ok super les retours d'expériences, ça va bien m'aider.
Donc je vais tester sur la vitesse la plus lente, et on verra bien comme dit VicentN "qui ne tente rien n'a rien". De toute manière c'est sans danger pour la PAC, le seul risque c'est qu'il y ai une erreur effectivement et que la température ne soit plus uniforme entre le rez de chaussé et l'étage. Dans ce cas j'augmenterais la vitesse pour ajuster
Par contre faut-il que le circulateur d'entrée PAC, celui situé entre la pac et le ballon tampon doit être aussi à une vitesse réduite, ou dois-je le laisser à la plus grande vitesse comme il a été installé ?
Merci encore pour vos réponses.
circulateurs on/off
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonsoir,
Le tout est de garder le débit suffisant (en cas contraire il y aura un code défaut sur la PAC) tout en gardant un dT° de ±5° qui est idéal pour la PAC.
Non, comme je te le disais, celui-ci peut aussi être ralentie.arthus2 a écrit :Par contre faut-il que le circulateur d'entrée PAC, celui situé entre la pac et le ballon tampon doit être aussi à une vitesse réduite, ou dois-je le laisser à la plus grande vitesse comme il a été installé ?
Le tout est de garder le débit suffisant (en cas contraire il y aura un code défaut sur la PAC) tout en gardant un dT° de ±5° qui est idéal pour la PAC.
-