parametrage wpl33

leum65223
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : jeu. janv. 30, 2014 6:36 am
Localisation : moselle

parametrage wpl33

Message par leum65223 »

bonjour à tou,s
suite à divers problemes sur une installation de 2007 et dernierement un soucis sur la FE7,voici mes questions:

-est il indispensable de raccorder une sonde d'ambiance type FE7, sachant que j'ai une veranda plein sud sur planché chauffant, et que la FE7 a eté posée par l'installateur , dans le salon, qui n'ai pas impacté par les forts ecarts de temperature de cette veranda?

-si non, comment parametrer, les courbes de chauffe, radiateur+planché chauffant?

-existe t il une sonde d'ambiance autre que la FE7, avec un afficheur lcd permettant de savoir en temps reel , l'etat de fonctionnement de la pac, les temperatures...
d'avance merci
lio
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Tu dois avoir un module de commande ou tout est dedans
Tu dois également avoir un tableau des réglages d'origine
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

Bonsoir

La sonde d'ambiance doit être placée dans le local subissant des apports énergétique autre que la PAC. Sinon, aucun intérêt.
Si cette véranda est en plancher, et que vous installez une sonde d'ambiance permettant de prendre en compte la T° à cette endroit, toute les pièces irriguées par ce circuit planché ne seront plus chauffées lorsque le soleil tapera sur la véranda.

La PAC peut tout à fait fonctionner sans cette sonde.

Il existe aussi une sonde d'ambiance avec écran lcd, nommé FEK.

Cordialement
leum65223
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : jeu. janv. 30, 2014 6:36 am
Localisation : moselle

Message par leum65223 »

landtd57 a écrit :Bonsoir

La sonde d'ambiance doit être placée dans le local subissant des apports énergétique autre que la PAC. Sinon, aucun intérêt.
Si cette véranda est en plancher, et que vous installez une sonde d'ambiance permettant de prendre en compte la T° à cette endroit, toute les pièces irriguées par ce circuit planché ne seront plus chauffées lorsque le soleil tapera sur la véranda.

La PAC peut tout à fait fonctionner sans cette sonde.

Il existe aussi une sonde d'ambiance avec écran lcd, nommé FEK.

Cordialement
alors est il plus judicieux de deplacer la fe7, si oui ou la mettre?,
ou de fonctionner sans et a ce moment la doit on reajuster les courbes de chauffe,radiateur et planche chauffant?
merci pour vos reponses!
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

La question est surtout "l'apport de cette véranda lorsque le soleil tape dessus est il vraiment dérangeant ou non?"
leum65223
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : jeu. janv. 30, 2014 6:36 am
Localisation : moselle

Message par leum65223 »

la veranda est située au sud, donc elle chauffe rapidement au soleil.
cependant elle dispose d'un volet roulant qui permet d'attenuer cet effet.
c'est la seule piece de la maison qui est sur planché chauffant.
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

Si elle est la seule pièce alimentée par le planché chauffant, alors il faut placer la fe 7 dans cette pièce.
leum65223
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : jeu. janv. 30, 2014 6:36 am
Localisation : moselle

Message par leum65223 »

ok, il est donc preferable de fonctionner avec une sonde d'ambiance...
actuelement, elle est déconnectée, et j'ai affiché comme courbe de chauffe, 0,90 pour les radiateurs et 0,60 pour le pc, ca vous parait coherent?
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

oui, cela parait cohérent. Il n'y a qu'a virifier si la température atteinte est bien celle demandé en consigne sur la régulation.
leum65223
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : jeu. janv. 30, 2014 6:36 am
Localisation : moselle

Message par leum65223 »

merci...
si je deplace ma sonde dans la veranda, devrais je modifier ces parametres?
la fek est elle compatible avec la regul de la wpl33 de 2007?
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

pas de nécessité de modifier les paramètre si les températures sont correct.
Oui, compatible si vous procédez un wpm II
leum65223
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : jeu. janv. 30, 2014 6:36 am
Localisation : moselle

Message par leum65223 »

je viens de faire un bilan conso depuis l'installation d'un tywatt, le 9/11/2013, avec un abonnement jour/nuit 18kva, et j'arrive a une moyenne de 8.8euros par jour, qu'en pensez vous?
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Excuse moi mais des euros ce n'est pas une valeur à comparer par contre des KW /j ou KW/mois c'est déja plus parlant
WPL18 en janvier pour 107 m2 conso J=567KW N=289KW Total 856 pour 205 h PAC sans relève cout avec prix moyen abonnement compris tarif 15 KVA 0.14*856=119.84€ soit 3.87€ /jour
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
leum65223
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : jeu. janv. 30, 2014 6:36 am
Localisation : moselle

Message par leum65223 »

Ah oui, c'est quand meme significatif...
on est dans un rapport du simple au double!
meme une chaudiere fioul des années cinquantes consommerait moins...
que faire?
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Je ne comprends toujours pas ton raisonnement car nous ne connaissons pas le volume à chauffer ,les déperditions , les appareils chauffants PC et ou radiateurs, ECS, etc... pour ce qui concerne la wpl33 bien plus puissante que ma wpl18 donc tu et je ne peux pas extrapoler
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Répondre