Règlages Stiebel WPL 18 car plus de chauffage.

Répondre
Phasenet
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mar. févr. 07, 2012 10:12 am

Règlages Stiebel WPL 18 car plus de chauffage.

Message par Phasenet »

Bonjour à tous.

Je rencontre un gros souci depuis quelques jours avec ma PAC.
J'habite dans la Loire à 800 m d'altitude. Ces jours-ci la température est descendue à des valeurs importantes : jusqu'à -17°C ! Et dans la maison, on arrive à des températures de 14°C. La maison fait 210 m2 pour information.

Le problème a débuté il y a une semaine environ & par une chute de la température intérieure donc. Avec un ami chauffagiste, nous avons procédé à plusieurs vérifications. Les circulateurs fonctionnent bien notamment.

Nous avons mis sur "OFF" la limite de chauffage qui était calée sur -10°C. Me demandez pas pourquoi l'installateur a fait cela... Dès que nous avons fait cela, la PAC a chauffé & au niveau des nourrices + du plancher chauffant cela s'est déclenché mais cela n'a malheureusement pas duré...

J'ai augmenté la courbe de chauffe jusqu'à 0,8 = Aucun Résultat.
J'ai augmenté la température jusqu'à 30°C (pour tester) = Aucun Résultat.
J'ai modifié la bivalence jusqu'à -10°C (ECS + Chauff.) = Aucun Résultat.

Nous avons vérifié les températures de départ & retour = RAS.

Au niveau de la pression (vers les ballons tampon : 1 Chauff. + 1 ECS), elle se situe bien entre 1 et 2. Par contre, nous avons constaté que lorsque la PAC se déclenche, elle chauffe l'ECS (le circulateur dédié s'enclenche), ensuite elle déclenche l'autre circulateur pour le chauffage, la pression baisse, la température augmente jusqu'à 45°C puis au bout de quelques minutes la PAC semble stopper et la température baisse jusqu'à 32°C.

Nous avons vérifié la PAC en elle-même, hier soir. Il semble que 1 seul des 2 compresseurs fonctionne... je n'avais jamais vérifié avant ce problème donc difficile de dire si ça vient de là ou pas...

Je suis désespéré et ne sait plus quoi faire. Avez-vous une idée SVP ? Merci bcp.
Je sollicite votre aide.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Es tu certain que ce soir une Wpl18 avec 2 compresseurs ? J'en doute fortement
regarde mon installation pour voir si c'est la même
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Phasenet
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mar. févr. 07, 2012 10:12 am

Message par Phasenet »

Bonjour & merci pour votre réponse.

En fait j'ai une notice pour modèles PAC WPL 13/18/23.
Le boitier de commande est cette référence : WPMW2.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Phasenet a écrit :Bonjour & merci pour votre réponse.

En fait j'ai une notice pour modèles PAC WPL 13/18/23.
Le boitier de commande est cette référence : WPMW2.
Bonjour
Sur le carton de garantie orange 3 volets il est écrit le type
Dans le module tu ouvres le clapet, tu vas sur le dernier affichage 0000 tu entres avec la molette en sens inverse des aiguilles d'une montre pour aller plus vite dedans et tu vas sur liste des défauts tu a la liste des codes page 30 de la doc du module que tu dois avoir également
Quels sont tes consignes courbe temp retour et départ ballon,les heures de résistances ?
En cette période trés froide ma PAC tourne 19 h/j
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

Bonjour,
Si ta PAC posséde 2 compresseurs, alors c'est une WPL 33.
Les 2 compresseurs ne fonctionne pas forcément ensemble tt le temps.
Quelle est la capacité du ballon tampon?
papyclim
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 347
Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
Localisation : Sud ouest (de l'alsace)

Message par papyclim »

hello
il semble que la programation aie été faite n'importe comment
bivalence - 10 bof, ça n'est pas grave de la mettre à -5, voire 0
si elle n'a pas besoin de secours, la pac n'enclanchera pas les résistances
et il y a surement d'autres parametres qui clochent...
la sécurité des résistances est ok ??
faut regarder sur la tole de fixation de la résistance, il y a un trou et au dos on voit l'acces au bouton de réarmement
appuie FORT

mais QUI a fait la mise en service de cette pac ??
c'est l'plomb'art !
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

papyclim a écrit :hello
il semble que la programmation aie été faite n'importe comment
bivalence - 10 bof, ça n'est pas grave de la mettre à -5, voire 0
si elle n'a pas besoin de secours, la pac n’enclenchera pas les résistances
et il y a surement d'autres paramètres qui clochent...
la sécurité des résistances est ok ??
faut regarder sur la tôle de fixation de la résistance, il y a un trou et au dos on voit l’accès au bouton de réarmement
appuie FORT

mais QUI a fait la mise en service de cette pac ??
Bonjour
Que du bon sens, perso je préfère mettre les résistances plus tôt que de fusiller la PAC par ces temps sibériens.
Je ne peux comprendre les possesseur de PAC qui ne veulent pas les mettre en fonction et qui de ce fait ont un tas de problèmes.
Si le constructeur en installe c'est pour qu'elles fonctionnent lorsque nécessaire et non pas de les désactiver.

Il devrait nous copier les réglages d'origine, s'il sait les trouver sur sa garantie
Hier ma PAC a fonctionné 14 h à consigne 50° de retour d'eau temp extérieur -15° et 20° dans la maison avec les résistances en appoint pendant 4 Heures
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Phasenet
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mar. févr. 07, 2012 10:12 am

Message par Phasenet »

Merci pour vos réponses.

Je vais vérifier tout ça chez moi ce soir (consignes, défauts...). La capacité du ballon tampon est notée sur un document ?

Effectivement, je vais recopier toutes les indications pour que ce soit plus clair.

Par contre, où trouver la tôle de fixation de la résistance ?
Vous me parlez de "la sécurité des résistances" et de "mettre les résistances plus tôt". Qu'est-ce que cela veut dire & comment procéder ? Je présume que c'est ce qui permet de basculer sur l'électrique, c'est ça ? Et donc on parle de la fameuse bivalence ?

Désolé pour ces interrogations de débutant mais j'avoue l'être & un peu limité même si je commence à comprendre petit à petit pas mal de choses.

La société qui a effectué la mise en service pour l'ancien propriétaire n'existe plus.

Outre ce problème de chauffage, au lieu de faire des économies, depuis 2 ans que nous avons la maison, notre consommation électrique est très (trop) importante. Je pense que la PAC est à l'origine du problème.

En tous cas, merci encore !
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Phasenet a écrit :Merci pour vos réponses.

Outre ce problème de chauffage, au lieu de faire des économies, depuis 2 ans que nous avons la maison, notre consommation électrique est très (trop) importante. Je pense que la PAC est à l'origine du problème.

En tous cas, merci encore !
Bonjour
comment peux tu dire ça si tu ne connais pas les déperditions exactes de ta maison.
Les réglage d'une PAC sont étroitement liés aux caractéristiques de la maison et au mode de vie.
As tu compteur électrique spécifique à la PAC ?
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Répondre