bonjour à tous,
je me tourne vers vous, car j'ai un petit problème avec la régulation de ma pompe a chaleur. La régulation de la température se fait avec une sonde extérieure. j'ai deux circuit un circuit radiateur pour les futurs combles et un sèche serviette et un 2eme circuit pour un PCBT.
Cependant, actuellement il fait 4°C dehors , et j'ai 24°C a l’intérieur départ eau plancher chauffant basse température 28°C (consigne regul 17°C)
Je penses qu'il faut modifier les courbes de chauffe qui sont pour le moment a 1 pour la N°1 et 0.6 pour la N°2. A combien dois je mettre ces deux pentes environs?
merci
Courbe de chauffe wpl13E et plancher chauffant
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. avr. 02, 2011 9:43 pm
- Localisation : Moselle
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Il me semble que les courbes sont inversées
la plus basse c'est pour le plancher chauffant voir ta doc du module de commande
Il me semble que les courbes sont inversées
la plus basse c'est pour le plancher chauffant voir ta doc du module de commande
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Resp. Section
- Messages : 347
- Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
- Localisation : Sud ouest (de l'alsace)
hello
le circuit 2 est celui du plancher cez stiebel
monte peut etre un peu la courbe pas plus que 1.2 sur le 1 et 0.8 sur le 2
mais il peut s'agit d'un pb d'équilibrage ...
mais difficile de répondre
age de la maison?
qualité du chauffage?
les robinets sont ouvert (vraiment ouvert .. en fin d'été, après 6 mois bloqués fermés sont peut etre bloqués fermés)
quelle est la temp dans le ballon
la temp départ et retour
temp 2° circuit ?
hoplà
le circuit 2 est celui du plancher cez stiebel
monte peut etre un peu la courbe pas plus que 1.2 sur le 1 et 0.8 sur le 2
mais il peut s'agit d'un pb d'équilibrage ...
mais difficile de répondre
age de la maison?
qualité du chauffage?
les robinets sont ouvert (vraiment ouvert .. en fin d'été, après 6 mois bloqués fermés sont peut etre bloqués fermés)
quelle est la temp dans le ballon
la temp départ et retour
temp 2° circuit ?
hoplà
c'est l'plomb'art !
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Autant pour moi, j'ai survolé la doc
Mais je signale que j'ai une courbe de 0.9 avec radiateurs après 3 années de réglages de cette courbe au fur et à mesure de mes constats transcrit sur un tableau de manière à ne part faire n'importe quoi et pouvoir revenir à la case départ sans problème. température de consigne 20° j'ai 20° dans la maison +- 1°.
température départ 54° retour 49° bivalence -7°
Autant pour moi, j'ai survolé la doc
Mais je signale que j'ai une courbe de 0.9 avec radiateurs après 3 années de réglages de cette courbe au fur et à mesure de mes constats transcrit sur un tableau de manière à ne part faire n'importe quoi et pouvoir revenir à la case départ sans problème. température de consigne 20° j'ai 20° dans la maison +- 1°.
température départ 54° retour 49° bivalence -7°
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2