le défaut général apparait souvent si la tension chute trop au démarrage

la hp/bp peut apparaitre, si:

ventilateur arreté,
circulateurs bloqués, ou emboués
consigne incorectes
résistance électrique marche sans tempo pour l'arret du circulateur
appoint par chaudière trop haut en t°
fuites diverses
donc...
il faut faire venir l'installateur et surtout controler si la mise en service a été correctement faite, le document envoyé et validé
si le plombier a des soucis, il doit appeler le fabricuant en étant sur place
tchuss :wink:
c'est l'plomb'art !
eric1562
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : sam. août 21, 2010 6:58 pm
Localisation : bretagne

Message par eric1562 »

c'est quoi compteur UEM,page 28.29 de la doc j'ai 31 limites e.c.s 32 bivalence.

l'installation est plus que légére ,aucune validation ni document rempli.
à peine 18 °en rdc à l'étage 15°la température au ballon 40° les rads. sont donc tres peu chauds.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

eric1562 a écrit :c'est quoi compteur UEM,page 28.29 de la doc j'ai 31 limites e.c.s 32 bivalence.

l'installation est plus que légére ,aucune validation ni document rempli.
à peine 18 °en rdc à l'étage 15°la température au ballon 40° les rads. sont donc tres peu chauds.
Bonjour
UEM est régie d'électricité de Metz pas EDF
C'est la doc du WPMW II que tu regardes ? je ne vois pas 31 et 32 que tu annonce ou alors la doc a changé.
le titre est 5.7 dépannage:
Parametres liste des défaut pour les Pac de type 1 page 28 2 et 3 page 29
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
papyclim
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 347
Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
Localisation : Sud ouest (de l'alsace)

Message par papyclim »

eric1562 a écrit :c'est quoi compteur UEM,page 28.29 de la doc j'ai 31 limites e.c.s 32 bivalence.

l'installation est plus que légére ,aucune validation ni document rempli.
à peine 18 °en rdc à l'étage 15°la température au ballon 40° les rads. sont donc tres peu chauds.
tu m'inquiètes là :(
aucune garantie dans ce cas
c'est l'plomb'art !
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

w36xb2w a écrit :
eric1562 a écrit :c'est quoi compteur UEM,page 28.29 de la doc j'ai 31 limites e.c.s 32 bivalence.

l'installation est plus que légére ,aucune validation ni document rempli.
à peine 18 °en rdc à l'étage 15°la température au ballon 40° les rads. sont donc tres peu chauds.
Bonjour
UEM est régie d'électricité de Metz pas EDF
C'est la doc du WPMW II que tu regardes ? je ne vois pas 31 et 32 que tu annonce ou alors la doc a changé.
le titre est 5.7 dépannage:
Parametres liste des défaut pour les Pac de type 1 page 28 2 et 3 page 29
Ajoute le 21 9 2010
Demande a ton installateur la feuille cartonnée orange qu'il doit absolument remplir avec tous les paramètres pour reçevoir de la part de Stiebel le document de garantie
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
eric1562
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : sam. août 21, 2010 6:58 pm
Localisation : bretagne

Message par eric1562 »

j'ai touvé 5.7 dépannage page 32.33 ds la doc ,je vais voir pour le carton orange.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

eric1562 a écrit :j'ai touvé 5.7 dépannage page 32.33 ds la doc ,je vais voir pour le carton orange.
Bonjour
Voici le lien de la doc WPMII car je ne trouve pas 5.7 pages 32 33.
Es tu certain que ce soit ce module ?
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... WPM_II.pdf
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
martial78
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : dim. déc. 21, 2008 3:51 pm
Localisation : PARIS

hp/bp

Message par martial78 »

Bonjour,
Également une wpl16s, est également des arrêts en HP/BP , ce qui est étonnant, c'est que il me suffit de disjoncter le général de l'installation, je réenclenche et c'est reparti pour 10/15 jours...! cela équivaut certainement a un "reset", mais je ne connais pas la cause du défaut.
Répondre

Retourner vers « Section STIEBEL »