Température ECS confort qui fluctue
-
- Actif
- Messages : 16
- Enregistré le : mer. juin 01, 2011 11:57 pm
Température ECS confort qui fluctue
Bonjour à tous
Je me tourne vers vous pour avoir de bons conseils
Je viens de racheter une maison équipée d'une PAC WPF18M eau / eau et celle ci est actuellement en mode production d'eau chaude.
Par contre je trouve que la température de l'eau n'est pas assez chaude. Elle tourne autour de 43°
J'ai réglé la production d'eau chaude en confort sur 45° et un reduit à 38°.
La température de confort est demandée sur mes heures creuses ( 5h 7h30) juste avant notre reveil.
Je m'attendait à avoir une température affichée de 45° mais je ne les atteints jamais meme en demander une temperature de confort 24h/24
Autre point très bizard et c'est celui qui me gêne, ma température de confort reglée fluctue toute seule.
Je demande 45° et le lendemain, elle se retrouve à 43 puis 42,7 par example et se stabilise.
Quelqu'un pourrait méclairer ?
Merci à vous par avance
Je me tourne vers vous pour avoir de bons conseils
Je viens de racheter une maison équipée d'une PAC WPF18M eau / eau et celle ci est actuellement en mode production d'eau chaude.
Par contre je trouve que la température de l'eau n'est pas assez chaude. Elle tourne autour de 43°
J'ai réglé la production d'eau chaude en confort sur 45° et un reduit à 38°.
La température de confort est demandée sur mes heures creuses ( 5h 7h30) juste avant notre reveil.
Je m'attendait à avoir une température affichée de 45° mais je ne les atteints jamais meme en demander une temperature de confort 24h/24
Autre point très bizard et c'est celui qui me gêne, ma température de confort reglée fluctue toute seule.
Je demande 45° et le lendemain, elle se retrouve à 43 puis 42,7 par example et se stabilise.
Quelqu'un pourrait méclairer ?
Merci à vous par avance
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour,
Le paramètre ECS ECO doit être apparement réglé sur ON. Cela veux dire que la résistance électrique ne serapas enclenchée pour terminer la montée en T° de L'ESC. Donc, en cas de disfonctionnement du groupe thermodynamique, la consigne ECS est diminuée automatiquement a la T° maxi atteinte.
Cela veux donc dire que vous avez un disfocntionnement de votre PAC. Malheureusement, il y a plussieurs cause possible:
- Dépot de calcaire a l'intérieur du ballon ECS, ce qui va diminuer l'échange, et faire monter la PAC plus vite a sa T° max départ.
- Un manque de gaz dans le circuit frigo
- Un disfonctionnement du détendeur.
- un mauvais échange sur le primaire.
Le paramètre ECS ECO doit être apparement réglé sur ON. Cela veux dire que la résistance électrique ne serapas enclenchée pour terminer la montée en T° de L'ESC. Donc, en cas de disfonctionnement du groupe thermodynamique, la consigne ECS est diminuée automatiquement a la T° maxi atteinte.
Cela veux donc dire que vous avez un disfocntionnement de votre PAC. Malheureusement, il y a plussieurs cause possible:
- Dépot de calcaire a l'intérieur du ballon ECS, ce qui va diminuer l'échange, et faire monter la PAC plus vite a sa T° max départ.
- Un manque de gaz dans le circuit frigo
- Un disfonctionnement du détendeur.
- un mauvais échange sur le primaire.
-
- Actif
- Messages : 16
- Enregistré le : mer. juin 01, 2011 11:57 pm
Merci pour votre réponse.
Ca ne me rassure pas du coup ...
Entre temps, j'ai touché un paramètre (certainement celui que vous me citez : ECS ECO que j'ai mis sur off)
Depuis ma température de confort ne fluctue effectivement plus.
En réglant 50° en température de confort, j'arrive à 47°
J'ai fais un essai à 51° malgres une température de départ réglé à 50° et j'arrive à 48° soit 3° d'hystérésys
un réel soucis qui se confirme ?
Ca ne me rassure pas du coup ...
Entre temps, j'ai touché un paramètre (certainement celui que vous me citez : ECS ECO que j'ai mis sur off)
Depuis ma température de confort ne fluctue effectivement plus.
En réglant 50° en température de confort, j'arrive à 47°
J'ai fais un essai à 51° malgres une température de départ réglé à 50° et j'arrive à 48° soit 3° d'hystérésys
un réel soucis qui se confirme ?
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
bonsoir,
Alors le mieux serai de voir sur le site Stiebel eltron, sous la rubrique chercher un installateur, pour trouver quelqu'un de competent sur votre secteur.
Je connais une station technique, mais qui est sur le secteur de Metz.
Il ce déplace également chez vous, mais le déplacement va certainement être facturé.
Alors le mieux serai de voir sur le site Stiebel eltron, sous la rubrique chercher un installateur, pour trouver quelqu'un de competent sur votre secteur.
Je connais une station technique, mais qui est sur le secteur de Metz.
Il ce déplace également chez vous, mais le déplacement va certainement être facturé.
-
- Actif
- Messages : 16
- Enregistré le : mer. juin 01, 2011 11:57 pm
Je reprendrai l installateur qui a tout installe pour en savoir plus mais je préfère avoir différents avis et conseils . Vous m avez déjà permis de pister que j avais déjà forcé la résistance ....
Je suis novice dans la géothermie et vu que l installation n a jamais été optimisée, je cherche a me renseigner sur ce qu'il faut faire et ne pas faire ...
Je suis novice dans la géothermie et vu que l installation n a jamais été optimisée, je cherche a me renseigner sur ce qu'il faut faire et ne pas faire ...
- jack2lombre
- Assidu
- Messages : 79
- Enregistré le : mer. mai 04, 2011 7:32 pm
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Re: Température ECS confort qui fluctue
Bonjourgeonoob a écrit :Bonjour à tous
Je me tourne vers vous pour avoir de bons conseils
Je viens de racheter une maison équipée d'une PAC WPF18M eau / eau et celle ci est actuellement en mode production d'eau chaude.
Par contre je trouve que la température de l'eau n'est pas assez chaude. Elle tourne autour de 43°
J'ai réglé la production d'eau chaude en confort sur 45° et un reduit à 38°.
La température de confort est demandée sur mes heures creuses ( 5h 7h30) juste avant notre reveil.
Je m'attendait à avoir une température affichée de 45° mais je ne les atteints jamais meme en demander une temperature de confort 24h/24
Autre point très bizarre et c'est celui qui me gêne, ma température de confort réglée fluctue toute seule.
Je demande 45° et le lendemain, elle se retrouve à 43 puis 42,7 par exemple et se stabilise.
Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Merci à vous par avance
Il me semble que le fait de régler des plages de fonctionnement pendant 2h30 pour atteindre le différentiel de 45-38=7° pour je suppose 300 Litres est faible.
je n'ai aucun souci de température avec mon aéro quelque soit la température exter,
Depuis ton message du 1 juin j'ai fait l'essai de mettre 43° conf et 43° réduit j'ai bien 43° au thermomètre du ballon pas de résistances en fonction par contre je n'ai pas vérifié aux robinets.
Je ne suis pas spécialiste STIEBEL mais un utilisateur depuis plus de 3 ans
Mon ECS est réglée a 48°
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
- jack2lombre
- Assidu
- Messages : 79
- Enregistré le : mer. mai 04, 2011 7:32 pm
L'installateur STIEBEL me dit qu'il faut 1 heure pour chauffer le ballon de 300 L ? (l'installateur DIMPLEX me tenait le même discours). Et quand on voit le temps de fonctionnement pour l'ECS rapporté par différents forumeurs dans les installations existantes, j'ai l'impression que 1h est le vrai temps nécessaire. Ou on m'aurait raconté des histoires ?
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Pfff., on parle bien là d'un souci de fonctionnement, et pas d'un fonctionnement normal.jack2lombre a écrit :L'installateur STIEBEL me dit qu'il faut 1 heure pour chauffer le ballon de 300 L ? (l'installateur DIMPLEX me tenait le même discours). Et quand on voit le temps de fonctionnement pour l'ECS rapporté par différents forumeurs dans les installations existantes, j'ai l'impression que 1h est le vrai temps nécessaire. Ou on m'aurait raconté des histoires ?
Une motée de 10° a 50° ce fait en 45min environ en temps normal.
- jack2lombre
- Assidu
- Messages : 79
- Enregistré le : mer. mai 04, 2011 7:32 pm
-
- Actif
- Messages : 16
- Enregistré le : mer. juin 01, 2011 11:57 pm
C'est vrai qu un avis externe est l idéal...
La géothermie est sur nappe, en double couche sur les infos que j ai pu avoir.
J'ai remis la config d origine et c'est le mode apprentissage ECS qui était active et c'est lui qui me fait modifier la température de confort ( ça colle avec la doc ...)
Ecs confort demandé a 50 hier soir, chauffe a 6h du mat et ECS confort basculé a 47.
Si je le désactive, cest la résistance qui fait l appoint ?
Je confirme que la chauffe du ballon est rapide ( température de départ a 20 environ et comme le ballon de 300l n a pas été vidé, il n'y a que qq degrés dans mon cas a relever)
J'ai a ce jour demande un confort pour la fin de mes heures creuses a 7h30 du mat et je remets un appoint le midi.
Le mode apprentissage est utilisé chez vous ou pas ?
La géothermie est sur nappe, en double couche sur les infos que j ai pu avoir.
J'ai remis la config d origine et c'est le mode apprentissage ECS qui était active et c'est lui qui me fait modifier la température de confort ( ça colle avec la doc ...)
Ecs confort demandé a 50 hier soir, chauffe a 6h du mat et ECS confort basculé a 47.
Si je le désactive, cest la résistance qui fait l appoint ?
Je confirme que la chauffe du ballon est rapide ( température de départ a 20 environ et comme le ballon de 300l n a pas été vidé, il n'y a que qq degrés dans mon cas a relever)
J'ai a ce jour demande un confort pour la fin de mes heures creuses a 7h30 du mat et je remets un appoint le midi.
Le mode apprentissage est utilisé chez vous ou pas ?
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour,
En effet, si vous désactivez la fonction ECS ECO en OFF, la consigne de T° ECS sera maintenu, et c'est la résistance qui fera l'appoint .
Sur nappe en double couche?? !! Non, cela n'est pas possible.
Sur nappe, cela veux dire que l'on puise l'eau dans la nappe phréatique, et que on la rejette 15m plus loin.
Si vous avez 2 couches comme vous dites, cela veux dire que vous êtes en géothermie avec un captage horizontal. Dans ce cas le circuit est donc fermé, contrairement au premier cas.
Afin que je puisse vous aider un peux plus, pouvez vous svp répondre au question ci-dessous?
L'installation date de quand?
Y a t'il un échangeur externe a la PAC sur le primaire?
Pouvez vous me donner le n° de série qui ce trouve sur la plaque signalétique de la PAC? 6 chiffres / 4chiffres
En effet, si vous désactivez la fonction ECS ECO en OFF, la consigne de T° ECS sera maintenu, et c'est la résistance qui fera l'appoint .
Sur nappe en double couche?? !! Non, cela n'est pas possible.
Sur nappe, cela veux dire que l'on puise l'eau dans la nappe phréatique, et que on la rejette 15m plus loin.
Si vous avez 2 couches comme vous dites, cela veux dire que vous êtes en géothermie avec un captage horizontal. Dans ce cas le circuit est donc fermé, contrairement au premier cas.
Afin que je puisse vous aider un peux plus, pouvez vous svp répondre au question ci-dessous?
L'installation date de quand?
Y a t'il un échangeur externe a la PAC sur le primaire?
Pouvez vous me donner le n° de série qui ce trouve sur la plaque signalétique de la PAC? 6 chiffres / 4chiffres