Re: cycle degivrage

Posté : mer. févr. 11, 2015 10:43 am
par landtd57
Bon courage.

Re: cycle degivrage

Posté : mer. févr. 11, 2015 11:36 am
par bob074
j'ai trouvé le carré blanc de la marque ego 10° .

on est d'accord que le capteur est un contact sec , pas besoin d'alim pour fonctionner ?

c'est le capillaire qui commande le contact NO ou NF ?

j'ai sorti le capillaire de sont doigt de essayé de le réchauffer ou refroidir mais j'ai pas de changement d'état du contact .

Ma méthode est bonne ?

merci

Re: cycle degivrage

Posté : mer. févr. 11, 2015 11:59 am
par landtd57
Oui la méthode est bonne. En effet c'est un contact sec nc. Il y a 2 boîtier blanc dans le tiroir de la pac. C le boîtier à côté du contacteur.

Re: cycle degivrage

Posté : mer. févr. 11, 2015 12:10 pm
par bob074
ok,
bon je ne trouve ni la pièce en vente sur le net ni la doc qui va avec .
il n'y a pas de schema sérigraphie dessus .

il y a 3 broches , j'imagine 1 com , 1 nc et 1 no ?

en cas de défaillance de la sonde elle est dans quel état ?

Re: cycle degivrage

Posté : mer. févr. 11, 2015 12:50 pm
par landtd57
D'après votre dysfonctionnement je dirais que le contact est constamment ouvert alors que c un nc utilisé. Il faDurait faire un test. Faire fonctionner la machine et couvrir l'évaporateur avec une bâche. Elle va alors basculer en degivrage.
chronométrer à partir de ce moment le temps de dégivrage et mesurer la température sur la sortie évaporateur.
Si la sonde est hs, le temps de dégivrage sera également au temps mini réglé. Sinon elle ça rester en degivrage jusqu'à atteindre environ 15 degré en sortie evap

Re: cycle degivrage

Posté : mer. févr. 11, 2015 12:56 pm
par bob074
ok,
je vais tester cela .
EDIT :
j'ai procédé comme tel :
temps mini regul : 1min
je déclenche le degivr avec la bâche ,
j'ai attendu 1.35min , je simule l'ouverture de la sonde à 15° avec mon inter

et logiquement le degivr s'arrête et on repart en mode de chauff normal .

Re: cycle degivrage

Posté : mer. févr. 11, 2015 1:02 pm
par landtd57
Oui c cela

Re: cycle degivrage

Posté : mer. févr. 11, 2015 4:03 pm
par bob074
test effectué et concluant

j'ai édité le post du dessus car c'était pas logique , si jamais un autre utilisateur a se problème , cela peut tjrs servir .

il me reste plus qu'à trouvé une sonde compatible .

merci de toute aide .


pour info quel est le risque de jouer avec le temps mini de dégivrage dans la regul ?

tu as bien insisté pour le laissé à 1 min !

j'ai mesuré et c'est vrai qu'au delà d'une minute , si il n’y' pas de glace, çà monte vite en température !

Re: cycle degivrage

Posté : mer. févr. 11, 2015 4:11 pm
par landtd57
Ça monte vite en température, mais cela n'est pas le souci principal.
si l'on reste trop longtemps en degivrage on risque de geler le condenseur qui est une casse non réparable. Donc remplacement de machine.
Pour une wpl 16s la réf de la sonde de dégivrage est 152966.
Ça doit pas valoir très cher

Re: cycle degivrage

Posté : mer. févr. 11, 2015 6:30 pm
par bob074
merci pour la ref ,
je vais tenter d'appeler un installateur pour voir si il a la gentillesse de me commander la pièce ,
je pense pas que stiebel vendent en direct ?

pour l'instant j'ai installé un thermostat basic , reglé à 15°

j'ai testé et mesuré , cela déclenche au bout de 1.50min, et 16° mesuré en sortie évaporateur ( + ou - selon la précision du multimètre ).

merci pour ton guidage .

Re: cycle degivrage

Posté : mer. févr. 11, 2015 8:32 pm
par landtd57
Ils ne vendent pas en direct.
Il faut trouver un distributeur qui commercialise du STIEBEL
Tu as dégivré la glace derrière l'évaporateur?

Re: cycle degivrage

Posté : sam. févr. 14, 2015 12:00 pm
par bob074
bonjour,

oui j'ai enlevé toute la glace à l'aide d'un fils chauffant, c'est un peu long mais découpe la glace en bloc et permet de la sortir dans faire de casse sur l’évaporateur .

Image
Image
Image
Image

Re: cycle degivrage

Posté : sam. févr. 14, 2015 12:02 pm
par bob074
j'ai du mal a comprendre comment toute cette glace a peu se former !

çà devait faire un moment que la machine forçait . bonjour le cop ....

Re: cycle degivrage

Posté : sam. févr. 14, 2015 12:11 pm
par landtd57
En effet, elle devait tourner depuis longtemps avec un mauvais dégivrage.
catastrophe.

Re: cycle degivrage

Posté : sam. févr. 14, 2015 12:31 pm
par bob074
ouai ,

je regarde quotidiennement itow , çà faisait quelques nuits quelle déclenchait les résistances , j'ai trouvé çà louche surtout à -3°.
j'ai bien fait de jeté un oeil .

en espérant que cela n'a rien endommagé sur la machine .