défaut HP/BP

tili67
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm

Message par tili67 »

Plus ou moins compris :lol:

Donc avec un retour a 50°C ont est a la limite des capacité de la pac, c'est bien cela ? et si je lui demande une température de 55°C en retour elle n'arrivera jamais a avoir cette valeur a moins de monté plus haut que 60°C en depart.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Ce que j'ai voulu te montrer c'est que la température de retour fait plafonner la courbe de chauffe à partir d'une température extérieure ( sur mon graphique fait sans analyse c'est +7° pente 2.5 retour 50° bivalente -7° est impossible il faudrait mettre +7 vu que c'est le début du plafonnement)
Monter le départ eau ta PAC je ne sais pas car je ne la connais qu'au travers de la doc et encore j'y vois des valeurs avec (50) et [60°] sans aucunes explications ce qui sous entendrait que c'est suivant certaines conditions ( lesquelles ?).
Je remarque également que sur les courbes de départ d'eau à 60° elle ne descend pas en dessous de +2° à 55° -7° à 50° -10° la question que fait on en dessous de ces valeurs ?
Donc le constat est, plus tu montes ta pente plus il te faut de l'appoint.
Je ne sais pas quel est la température de bivalence pour que les résistances entrent en action , je serais a ta place je commencerais par là.
Si tu es dans cette situation il te faut changer des radiateurs pour d'une part baisser la pente et si possible baisser la température départ à 56° max car 60° est surement possible mais bonjour l'usure sur ce modèle.
Selon mon analyse en ayant regardé ta maison 170 m2 et ta conso fioul 3000L elle est à mon dimensionnée avec l'appoint de ta chaudière fioul que tu ne sembles pas vouloir activer
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Re: HP/BP

Message par w36xb2w »

tili67 a écrit : J'ai du mal a comprendre pourquoi ma courbe de chauffe réglé a 1.25 me donne les valeurs suivant :
a 20°C ext. elle donne 27°C comme consigne de retour max
a 0°C ext. elle donne 47C comme consigne de retour max
a -20°C ext. elle donne 50°C comme consigne de retour max

La consigne max de retour entre une température extérieur de 0°C et -20°C étant de l'ordre de 3°C j'estimais que cela pouvait être la raison d'une baisse de température dans la maison lors de grand froid dans la maison, en augmentant cette consigne a 55°c je n'avais (car j'ai remis la consigne max a 50°C) pas de baisse de température dans la maison.
Bonjour
Es tu certain des 27° car à 20° extérieure elle doit être à 20° d'eau si tu consignes à 20° ?
Sur mon tableau excel je n'arrive pas à trouver tes valeurs tout en variant la température mini de région avec ta pente de 1.25
a mon avis ce devrait être 20 45 50
Modifié en dernier par w36xb2w le ven. janv. 07, 2011 7:26 pm, modifié 1 fois.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
tili67
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm

Re: HP/BP

Message par tili67 »

w36xb2w a écrit : Bonjour
Es tu certain des 27° car à 20° extérieure elle doit être à 20° d'eau si tu consignes à 20° ?
Sur mon tableau excel je n'arrive pas à trouver tes valeurs tout en variant la température mini de région avec ta pente de 1.25
a mon avis ce devrait être 20 45 50
J'ai pour ma courbe de 1.25 les valeurs suivantes.
23, 47, 50 avec une consigne 21,5
w36xb2w a écrit :..........Si tu es dans cette situation il te faut changer des radiateurs pour d'une part baisser la pente et si possible baisser la température départ à 56° max car 60° est surement possible mais bonjour l'usure sur ce modèle.
Selon mon analyse en ayant regardé ta maison 170 m2 et ta conso fioul 3000L elle est à mon dimensionnée avec l'appoint de ta chaudière fioul que tu ne sembles pas vouloir activer
Se sera la prochaine étape je pense, on y gagnera en confort.

Ma maison en fait que 140m2 et j'ai pas compris ce que tu voulais dire.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Re: HP/BP

Message par w36xb2w »

tili67 a écrit :
w36xb2w a écrit : Bonjour
Es tu certain des 27° car à 20° extérieure elle doit être à 20° d'eau si tu consignes à 20° ?
Sur mon tableau excel je n'arrive pas à trouver tes valeurs tout en variant la température mini de région avec ta pente de 1.25
a mon avis ce devrait être 20 45 50
J'ai pour ma courbe de 1.25 les valeurs suivantes.
23, 47, 50 avec une consigne 21,5
w36xb2w a écrit :..........Si tu es dans cette situation il te faut changer des radiateurs pour d'une part baisser la pente et si possible baisser la température départ à 56° max car 60° est surement possible mais bonjour l'usure sur ce modèle.
Selon mon analyse en ayant regardé ta maison 170 m2 et ta conso fioul 3000L elle est à mon dimensionnée avec l'appoint de ta chaudière fioul que tu ne sembles pas vouloir activer
Se sera la prochaine étape je pense, on y gagnera en confort.

Ma maison en fait que 140m2 et j'ai pas compris ce que tu voulais dire.
Bonjour
Je réponds au fil de martial en 1°
et au tiens dans le même fil en second voila pourquoi tu as du mal a comprendre
Pour tes valeurs c'est ce que j'ai sur mon calculateur consigne 21.5 et 50 retour d'eau
Il te faut bivalente -2°
Image
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
tili67
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm

Message par tili67 »

Bivalence a -6°c et la promis j'ai rien touché....... :wink:
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

tili67 a écrit :Bivalence a -6°c et la promis j'ai rien touché....... :wink:
Bonsoir
Bivalence -6° c'était pour 20° de consigne surement activée par l'installateur, tu as mis 21.5 donc pour moi bivalence -2° sinon la PAC n'est plus assez puissante.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11757
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Répondre

Retourner vers « Section STIEBEL »