Problème dégivrage
Posté : dim. déc. 26, 2021 7:04 pm
Bonjour,
Premier souci avec ma avec ma pac wpl 18e installé en 2008, voici le lien pour les infos de la pac
viewtopic.php?p=75695#p75695
C'est mon premier souci depuis l'installation, l'évaporateur se prend en glace, tout le bas est pris en glace malgré les nombreux dégivrages (15 a 30 par jour pour une température à 0 degré) . je le dégivre manuellement. le cycle se fait bien pourtant : arret du ventilo et du circulateur, vanne 4 voies qui se déclenche et remise en route
c'est le déclenchement du dégivrage qui déconne, la sortie de dégivrage est bonne d'après l'installeateur (pression a 13)
l'installateur est venu, il à changer le capteur de pression, la carte éléctronique, à testé la vanne 4 voies et ok, le présostat est bon et c'est toujours pareil,
à l'heure actuelle les températures sont très clemente, mais elle dégivre quand meme !!! plus aucune trace de glace dans l'évapo qui est propre, l écoulement n'est pas bouché, c'est la différence de pression qui ordonne le dégivrage, mais rien obstrue l'aspiration, d'après l'installateur les débits sont bons aussi
si vous avez un tuyau, je suis preneur
merci encore
Premier souci avec ma avec ma pac wpl 18e installé en 2008, voici le lien pour les infos de la pac
viewtopic.php?p=75695#p75695
C'est mon premier souci depuis l'installation, l'évaporateur se prend en glace, tout le bas est pris en glace malgré les nombreux dégivrages (15 a 30 par jour pour une température à 0 degré) . je le dégivre manuellement. le cycle se fait bien pourtant : arret du ventilo et du circulateur, vanne 4 voies qui se déclenche et remise en route
c'est le déclenchement du dégivrage qui déconne, la sortie de dégivrage est bonne d'après l'installeateur (pression a 13)
l'installateur est venu, il à changer le capteur de pression, la carte éléctronique, à testé la vanne 4 voies et ok, le présostat est bon et c'est toujours pareil,
à l'heure actuelle les températures sont très clemente, mais elle dégivre quand meme !!! plus aucune trace de glace dans l'évapo qui est propre, l écoulement n'est pas bouché, c'est la différence de pression qui ordonne le dégivrage, mais rien obstrue l'aspiration, d'après l'installateur les débits sont bons aussi
si vous avez un tuyau, je suis preneur
merci encore