Page 2 sur 2

Posté : sam. févr. 15, 2014 6:08 pm
par leum65223
alors:
32m² veranda en planché chauffant
90m² rdc avec 11 radiateurs
35m² etage avec 1 radiateur (pieces peu occupées)
100m² sous sol et annexe non chauffé
une moyenne de 18°
courbe de chauffe: 0,80 pour les radiateurs
:0,60 pour le PC

Posté : mar. févr. 25, 2014 7:31 am
par w36xb2w
Bonjour
Réponse tardive car PC en rideau
Pour tes radiateurs la pente est surement trop faible
Mais je n'ai pas tous les élements pour juger quoi que ce soit
Je t'ai écrit que les calculs sont complexes il y a un tas de parametres , ce n'est pas pour rien qu'il y a des bureaux d'études spécialisés dans les calculs de déperditions et qui ont des appareils de mesure sophistiqués
Tous les calculs que je et nous pourrions faire ne sont qu'approximatifs et ne préjugent pas de la qualité de ta maison .
Avce le calculateur >Elf on trouve par an 580 € soit 4500 kw puissance a installer
avec le calculateur Yoannd je trouve plutot 8000 kw pour une puissance quasi identique a installer de 13000 kw
Comme tu peux le constater l'écart est trés important,
Le calculateur Yoannd, avec les caractéristiques de ma maison est en concordance avec ce que je consomme ( 6816 kw de moyenne sur 6 ans)
Image