Rien de nouveau au plan de cette panne intermittente

Posté : lun. nov. 26, 2012 7:35 pm
par DOM77
Depuis mon dernier post cette WPL16S ne s'était plus arrêtée jusqu'à ce soir. Là elle ne semble plus vouloir repartir : :evil: Le WPM affiche compresseur en fonction mais en fait il est à l'arrêt.
Si je coupe le jus et le remet :
-Le limiteur de tension se met au vert clignotant.
-La led centrale est verte clignotante durant l'initialisation puis passe au vert.
-Sur le WPM pas de sigle compresseur en marche.
-Armement du gros relais démarrage (K2 ???) , chute de tension de 3 ou 4 volts.
-A cet instant apparition du sigle compresseur en MARCHE.
-Plusieurs minutes aprés que le relais se soit armé, vaine tentative de démarrage.
-Passage du limiteur de tension au rouge.
-Peut être normal, pas de fonctionnement du ventilateur.
Alors si certain ont une piste, je suis preneur :oui:
Bien entendu à aucun moment depuis la dernière panne que j'avais signalé à la société agrée d'entretien et à qui je paie un service, ils ne se sont intéressés à mon affaire. Je pense qu'il y a pour le moins du recommandé qui se prépare. Je ne vais pas manquer d'informer STIEBEL de la politique de cette boite. Bien cordialement

Posté : lun. nov. 26, 2012 9:54 pm
par landtd57
Salut Dom77

Là, c'est le limiteur d'intensité qui se met en sécurité.
Normalement, ton ventilo doit partir en même temps que le compresseur.
Par contre, lorsque le K2 s'enclenche, le compresseur grogne t'il? ou tu n'entends rien?

Complément d'infos

Posté : mar. nov. 27, 2012 9:09 am
par DOM77
Oui le limiteur d'intensité se met en sécurité.
Mais dans l'ordre précis il y a 1: Armement du K2--- 2: Pas de démarrage compresseur ni ventilateur--- 3: plusieurs minutes d'attente (environ 3)--- 4: Bréve tentative de démarrage infructueuse--- 5: Limiteur d'intensité qui repasse au rouge donc il est en sécurité. Pendant ce temps le WPM affiche le compresseur en fonctionnement :( .
Ce que j'ai pu voir c'est qu'à l'instant de la tentative de démarrage il n'y a qu'une trés faible chute de tension ce qui tord le cou à l'hypothèse de la Sté d'entretien selon laquelle EDF distribue une tension trop faible pour les PAC monophasées. Hier au soir lors de la dernière tentative je suis passé de 227 à 224.
Naturellement hier au soir j'ai passé un appel à la Sté """"" du 77, mais à 9H06 j'attend encore leur appel et j'ai le sentiment que je vais attendre encore longtemps. STIEBEL serait bien inspiré de faire des enquêtes satisfaction auprés des propriétaires de PAC.

Je pense que tu as compris

Posté : mar. nov. 27, 2012 9:14 am
par DOM77
lorsque en 4: je dis qu'il y a une bréve tentative de démarrage infructueuse, il faut entendre "bréve tentative de démarrage du COMPRESSEUR". Il semble partir mais ça coupe aussitôt. Voila tout ce que je peux dire, encore merci.

Re: Complément d'infos

Posté : mar. nov. 27, 2012 9:24 am
par w36xb2w
DOM77 a écrit :Oui le limiteur d'intensité se met en sécurité.
Mais dans l'ordre précis il y a 1: Armement du K2--- 2: Pas de démarrage compresseur ni ventilateur--- 3: plusieurs minutes d'attente (environ 3)--- 4: Bréve tentative de démarrage infructueuse--- 5: Limiteur d'intensité qui repasse au rouge donc il est en sécurité. Pendant ce temps le WPM affiche le compresseur en fonctionnement :( .
Ce que j'ai pu voir c'est qu'à l'instant de la tentative de démarrage il n'y a qu'une trés faible chute de tension ce qui tord le cou à l'hypothèse de la Sté d'entretien selon laquelle EDF distribue une tension trop faible pour les PAC monophasées. Hier au soir lors de la dernière tentative je suis passé de 227 à 224.
Naturellement hier au soir j'ai passé un appel à la Sté """"" du 77, mais à 9H06 j'attend encore leur appel et j'ai le sentiment que je vais attendre encore longtemps. STIEBEL serait bien inspiré de faire des enquêtes satisfaction auprés des propriétaires de PAC.
Bonjour
Maintenant je crois mieux comprendre la réflexion EDF.
Un abonnement tri et une pac mono il y a quelque chose qui cloche au niveau des phases
Qui ta conseillé une mono avec du tri ?

Posté : mar. nov. 27, 2012 10:05 am
par landtd57
Comment peux tu définir le bruit et compresseur au moment de la tentative de démarrage?

Pas simple à définir mais je vais tenter d'expliquer

Posté : mar. nov. 27, 2012 10:24 am
par DOM77
En fait habituellement, quand elle fonctionne normalement, le bruit s'apparente au démarrage d'un compresseur de frigo. Là en l'occurence je dirais que c'est plus un grognement ou un ronflement, c'est plus sourd, on sent que ça se lance mais ça stop juste aprés.
(Pour le post du dessus j'apporte la précision suivante. La PL16S est monophasée et l'installateur prétend que la tension réseau pose probléme avec les monophasées et qu'il conviendrait de privilégier des PAC tri-phasées).

Re: Pas simple à définir mais je vais tenter d'expliquer

Posté : mar. nov. 27, 2012 10:43 am
par landtd57
DOM77 a écrit :En fait habituellement, quand elle fonctionne normalement, le bruit s'apparente au démarrage d'un compresseur de frigo. Là en l'occurence je dirais que c'est plus un grognement ou un ronflement, c'est plus sourd, on sent que ça se lance mais ça stop juste aprés.
(Pour le post du dessus j'apporte la précision suivante. La PL16S est monophasée et l'installateur prétend que la tension réseau pose probléme avec les monophasées et qu'il conviendrait de privilégier des PAC tri-phasées).
Mais ton abonnement et mono également?

Des nouvelles du dépanneur

Posté : mar. nov. 27, 2012 10:59 am
par DOM77
Je ne ne connais pas les liens de cause à effet mais toujours est-il qu'aprés un appel téléphonique infructueux hier soir, un autre ce matin à la sté, puis un au gérant, tous aboutissant sur messagerie et suite à un coup de fil à Stiebel on vient de me dire que l'on se déplace....
Suite :------A l'instant le dépanneur vient de passer, limiteur d'intensité débranché, ma PAC fonctionne :D .
------ Selon ce professionnel; responsable de sa société; les problémes posés par ce limiteur d'intensité au démarrage sont aussi connus que fréquents :shock:
------Affaire à suivre...

Posté : mer. nov. 28, 2012 6:27 am
par landtd57
:) Alors, elle tourne ta bête? :D

On dirait...

Posté : mer. nov. 28, 2012 8:48 am
par DOM77
Elle est repartie normalement et elle fonctionne tout aussi normalement depuis l'intervention du responsable de la boite d'entretien :D
Je reste attentif :?