cycle degivrage

landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Re: cycle degivrage

Message par landtd57 »

Bon courage.
bob074
Très assidu
Très assidu
Messages : 109
Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
Localisation : annecy 74

Re: cycle degivrage

Message par bob074 »

j'ai trouvé le carré blanc de la marque ego 10° .

on est d'accord que le capteur est un contact sec , pas besoin d'alim pour fonctionner ?

c'est le capillaire qui commande le contact NO ou NF ?

j'ai sorti le capillaire de sont doigt de essayé de le réchauffer ou refroidir mais j'ai pas de changement d'état du contact .

Ma méthode est bonne ?

merci
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Re: cycle degivrage

Message par landtd57 »

Oui la méthode est bonne. En effet c'est un contact sec nc. Il y a 2 boîtier blanc dans le tiroir de la pac. C le boîtier à côté du contacteur.
bob074
Très assidu
Très assidu
Messages : 109
Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
Localisation : annecy 74

Re: cycle degivrage

Message par bob074 »

ok,
bon je ne trouve ni la pièce en vente sur le net ni la doc qui va avec .
il n'y a pas de schema sérigraphie dessus .

il y a 3 broches , j'imagine 1 com , 1 nc et 1 no ?

en cas de défaillance de la sonde elle est dans quel état ?
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Re: cycle degivrage

Message par landtd57 »

D'après votre dysfonctionnement je dirais que le contact est constamment ouvert alors que c un nc utilisé. Il faDurait faire un test. Faire fonctionner la machine et couvrir l'évaporateur avec une bâche. Elle va alors basculer en degivrage.
chronométrer à partir de ce moment le temps de dégivrage et mesurer la température sur la sortie évaporateur.
Si la sonde est hs, le temps de dégivrage sera également au temps mini réglé. Sinon elle ça rester en degivrage jusqu'à atteindre environ 15 degré en sortie evap
bob074
Très assidu
Très assidu
Messages : 109
Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
Localisation : annecy 74

Re: cycle degivrage

Message par bob074 »

ok,
je vais tester cela .
EDIT :
j'ai procédé comme tel :
temps mini regul : 1min
je déclenche le degivr avec la bâche ,
j'ai attendu 1.35min , je simule l'ouverture de la sonde à 15° avec mon inter

et logiquement le degivr s'arrête et on repart en mode de chauff normal .
Modifié en dernier par bob074 le mer. févr. 11, 2015 3:59 pm, modifié 1 fois.
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Re: cycle degivrage

Message par landtd57 »

Oui c cela
bob074
Très assidu
Très assidu
Messages : 109
Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
Localisation : annecy 74

Re: cycle degivrage

Message par bob074 »

test effectué et concluant

j'ai édité le post du dessus car c'était pas logique , si jamais un autre utilisateur a se problème , cela peut tjrs servir .

il me reste plus qu'à trouvé une sonde compatible .

merci de toute aide .


pour info quel est le risque de jouer avec le temps mini de dégivrage dans la regul ?

tu as bien insisté pour le laissé à 1 min !

j'ai mesuré et c'est vrai qu'au delà d'une minute , si il n’y' pas de glace, çà monte vite en température !
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Re: cycle degivrage

Message par landtd57 »

Ça monte vite en température, mais cela n'est pas le souci principal.
si l'on reste trop longtemps en degivrage on risque de geler le condenseur qui est une casse non réparable. Donc remplacement de machine.
Pour une wpl 16s la réf de la sonde de dégivrage est 152966.
Ça doit pas valoir très cher
bob074
Très assidu
Très assidu
Messages : 109
Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
Localisation : annecy 74

Re: cycle degivrage

Message par bob074 »

merci pour la ref ,
je vais tenter d'appeler un installateur pour voir si il a la gentillesse de me commander la pièce ,
je pense pas que stiebel vendent en direct ?

pour l'instant j'ai installé un thermostat basic , reglé à 15°

j'ai testé et mesuré , cela déclenche au bout de 1.50min, et 16° mesuré en sortie évaporateur ( + ou - selon la précision du multimètre ).

merci pour ton guidage .
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Re: cycle degivrage

Message par landtd57 »

Ils ne vendent pas en direct.
Il faut trouver un distributeur qui commercialise du STIEBEL
Tu as dégivré la glace derrière l'évaporateur?
bob074
Très assidu
Très assidu
Messages : 109
Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
Localisation : annecy 74

Re: cycle degivrage

Message par bob074 »

bonjour,

oui j'ai enlevé toute la glace à l'aide d'un fils chauffant, c'est un peu long mais découpe la glace en bloc et permet de la sortir dans faire de casse sur l’évaporateur .

Image
Image
Image
Image
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
bob074
Très assidu
Très assidu
Messages : 109
Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
Localisation : annecy 74

Re: cycle degivrage

Message par bob074 »

j'ai du mal a comprendre comment toute cette glace a peu se former !

çà devait faire un moment que la machine forçait . bonjour le cop ....
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Re: cycle degivrage

Message par landtd57 »

En effet, elle devait tourner depuis longtemps avec un mauvais dégivrage.
catastrophe.
bob074
Très assidu
Très assidu
Messages : 109
Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
Localisation : annecy 74

Re: cycle degivrage

Message par bob074 »

ouai ,

je regarde quotidiennement itow , çà faisait quelques nuits quelle déclenchait les résistances , j'ai trouvé çà louche surtout à -3°.
j'ai bien fait de jeté un oeil .

en espérant que cela n'a rien endommagé sur la machine .
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
Répondre