cycle degivrage

Message par bob074 »

bonsoir,
j'ai une petite question sur le la logique du cycle de dégivrage sur une WPL16s .
je sais que c'est la différence de pression qui déclenche le dégivrage ,
( il suffit de mettre un grand sac plastique sur l'entrée d'air pour simulé une prise en glace ).
mais qu'es ce qui décide de la fin du dégivrage ?
es ce uniquement le timer définit dans la régul ?

merci
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Re: cycle degivrage

Message par landtd57 »

Bonjour,

C'est la sonde de fin de dégivrage qui fait sortir la machine lorsque 15° sont atteint en sortie d'évaporateur.
bob074
Très assidu
Très assidu
Messages : 109
Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
Localisation : annecy 74

Re: cycle degivrage

Message par bob074 »

bonjour,
merci pour votre réponse ,
il est possible que cette consigne de 15° soit atteinte même avec un évaporateur pris en glace ?

merci
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Re: cycle degivrage

Message par landtd57 »

Non impossible, sur l'évaporateur il ne doit plus y avoir de glace.
Cependant, si entre l'évaporateur et la paroi qui sépare du ventilateur on est plein de glace, un dégivrage ne fera pas fondre cela. Seule la glace en contact avec l'évaporateur va fondre lors du dégivrage.
bob074
Très assidu
Très assidu
Messages : 109
Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
Localisation : annecy 74

Re: cycle degivrage

Message par bob074 »

ok,
donc si mon évaporateur reste partiellement pris en glace malgré la sortie du cycle de dégivrage , c'est peut être que la sonde à un soucis ?

j'ai lancé un dégivrage manuel , et toute la glace a fondu , ( il y en avait vraiment beaucoup ).
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Re: cycle degivrage

Message par landtd57 »

Bonjour.
En dégivrage manuel c'est également la sonde qui donne l'ordre de sortie du degivrage. Elle dysfonctionne certainement.
bob074
Très assidu
Très assidu
Messages : 109
Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
Localisation : annecy 74

Re: cycle degivrage

Message par bob074 »

bonsoir,
bon j'ai visiblement un problème sur ma machine .
le compartiment entre l’échangeur et le ventilateur est quasiment entièrement rempli de glace .

la pac fait bien ces cycles de dégivrage de temps en temps mais la glace c'est accumulé sur le fond et remonté le long des parois .

le température dans la maison est normal et elle ne donnai pas l'impression ce peiné .

je suis en train d'essayé de défaire toute cette glace .

Quelqu’un à une idée du pourquoi ?

merci
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Re: cycle degivrage

Message par landtd57 »

Comme dit précédement, la sonde de fin de dégivrage doit être HS. De ce fait, la machine ne reste que 1 min (temps mini de dégivrage réglé, a ne pas modifier) et cette minute n'est pas suffisante pour tout dégeler.
La glace s'accumule.
Il faut remplacer cette sonde rapidement, sous risque que la glace casse l'évaporateur.
bob074
Très assidu
Très assidu
Messages : 109
Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
Localisation : annecy 74

Re: cycle degivrage

Message par bob074 »

ok merci landtd57 ,
j'avais réglé le temps à 2 min .
cela marchait le temps que les températures était clémente .

est il possible de contrôler facilement la sonde ?
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Re: cycle degivrage

Message par landtd57 »

Un électricien peut facilement vérifier si le contact s'ouvre au delà de 15 degré.
bob074
Très assidu
Très assidu
Messages : 109
Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
Localisation : annecy 74

Re: cycle degivrage

Message par bob074 »

je vais aller vérifier de ce pas .

juste une petite précision sur la logique de commande de dégivrage .

en fonctionnement normal :

c'est le pressostat N2 qui déclenche le cycle de dégivrage en alimentant la vanne de
commut de dégivrage Y1 ( avec les conditions que les contact N1 (sortie de degiv) et K4 ( ventilo ) soit fermè ).

question :
la sortie de dégivrage se fait lorsque que une des 2 conditions est attente ou lorsque que les 2 sont atteintes ?
( température mini défini dans la regul et température sup à 15° sur la sonde N1 )

et qui commande l’arrêt du ventilo ? (k4 )

merci

schéma page 21

http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... 3-2-13.pdf
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Re: cycle degivrage

Message par landtd57 »

La sortie de dégivrage se fait après 1 minutes (réglé dans la regul) et quand la sonde de fin degivrage l'autorise.
Le k4 est commandé par la carte électronique.
bob074
Très assidu
Très assidu
Messages : 109
Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
Localisation : annecy 74

Re: cycle degivrage

Message par bob074 »

ok donc si la sonde est hs il ne devrait jamais sortir du dégivrage ?
il ya forcement un time out ?
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Re: cycle degivrage

Message par landtd57 »

Lorsque le presostat d'air demande un passage en degivrage la carte coupe le ventilateur et bascule la vanne 4 voies. Si l sonde de fin de dégivrage est déjà ouverte, le degivrage ne durera qu'une minute.
bob074
Très assidu
Très assidu
Messages : 109
Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
Localisation : annecy 74

Re: cycle degivrage

Message par bob074 »

merci , c'est plus clair pour moi .

c'est gentil d'avoir pris le temps de me répondre .

le soleil arrive sur la pac , malgré les -3° extérieur .
je vais chasser du glaçon :shock: