parametrage wpl33

Posté : jeu. janv. 30, 2014 11:41 am
par leum65223
bonjour à tou,s
suite à divers problemes sur une installation de 2007 et dernierement un soucis sur la FE7,voici mes questions:

-est il indispensable de raccorder une sonde d'ambiance type FE7, sachant que j'ai une veranda plein sud sur planché chauffant, et que la FE7 a eté posée par l'installateur , dans le salon, qui n'ai pas impacté par les forts ecarts de temperature de cette veranda?

-si non, comment parametrer, les courbes de chauffe, radiateur+planché chauffant?

-existe t il une sonde d'ambiance autre que la FE7, avec un afficheur lcd permettant de savoir en temps reel , l'etat de fonctionnement de la pac, les temperatures...
d'avance merci
lio

Posté : jeu. janv. 30, 2014 6:38 pm
par w36xb2w
Bonjour
Tu dois avoir un module de commande ou tout est dedans
Tu dois également avoir un tableau des réglages d'origine

Posté : ven. janv. 31, 2014 12:00 am
par landtd57
Bonsoir

La sonde d'ambiance doit être placée dans le local subissant des apports énergétique autre que la PAC. Sinon, aucun intérêt.
Si cette véranda est en plancher, et que vous installez une sonde d'ambiance permettant de prendre en compte la T° à cette endroit, toute les pièces irriguées par ce circuit planché ne seront plus chauffées lorsque le soleil tapera sur la véranda.

La PAC peut tout à fait fonctionner sans cette sonde.

Il existe aussi une sonde d'ambiance avec écran lcd, nommé FEK.

Cordialement

Posté : ven. janv. 31, 2014 11:16 am
par leum65223
landtd57 a écrit :Bonsoir

La sonde d'ambiance doit être placée dans le local subissant des apports énergétique autre que la PAC. Sinon, aucun intérêt.
Si cette véranda est en plancher, et que vous installez une sonde d'ambiance permettant de prendre en compte la T° à cette endroit, toute les pièces irriguées par ce circuit planché ne seront plus chauffées lorsque le soleil tapera sur la véranda.

La PAC peut tout à fait fonctionner sans cette sonde.

Il existe aussi une sonde d'ambiance avec écran lcd, nommé FEK.

Cordialement
alors est il plus judicieux de deplacer la fe7, si oui ou la mettre?,
ou de fonctionner sans et a ce moment la doit on reajuster les courbes de chauffe,radiateur et planche chauffant?
merci pour vos reponses!

Posté : ven. janv. 31, 2014 11:24 am
par landtd57
La question est surtout "l'apport de cette véranda lorsque le soleil tape dessus est il vraiment dérangeant ou non?"

Posté : ven. janv. 31, 2014 12:46 pm
par leum65223
la veranda est située au sud, donc elle chauffe rapidement au soleil.
cependant elle dispose d'un volet roulant qui permet d'attenuer cet effet.
c'est la seule piece de la maison qui est sur planché chauffant.

Posté : ven. janv. 31, 2014 1:16 pm
par landtd57
Si elle est la seule pièce alimentée par le planché chauffant, alors il faut placer la fe 7 dans cette pièce.

Posté : ven. janv. 31, 2014 3:07 pm
par leum65223
ok, il est donc preferable de fonctionner avec une sonde d'ambiance...
actuelement, elle est déconnectée, et j'ai affiché comme courbe de chauffe, 0,90 pour les radiateurs et 0,60 pour le pc, ca vous parait coherent?

Posté : ven. janv. 31, 2014 3:10 pm
par landtd57
oui, cela parait cohérent. Il n'y a qu'a virifier si la température atteinte est bien celle demandé en consigne sur la régulation.

Posté : ven. janv. 31, 2014 3:18 pm
par leum65223
merci...
si je deplace ma sonde dans la veranda, devrais je modifier ces parametres?
la fek est elle compatible avec la regul de la wpl33 de 2007?

Posté : ven. janv. 31, 2014 5:31 pm
par landtd57
pas de nécessité de modifier les paramètre si les températures sont correct.
Oui, compatible si vous procédez un wpm II

Posté : ven. févr. 14, 2014 12:42 pm
par leum65223
je viens de faire un bilan conso depuis l'installation d'un tywatt, le 9/11/2013, avec un abonnement jour/nuit 18kva, et j'arrive a une moyenne de 8.8euros par jour, qu'en pensez vous?

Posté : sam. févr. 15, 2014 11:28 am
par w36xb2w
Bonjour
Excuse moi mais des euros ce n'est pas une valeur à comparer par contre des KW /j ou KW/mois c'est déja plus parlant
WPL18 en janvier pour 107 m2 conso J=567KW N=289KW Total 856 pour 205 h PAC sans relève cout avec prix moyen abonnement compris tarif 15 KVA 0.14*856=119.84€ soit 3.87€ /jour

Posté : sam. févr. 15, 2014 4:37 pm
par leum65223
Ah oui, c'est quand meme significatif...
on est dans un rapport du simple au double!
meme une chaudiere fioul des années cinquantes consommerait moins...
que faire?

Posté : sam. févr. 15, 2014 4:48 pm
par w36xb2w
Bonjour
Je ne comprends toujours pas ton raisonnement car nous ne connaissons pas le volume à chauffer ,les déperditions , les appareils chauffants PC et ou radiateurs, ECS, etc... pour ce qui concerne la wpl33 bien plus puissante que ma wpl18 donc tu et je ne peux pas extrapoler