Chaleurterre.com | ACCUEIL | INSTALLATIONS | WIKI! | DOSSIERS | ACTUALITES | LIENS | FORUM
Index du forum   FAQ   Rechercher  
M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section STIEBEL

Bruit anormal du compresseur sur WPL18

Bruit anormal du compresseur sur WPL18

Messagepar fredacke » Jeu Oct 23, 2014 10:18 pm

Bonsoir a tous,
Ca y est avec les températures qui baisse, il faut redémarrer la PAC.
A vrai dire elle a redémarrée toute seule comme une grande, mais quelle ne fut pas ma surprise en l'entendant tourner ce soir, un bruit "très fort" provenant du compresseur Scroll (enfin je crois)
je n'aime pas du tout ça !! La PAC fonctionne maintenant depuis 6 hiver, elle entame son 7eme.
D'ou peu provenir le bruit ? le compresseur est-il en train de me lacher ?
Merci pour vos commentaires.
PAC Stiebel WPL18 sur PC.
fredacke
Actif
Actif
 
Messages: 13
Inscription: Dim Oct 17, 2010 10:52 pm
Localisation: Strasbourg

Re: Bruit anormal du compresseur sur WPL18

Messagepar landtd57 » Jeu Oct 23, 2014 10:47 pm

Bonsoir,

Difficile de ce prononcer sans entendre le bruit.
Il se peut qu'elle était en train de dégivrer au moment où vous avez entendu le bruit.
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 420
Inscription: Ven DĂ©c 21, 2007 11:37 pm
Localisation: Moselle

Re: Bruit anormal du compresseur sur WPL18

Messagepar fredacke » Jeu Oct 23, 2014 10:54 pm

Je connais le bruit de dégivrage et ce n'est celui-ci ! Il s'agit du bruit du compresseur mais plus fort et plus aigu ! Lors du degivrage il me semble qu'un icône s'affiche sur le panneau de contrôle.
PAC Stiebel WPL18 sur PC.
fredacke
Actif
Actif
 
Messages: 13
Inscription: Dim Oct 17, 2010 10:52 pm
Localisation: Strasbourg

Re: Bruit anormal du compresseur sur WPL18

Messagepar landtd57 » Jeu Oct 23, 2014 11:32 pm

C plutĂ´t quoi comme bruit alors??
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 420
Inscription: Ven DĂ©c 21, 2007 11:37 pm
Localisation: Moselle

Re: Bruit anormal du compresseur sur WPL18

Messagepar fredacke » Jeu Oct 23, 2014 11:50 pm

Comme indiqué auparavant, le bruit du compresseur est plus fort et aigu,on dirait qu'il sonne creux. Est-ce que ça peux provenir d'un manque d'huile, ou de gaz dans l'un ou l'autre organe de la pac ?
PAC Stiebel WPL18 sur PC.
fredacke
Actif
Actif
 
Messages: 13
Inscription: Dim Oct 17, 2010 10:52 pm
Localisation: Strasbourg

Re: Bruit anormal du compresseur sur WPL18

Messagepar landtd57 » Ven Oct 24, 2014 6:43 am

Bonjour,

Peut ĂŞtre un manque d'huile, ou manque de fluide.
De quel année est votre machine? C'est une WPL 18 ou WPL 18E?
Y a t'il des défauts affichés dans la liste de défaut?
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 420
Inscription: Ven DĂ©c 21, 2007 11:37 pm
Localisation: Moselle

Re: Bruit anormal du compresseur sur WPL18

Messagepar fredacke » Ven Oct 24, 2014 8:23 am

Bonjour,
Ma PAC est un modèle WPL18 datant de 2007, installé au printemps 2008 et mise en route en automne 2008.
Je n'ai pas de messages d'erreur.
Ce matin j'ai toujours encore le mĂŞme bruit. :(
PAC Stiebel WPL18 sur PC.
fredacke
Actif
Actif
 
Messages: 13
Inscription: Dim Oct 17, 2010 10:52 pm
Localisation: Strasbourg

Re: Bruit anormal du compresseur sur WPL18

Messagepar landtd57 » Ven Oct 24, 2014 8:27 am

Fait elle le bruit dé le démarrage du compresseur ou après un petit moment de fonctionnement?
Avez vous ouvert la machine?
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 420
Inscription: Ven DĂ©c 21, 2007 11:37 pm
Localisation: Moselle

Re: Bruit anormal du compresseur sur WPL18

Messagepar fredacke » Ven Oct 24, 2014 8:47 am

Lors du démarrage elle fait un bruit normal, mais après 5-10 secondes le bruit devient plus fort.
J'ai ouvert l'avant de la machine et je n'ai rien vu d'anormal.
PAC Stiebel WPL18 sur PC.
fredacke
Actif
Actif
 
Messages: 13
Inscription: Dim Oct 17, 2010 10:52 pm
Localisation: Strasbourg

Re: Bruit anormal du compresseur sur WPL18

Messagepar landtd57 » Ven Oct 24, 2014 8:50 am

A l'arrĂŞt, quel est le niveau dans le voyant d'huile du compresseur? A t'elle du mal Ă  chauffer?
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 420
Inscription: Ven DĂ©c 21, 2007 11:37 pm
Localisation: Moselle

Re: Bruit anormal du compresseur sur WPL18

Messagepar fredacke » Ven Oct 24, 2014 8:56 am

A l’arrêt, on ne voit plus le niveau d'huile, mais lorsqu'elle tourne on voit l'huile s'agiter.
Et c'est vrai elle prend plus de temps à monter en température.
PAC Stiebel WPL18 sur PC.
fredacke
Actif
Actif
 
Messages: 13
Inscription: Dim Oct 17, 2010 10:52 pm
Localisation: Strasbourg

Re: Bruit anormal du compresseur sur WPL18

Messagepar landtd57 » Ven Oct 24, 2014 9:13 am

Le niveau d'huile normal est au milieu du voyant.
Avec le niveau que vous décrivez, il est clair qu'il y a un manque d'huile. Votre compresseur fonctionne avec un manque d'huile certain. D'où ce bruit anormal. Le compresseur arrive en fin de vie et risque de bloquer d'un jour à l'autre. Il faudrait faire intervenir un frigoriste pour le remplacement.
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 420
Inscription: Ven DĂ©c 21, 2007 11:37 pm
Localisation: Moselle

Re: Bruit anormal du compresseur sur WPL18

Messagepar fredacke » Ven Oct 24, 2014 9:23 am

J'avais déjà remarqué le niveau bas de l'huile, mais il n'y aucun moyen de le remettre à niveau !
la durée de vie d'un tel compresseur n'est-il pas plus long ? 7 ans me semble très court surtout pour une Stiebel a qui l'on vente la robustesse !!
Avez vous une idée du coût de remplacement du compresseur ?
PAC Stiebel WPL18 sur PC.
fredacke
Actif
Actif
 
Messages: 13
Inscription: Dim Oct 17, 2010 10:52 pm
Localisation: Strasbourg

Re: Bruit anormal du compresseur sur WPL18

Messagepar landtd57 » Ven Oct 24, 2014 9:41 am

Il est possible de faire un appoint d'huile par une valve schrader placée sur le côté du compresseur. Cet appoint ne peut être effectué qu'avec l'outillage adapté, et forcément la bonne huile.
dans votre cas, un appoint n'est plus nécessaire. Le compresseur à souffert de ce manque d'huile.
un compresseur peut tenir plus longtemps que 7 ans, mais dans votre cas le dis fonctionnement est dĂ» Ă  la fuite d'huile. Comme pour le moteur d'une voiture.
La main d'oeuvre de remplacement fluide compris devrait valoir 500€ environ. Plus le prix d'un compresseur.
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 420
Inscription: Ven DĂ©c 21, 2007 11:37 pm
Localisation: Moselle

Re: Bruit anormal du compresseur sur WPL18

Messagepar fredacke » Ven Oct 24, 2014 6:06 pm

Ok merci pour ces infos, j'ai contacté un frigoriste il vient voir le malade lundi aprem, en espérant qu'il a de meilleurs infos, mais je n'y crois pas.
PAC Stiebel WPL18 sur PC.
fredacke
Actif
Actif
 
Messages: 13
Inscription: Dim Oct 17, 2010 10:52 pm
Localisation: Strasbourg

Suivante

Retourner vers Section STIEBEL

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités