Différence WPF - WPW
-
- Assidu
- Messages : 67
- Enregistré le : dim. mars 27, 2011 11:46 am
Différence WPF - WPW
Bonjour,
quelle est la différence entre WPF et WPW ?
j'ai un projet de PAC STIEBEL ou ALPHA sur eau/eau source 8m3/h à 20 m de profondeur.
ET j'ai eu 2 devis STIEBEL en WPF une 10 et une 13. mais on ne m'a as parlé de la WPW ?
quelle est la différence entre WPF et WPW ?
j'ai un projet de PAC STIEBEL ou ALPHA sur eau/eau source 8m3/h à 20 m de profondeur.
ET j'ai eu 2 devis STIEBEL en WPF une 10 et une 13. mais on ne m'a as parlé de la WPW ?
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
Salut Nico, tu as toujours pas choisis ???
c'est WPF -- M et non pas WPM.
WPM c'est le régulateur WarmenPumpen Manager
Tu as donc le choix d'une WPF 10 M ou une WPF 13 M :
http://www.stiebel-eltron.fr/it/eau_eau.html
Bye Nico @+
BET
c'est WPF -- M et non pas WPM.
WPM c'est le régulateur WarmenPumpen Manager
Tu as donc le choix d'une WPF 10 M ou une WPF 13 M :
http://www.stiebel-eltron.fr/it/eau_eau.html
Bye Nico @+
BET
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1318
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Re: Différence WPF - WPW
Bonjournicoworld a écrit :Bonjour,
quelle est la différence entre WPF et WPW ?
j'ai un projet de PAC STIEBEL ou ALPHA sur eau/eau source 8m3/h à 20 m de profondeur.
ET j'ai eu 2 devis STIEBEL en WPF une 10 et une 13. mais on ne m'a as parlé de la WPW ?
Doc WPF 10 -16 ( Eau glycolée)
http://www.stiebel-eltron.be/fr/particu ... f-10-16-m/
Doc WPW ( avec puit )
http://www.stiebel-eltron.be/fr/particu ... -22-e-set/
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Assidu
- Messages : 67
- Enregistré le : dim. mars 27, 2011 11:46 am
D'accord donc dans mon cas il vaut mieux avoir la WPW et l'histoire du "M" j'ai pas compris.
BET, je me suis déjà conforté dans l'idée de faire de l'eau/eau, je suis pas sur la nappe , mais j'ai 3 grosses veines, de 4 à 8m3 qui passent au même endroit, entre 15 et 25 m.
D'après 3 sourciers aucun pb pour de l'eau eau.
Ensuite les devis il faut les comprendre, entre forage de 25m à 6000€ ou 3200€, le passage en triphasé de 400€ à 1600€...
Bref je suis entre:
- DIMPLEX WI 14TU meilleur rentabilité , mais plus chère
- STIEBEL WPF ou WPW 10 ou 13 avec le M derrière si je prends une piscine ? ? ?
- APLHA INNOTEC 130 H/X
cette dernière est la plus intéressante financièrement parlant
Nico
BET, je me suis déjà conforté dans l'idée de faire de l'eau/eau, je suis pas sur la nappe , mais j'ai 3 grosses veines, de 4 à 8m3 qui passent au même endroit, entre 15 et 25 m.
D'après 3 sourciers aucun pb pour de l'eau eau.
Ensuite les devis il faut les comprendre, entre forage de 25m à 6000€ ou 3200€, le passage en triphasé de 400€ à 1600€...
Bref je suis entre:
- DIMPLEX WI 14TU meilleur rentabilité , mais plus chère
- STIEBEL WPF ou WPW 10 ou 13 avec le M derrière si je prends une piscine ? ? ?
- APLHA INNOTEC 130 H/X
cette dernière est la plus intéressante financièrement parlant
Nico
Modifié en dernier par nicoworld le dim. nov. 06, 2011 5:24 pm, modifié 1 fois.
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
Oups j'avais pas vu le W mais un M à la place désolé pour la réponse erronée, mon smartphone n'est pas assez grand !!!
Merci w36xb2w pour la rectification. C'est donc une WPW qu'il te faut si c'est chez Stiebel. Pour Dimplex, fait jouer la concurrence, demande une offre promo, elle vient de sortir, il doit y avoir une promotion de lancement de produit !
Ca serait dommage de partir sur une PAC moins performante !!!
Bye BET
Édité à la demande d'Alpha Innotec par MP ! Encore toute mes excuses.
Merci w36xb2w pour la rectification. C'est donc une WPW qu'il te faut si c'est chez Stiebel. Pour Dimplex, fait jouer la concurrence, demande une offre promo, elle vient de sortir, il doit y avoir une promotion de lancement de produit !
Ca serait dommage de partir sur une PAC moins performante !!!
Bye BET
Édité à la demande d'Alpha Innotec par MP ! Encore toute mes excuses.
Modifié en dernier par BETconseil81 le lun. sept. 26, 2011 10:10 am, modifié 1 fois.
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
-
- Assidu
- Messages : 67
- Enregistré le : dim. mars 27, 2011 11:46 am
OK je vais donc demandé un devis en WPW 13, elle devrait être moins chère que la WPF, car il y a un échangeur en moins si je comprends bien.
STIEBEL me semble bien tout le monde en fait, pièces disponible rapidement...
DIMPLEX le siège est à 20 km de chez moi c'est pas mal aussi...
Et le siège d'ALPHA innotec est aussi à 20km.
DIMPLEX je veus bien mais c'est au moins 2000€ plus cher que STIEBEL....même avec un super coeff il me faut 10 ans pour amortir l'achat d'une DIMPLEX eau/eau par rapport à une STIEBEL.
Je vais regarder si DIMPLEX fait une offre...
Nico
STIEBEL me semble bien tout le monde en fait, pièces disponible rapidement...
DIMPLEX le siège est à 20 km de chez moi c'est pas mal aussi...
Et le siège d'ALPHA innotec est aussi à 20km.
DIMPLEX je veus bien mais c'est au moins 2000€ plus cher que STIEBEL....même avec un super coeff il me faut 10 ans pour amortir l'achat d'une DIMPLEX eau/eau par rapport à une STIEBEL.
Je vais regarder si DIMPLEX fait une offre...
Nico
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1318
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Pour voir les différences entre WPF, WPF E, WPF cool , WPF basic,WPF M tu peux télécharger les doc détaillées sur le lien plus haut.
Pour voir les différences entre WPF, WPF E, WPF cool , WPF basic,WPF M tu peux télécharger les doc détaillées sur le lien plus haut.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Assidu
- Messages : 67
- Enregistré le : dim. mars 27, 2011 11:46 am
honnêtement j'ai pas tout compris sur les différences entre toutes ces versions.
Le M signifie modulaire ==> c'est pour jumelé 2 PAC
COOL ==> c'est pour le rafraîchissement, uniquement sur plancher chauffant
pour de l'eau/eau c'est plutôt les WPW, par contre pas au catalogue français
==> j'envoie un mail au siège STIEBEL pour connaître leur vrai discours...
Ensuite basic et le "E" je ne sais pas
Le M signifie modulaire ==> c'est pour jumelé 2 PAC
COOL ==> c'est pour le rafraîchissement, uniquement sur plancher chauffant
pour de l'eau/eau c'est plutôt les WPW, par contre pas au catalogue français
==> j'envoie un mail au siège STIEBEL pour connaître leur vrai discours...
Ensuite basic et le "E" je ne sais pas
- Pivert
- Pro de la thermo
- Messages : 776
- Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
- Localisation : en haut à droite
Hello
WPF et/ou WPW sont spécifiques a l'étranger
en france c'est WPF picétou
par contre
ATTENTION
le M est pour modulaire/modulable (Piscine, relève, tandem ...)
surtout ne prennez pas de M hors de ces cas ... le monteur va s'arracher les cheveux .. et vous n'aurez pas un système facile a utiliser
les "cool" marchent sur ventilo convecteurs ou /et planchers avec sonde hygro
WPF et/ou WPW sont spécifiques a l'étranger
en france c'est WPF picétou
par contre
ATTENTION
le M est pour modulaire/modulable (Piscine, relève, tandem ...)
surtout ne prennez pas de M hors de ces cas ... le monteur va s'arracher les cheveux .. et vous n'aurez pas un système facile a utiliser
les "cool" marchent sur ventilo convecteurs ou /et planchers avec sonde hygro
Si ça ne marche pas, prends un gros marteau!!
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
nicoworld a écrit :D'accord,
mais si je souhaite justement raccorder une piscine plus tard, il faut que je prenne une M alors ?
Et le cool c'est une clim ou un rafraichissement ?
En effet, pour une piscine il faudra prendre obligatoirement une M, plus de possibilité de changer aprés si c'est une WPF normal qui est installée.
Cool veut dire que la APC produit du froid. Sur du ventilo, ce sera de la clim, mais en plancher du raffraichissement.
Par contre, piscine + froid, pas gérable!!!!