Bonjour à tous, étant nouveau sur le forum, je voudrais votre avis sur la panne de ma WPL 18E suite à la période de grand froid du mois de février.
En effet, la formation de glace autour du ventilateur a provoqué la rupture de l'axe.
Résultat:, 2 semaines sans chauffage en attendant la pièce ( devis de 1422 euros ).
Mon dépanneur m'a dit que le problème vient de l'évacuation des condensats qui n'a pas été
fait dans les normes notamment par un branchement sur une évacuation d'eau.
Y at'il une norme pour l'évacuation des condensats ?
Est ce que je peux me retourner contre mon installateur sachant que la PAC a été installée en
septembre 2009 ?
Merçi d'avance..
Ventilateur WPL 18 E hs suite froid en février
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : sam. mars 10, 2012 8:24 am
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour,
Il n'y a pas franchement de normes, mais il est clair qu'afin d'éviter tout disfonctionnement, il faut que l'eau des condensats s'écoulent rapidement, et entièrement. C'est pour cela que stiebel exigent un ecoulement des condensats hors gel, et une évacuation soit par écoulement enterré ou drain sous la PAC.
Mais il faut également nettoyer une fois par an le bac, de façon a ce que rien ne se bouche.
Il n'y a pas franchement de normes, mais il est clair qu'afin d'éviter tout disfonctionnement, il faut que l'eau des condensats s'écoulent rapidement, et entièrement. C'est pour cela que stiebel exigent un ecoulement des condensats hors gel, et une évacuation soit par écoulement enterré ou drain sous la PAC.