Bonjour Bubus,
Merci pour le partage de la norme, je vais m'y intéresser de près pour creuser le sujet.
Je n'ai pas trouvé sur le site certifa le certificat eurovent correspondant à mon modèle Stiebel, je me base donc sur la spécification du fabricant qui comme beaucoup ne donne que quelques points de fonctionnement, et même pas de courbe de COP comme cela figurait pourtant sur les série WPL etc ....
Certes, la norme dit que les moyens nécessaires au transport de l'energie doit être inclus dans la puissance d'entrée , celle même prise en compte pour le calcul de COP.
Pour autant s'agissant d'un circulateur primaire PAC/Ballon externe à la PAC Monobloc, même si le modèle est recommandé par Stiebel, la spécification de la PAC Monobloc n'ayant connaissance du circulateur utilisé (non spécifié) je soupçonne qu'il ne prenne pas en compte la conso du circulateur primaire et assurément pas celle de mes 2 circulateurs secondaire pour PC et circuit radiateur.
Je vais donc poursuivre la réflexion et quantifier la contribution de ces circulateurs sur le COP pour voir si le compte y est ou si si je dois optimiser des réglages pour me rapprocher des conditions optimales. Un calcul rapide me laisse penser qu'il en manque, à voir donc.
Stiebel distribue chez les grossistes CEDEO, TEREVA Direct, tout est une histoire de relation commerciale, oui il est possible d'acheter du Stiebel en tant que particulier, la mise en service doit en revanche être effectué par un installateur / station agrée Striebel pour la prise en compte de la garantie constructeur afin de valider la conformité de l'installation.
Tu me parles de Panasonic, j'y ais effectivement prêter attention et avoue avoir très longuement hésité entre cette Stiebel et la TCAP Monobloc 12Kw.
A la recherche de retour expérience, je suis resté sur ma faim ne pouvant objectivement me forger une conviction sur la Panasonic en terme de fiabilité, facilité d'intégration etc ... l'encombrement de la Panasonic en hauteur m'aurait obligé à la déporter en fond de jardin avec des couts supplémentaires de conduites enterrées, pertes de charges et mise en oeuvre beaucoup plus plus lourde, percage de dalle beton et murs.
La fiabilité de la marque STEIBEL et les très bons contacts de visu avec le conseillé technique et le commercial STIEBEL ont fait basculé mon choix final.
Sans douter d'aucune manière de l'aptitude de la PANASONIC à faire le job, tout compris la STIEBEL demeure tout de même 40% plus chère que la PANASONIC que l'on trouve chez des grossîtes avec mise en service et même une TVA à 5,5%, c'est le choix que j'assume.
La fabrication et la conception de la Stiebel est à mes yeux de haute qualité, matériaux, usinage, accessibilité pour la maintenance frigo, isolation thermique et sonore, ergonomie d'installation et d'intégration, flexibilité du régulateur WPM etc ......
"Le prix s'oublie , La qualité reste", souhaitons que cette machine soit digne de Michel Audiard
et que les années à venir me donneront raison.
Mon principal soucis, je ne l'entend plus, heureusement que le circulateur primaire de 60W demeure assez bruyant pour me rappeler que la PAC tourne.