Courbe de chauffe wpl13E et plancher chauffant

Répondre
yann54
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. avr. 02, 2011 9:43 pm
Localisation : Moselle

Courbe de chauffe wpl13E et plancher chauffant

Message par yann54 »

bonjour à tous,

je me tourne vers vous, car j'ai un petit problème avec la régulation de ma pompe a chaleur. La régulation de la température se fait avec une sonde extérieure. j'ai deux circuit un circuit radiateur pour les futurs combles et un sèche serviette et un 2eme circuit pour un PCBT.

Cependant, actuellement il fait 4°C dehors , et j'ai 24°C a l’intérieur départ eau plancher chauffant basse température 28°C (consigne regul 17°C)

Je penses qu'il faut modifier les courbes de chauffe qui sont pour le moment a 1 pour la N°1 et 0.6 pour la N°2. A combien dois je mettre ces deux pentes environs?


merci
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Il me semble que les courbes sont inversées
la plus basse c'est pour le plancher chauffant voir ta doc du module de commande
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
papyclim
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 347
Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
Localisation : Sud ouest (de l'alsace)

Message par papyclim »

hello
le circuit 2 est celui du plancher cez stiebel
monte peut etre un peu la courbe pas plus que 1.2 sur le 1 et 0.8 sur le 2
mais il peut s'agit d'un pb d'équilibrage ...
mais difficile de répondre

age de la maison?
qualité du chauffage?
les robinets sont ouvert (vraiment ouvert .. en fin d'été, après 6 mois bloqués fermés sont peut etre bloqués fermés)
quelle est la temp dans le ballon
la temp départ et retour
temp 2° circuit ?

hoplà :wink:
c'est l'plomb'art !
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Autant pour moi, j'ai survolé la doc
Mais je signale que j'ai une courbe de 0.9 avec radiateurs après 3 années de réglages de cette courbe au fur et à mesure de mes constats transcrit sur un tableau de manière à ne part faire n'importe quoi et pouvoir revenir à la case départ sans problème. température de consigne 20° j'ai 20° dans la maison +- 1°.
température départ 54° retour 49° bivalence -7°
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Répondre

Retourner vers « Section STIEBEL »